回答数
5
浏览数
6158
傲娇宝贝
自江南学院2022年和无锡轻工业学院归并成立江南大学之后,无锡自己的市属公办本科院校多年来一直“缺席”。昨日从无锡城市职业技术学院获悉,6月下旬,无锡高等师范学校正式搬迁入藕塘职教园区,意味着无锡城市职业技术学院筹建首个市属公办本科院校的规划进入实质性阶段,有望补上无锡高等教育缺憾的一笔。
“无锡城市学院”筹建实质性启动
无锡(含江阴、宜兴)目前共有10所高等职业院校,其中,无锡城职院是唯一一所市属高职院校。在今年年初的全市教育工作会议上,市委市明确提出要把无锡城市职业技术学院升格为公办本科高校,并将此列入《无锡市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》,作为“十二五”期间无锡加快推进高等教育发展重点建设项目之一。毛为本科层次的“无锡城市学院(筹)”揭牌,正式启动了无锡城市学院筹建工作。“无锡城市学院”以培养应用型本科人才为主,进而为今后适时创办更高层次的“无锡大学”奠定坚实基础。至此,无锡唯一一所市属专科学院即将完美转身,成为无锡地区唯一一所市属公办本科院校。而6月下旬无锡高等师范学校搬迁至藕塘职教园,意味着这所公办本科院校的筹建进入了实质性阶段。
两大专业优势突出
无锡城市职业技术学院高国强书记告诉记者,作为一所转型的、全新的公办本科学院,要一下子跨越成为一所实力强劲的综合性大学是不现实的,但是把学校的优势专业做大做强,以培养出一流的专业人才为近期目标却有很大机会。该校有着好几个优势专业,其中有两个专业可能成为今后该校发展的“中流砥柱”。
该校的旅游系和建工系每年共招收千余名学生。这些学生虽然要在校学习三年,却往往在大二上半学期就已经“一抢而空”,所以该校的招聘会和其他学校不同,不是放在每年的十月,而是放在每年的七月,因为“再晚就没有学生了”。
2022年,经第三方麦可思公司对城职院毕业半年后的学生调查显示,该校毕业生的平均月收入在2422元,高于全省平均水平,建筑类专业毕业生平均月收入在2700元以上,最高的道路桥梁工程技术专业达3036元。2022年江苏省教育厅蓝皮书披露,该校毕业生的月收入位居无锡高职院校第二。
目前,该校还构建与无锡现代产业体系相适应的专业结构体系,今年新增了物联网工程技术、金融与实务和给排水工程技术等三个专业,计划明年还要增设光伏电技术等一批新专业。
构建未来师资人才高地
据悉,该学院规划两年内新增教授20人,博士50人,硕士80人,专业教师中硕士以上学历比例达80%以上。目前,公开招聘选拔引进高层次人才63人,其中博导1名,正副教授10多名,海内外博士30人。要求35岁以下青年在职教师全部取得博士和硕士学位,并将选送60多名骨干教师到马里兰大学、新加坡南洋理工学院等国内外知名高校培训。同时,还将邀请耶鲁大学、英国东伦敦大学、印度NIIT学院等国外高校教授和高级人员来院讲学和授课,2名教师被新加坡特许经济学院聘为特聘教师,27位教师参加了由澳大利亚合作方提供的有关职业教育教师资格证书的培训。
无锡教育界资深人士认为,从历史上看,大学尤其是著名大学自诞生开始就不断地从所在城市的土壤中汲取营养并回报以果实,成为城市的骄傲和文明的象征。无锡要建设成为生态城、高科技产业城、旅游与现代服务城、宜居城,必然离不开高水平大学的强大支撑。无锡城市职业技术学院在努力转型为了“无锡城市学院”的过程中,必然会全面提升无锡高校的整体竞争水平。
记者:祝筱筠 实习生袁建筠 刘梦阳来源:《江南晚报》2022年7月27日A5版
锁玲珑
曹德辉,是江西苏区的老红军。2022年,他随军东进澄锡虞地区,开展敌后武装斗争。2022年3月,任军六师警卫一团政委。2022年7月,日伪开始在苏常太地区“清乡”,警卫一团奉命进入沙洲。曹德辉与团长杨知方带领部队主动袭扰日伪据点,掩护党政军北撤,配合了苏常太地区的反“清乡”斗争。8月底,警卫一团到苏北整训。
9月下旬,当日伪重兵进入澄锡虞地区“清乡”时,曹德辉随温玉成奉命带领部队重返沙洲。面对强敌的数路合围时,曹德辉与指战员们带领部队日夜流动,一日数战,与敌进行了艰苦的斗争。由于敌我力量悬殊,无法坚持,警卫一团决定撤出沙洲。当部队从后塍以东二里许的徐家高桥地段拆除封锁线,强渡横套河时,遭到徐家高桥、后塍两据点日伪军的夹击,曹德辉不幸被湍急的潮水卷入河底,为的解放献出了宝贵的生命
楼上说的是曹德旺,给玉树捐了一个亿
何来笑
中证房地产评估造价集团有限公司无锡分公司是2022-02-12在江苏省无锡市梁溪区注册成立的有限责任公司分公司,注册地址位于无锡市新欧风花园21-812。
中证房地产评估造价集团有限公司无锡分公司的统一社会信用代码注册号是91320223MA20W7NM0J,企业法人查军刚,目前企业处于开业状态。
中证房地产评估造价集团有限公司无锡分公司的经营范围是:许可项目:测绘服务;地质害危险性评估;从事会计师事务所业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:资产评估;房地产评估;土地调查评估服务;工程服务;二手车鉴定评估;土地整治服务;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会稳定风险评估(需备案)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。在江苏省,相近经营范围的公司总注册资本为157335万元,主要资本集中在 100-1000万 和 5000万以上 规模的企业中,共405家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看中证房地产评估造价集团有限公司无锡分公司更多信息和资讯。
qq用戶名
周邓纪念馆消防改造方案
一、 建筑概况
伟大的家、坚定的主义者、党和国家卓越的领导人、同志,为中国人民的解放,为我国的建设,为主义事业,献出了自己毕生精力,做出了不可磨灭的贡献,深受全党、全军和全国各族人民的爱戴和尊敬,在世界享有崇高威望。
、同志青年时代在天津求学并由此走上道路,两位伟人始终把天津作为第二故乡。为世世代代缅怀铭记、的丰功伟绩和高尚品德,天津市委、天津市请批准,决定在天津建立、纪念馆。
、纪念馆位于天津风景秀丽的水上公园北侧,占地6公顷,建筑面积7150平方米,是一座传统文化和现代文化相结和的新型文化设施。展厅包括瞻仰厅、生平厅、情怀厅,还设有影视厅、多功能厅、贵宾厅、研究中心、文物库,集文物展览、群众教育和学术研究等功能为一体。建筑内设室内消火栓、自动水灭火、火自动报警、1211气体灭火等自动消防设施。
二、 现有消防存在问题
1、火自动报警
1现有火自动报警控制器不具备消防直启、消防直通电话等现行消防规范要求必须具备的功能。
2现有消防控制室应增设两个烟雾探测器。
3现有火自动报警中有9个烟雾探测器和1个温度探测器故障。
4 C区西南角入口手报需更换;C区二楼两个手报报警信号错误。
5消火栓按钮无直启泵功能,影视厅三楼两处消火栓无按钮。
6消防广播无联动功能。
7火自动报警无切非消防电源功能。
8无消防电话。
9防火卷帘门联动控制逻辑错误。
10空调消防联动功能失效。
11防火阀缺少联动功能。
12消防控制室未设置手动直启装置。
13消防控制室通向建筑内部的门不是防火门,且泵房及控制室没有标识。
14室内展厅、疏散走道等处未设置疏散指示标志。
2、自动水灭火
1消防淋流量不满足现行规范要求。
2消防淋泵控制柜故障。
3 A区一层柜台水流指示器故障。
4淋、水幕水泵接合器共计6个锈蚀严重,需要更换。
5水流指示器前未采用信号蝶阀。
6管网阀门未设置常开常闭指示牌。
7湿式报警阀上端压力表故障,并未设置阀门。
8水幕未设置的加压泵、稳压泵和管网。
4淋管网未设置超压泄水装置。
5淋未设置连接高位水箱与湿式报警阀前的稳压管道。
3、室内消火栓
1室内消火栓流量不满足现行规范要求。
2管网阀门未设置常开常闭指示牌。
3屋顶消防高位水箱容积不满足现行规范要求。
4消火栓管网未设置超压泄水装置。
三、 改造方案
1、设计依据
《建筑设计防火规范》GBJ16-87
《火自动报警设计规范》GB50016-98
《自动水灭火设计规范》GB50084-2022
2、火自动报警
1因现有火自动报警经多年使用,设备元件已经老化,消防控制主机整体报故障,且性能已经不能满足现行消防规范要求,应重新更换火自动报警设备,并依据现行消防规范完善其设备功能,以达到通过消防验收条件。
2依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第2条规定,该建筑内室内消火栓箱处应设置直接启动消火栓泵的按钮。完成在任意消火栓处可直接启动消火栓泵的功能。
3依据《火自动报警设计规范》GB50016-98第6条规定,本建筑内应设置消防应急广播,可依照消防规范要求由火自动报警控制器对消防广播进行分区联动控制。原有室内背景音乐与火自动报警控制器无法联动,应更换背景音乐广播主机,保证消防联动功能的实现。
4依据《火自动报警设计规范》GB50016-98第8条规定,本建筑火自动报警应具有火情况下切断非消防电源的功能,在本次改造中应完善此项功能。需在配电室各配电支路处增设分离脱扣器,由火自动报警联动模块通过24V控制切除非消防电源。
5依据《火自动报警设计规范》GB50016-98第1、7条规定,本建筑内应设置消防直通电话,以保证火期间各与消防相关的设备间之间的直接通讯。应在消防控制室、消防泵房、配电间、排烟风机房、电梯间等重要设备用房内增设消防直通电话。
6依据《火自动报警设计规范》GB50016-98第8条规定,应对室内防火卷帘门联动关系进行重新编辑,作为防火分隔使用的防火卷帘门应在火自动报警控制器接收到防火分区内任意一点烟雾探测器报警后下降到底。设置于疏散通道上的防火卷帘应在火自动报警控制器接收到防火分区内任意一点烟雾探测器报警后下降至距地面8米处,在温度探测器报警后下降到底。
7依据《火自动报警设计规范》GB50016-98第1条规定,室内空调应在火期间停止运行,以避免对室内输送氧气,助长火势。故应在空调配电柜处设置火自动报警联动模块,保证在火自动报警控制器接收到火警信号后停止空调运转。
8依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10、11条规定,空调的防火阀应在火自动报警控制器接受到火警信号后自动关闭,但原有防火阀不能接受控制信号,应更换为具有控制功能的防火阀,以保证消防规范要求功能的实现。
9依据《火自动报警设计规范》GB50016-98第2条规定,消防水泵、淋水泵、排烟风机和正压送风机等设备的启停应能在消防控制室手动直接控制,故需在消防控制室中火自动报警控制器上设置手动直启盘,以满足消防规范要求。
10依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第3条规定,通向室内的消防控制室的门应设置甲级防火门且依据《火自动报警设计规范》GB50016-98第1条规定在消防设备用房的门上应设置明显的标志。
***********11依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第6、8条规定,本建筑展览厅和疏散通道上应设置应急照明和疏散指示标志。且依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第2条规定,应急照明采用蓄电池作为备用电源,连续时间不小于20min,疏散指示标志由消防电源供电,火情况下不切源。
3、自动水灭火
1依据《自动水灭火设计规范》GB50084-2022表1条规定,本建筑属于中危险级Ⅰ级的展览厅,其淋设计流量应为21LS,原有淋水泵流量为14LS,不满足现行消防规范要求,故应将淋水泵更换,流量满足现行消防规范要求(25LS,H=70 mN=30KW)。同时,原设计淋吸水母管管径为DN100,不满足供水量需求,应更换为DN200管道。
2淋泵控制柜应根据重新更换的淋水泵规格进行重新更换,以保证正常的使用功能,同时对淋水泵的供电及双电源互投柜也应进行相应增容。
3 更换A区一层柜台的水流指示器
4更换淋水泵接合器共计2个。5依据《自动水灭火设计规范》GB50084-2022第3条规定,淋水流指示器前应设置信号碟阀,为满足规范要求,现应在原有水流指示器前增设信号碟阀,并在火自动报警中增设相应监视模块。
5依据《天津市地方标准》DB12-097•2-1998第4(a)条规定,管道上安装的阀门应有明显的启闭标志,为满足验收要求,需在管道阀门处增设启闭标志。
6依据《自动水灭火设计规范》GB50084-2022第7条规定,湿式报警阀前后应设置控制阀门,为满足规范要求,在湿式报警阀前后设置手轮碟阀,并重新更换原湿式报警阀上损坏的压力表。
7依据《自动水灭火设计规范》GB50084-2022第4条规定,应采取控制水泵出口压力的措施,为满足消防规范要求,应在淋管网上增设手动泄水装置和机械安全阀。
8为保证自动水灭火的正常运转,减少故障隐患,应在湿式报警阀前增设过滤器,以避免水中杂质进入淋管网。
9依据《自动水灭火设计规范》GB50084-2022第1条规定,为保证淋初期10分钟用水量,应设置连接高位水箱与湿式报警阀前的稳压管道,管径DN80。
10 原建筑内设文物库采用1211气体灭火,现已取消此部分房间使用功能,此部分房间更换为自动水灭火。
4、室内消火栓
1依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87表2条规定,本建筑属于建筑体积超过25000m3的展览厅,其室内消火栓设计流量应为20LS,原有消防水泵流量为14LS,不满足现行消防规范要求,故应将消防水泵更换,流量满足现行消防规范要求(20LS,H=52 mN=22KW)。原消火栓立管为DN80,不满足消防规范要求,应更换为DN100管道。
2消防泵控制柜应根据重新更换的消防水泵规格进行重新更换,以保证正常的使用功能,同时对消防水泵的供电及双电源互投柜也应进行相应增容。
3依据《天津市地方标准》DB12-097•3-1998第4(a)条规定,管道上安装的阀门应有明显的启闭标志,为满足验收要求,需在管道阀门处增设启闭标志。
4依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87表3条规定,屋顶高位水箱容积应能满足室内消防及淋初期十分钟用水量,原设屋顶消防高位水箱容积仅为10m3,且已老化。为满足消防规范要求,更换现有屋顶高位水箱,增设8m3消防高位水箱并通过两根DN100的连通管将两个消防高位水箱进行连接。
5依据天津市消防局验收要求,消防水泵应采取控制水泵出口压力的措施,为满足消防验收要求,应在室内消火栓管网上增设手动泄水装置和机械安全阀。
5、其他项目改造
为保证消防验收的顺利通过,还需对如下与消防有关的项目进行改造:
1消防水源
该建筑原设计一座实际储水100m3的消防水池,依据《建筑防火设计规范》表2-2,该建筑室内消防用水量为20Ls。火延续时间为2小时,自动水灭火消防用水量为21ls,火延续时间为1小时,火延续时间内消防用水总量为6m3。原消防水池进水管为两根DN100进水管,每小时补水量为39 m3。火时间内总消防水量为39 m3。现将水池液位提高至-6m,水池实际储水为8*12*3=8 m3,两根DN100进水管更换为两根DN150进水管,每小时补水量为38 m3。火时间内总消防水量为18 m3,满足火时间内的消防供水。
2防火卷帘
周邓纪念馆内原有防火卷帘为钢制卷帘门,并有防护冷却水幕保护。以满足对建筑物防火分隔的要求,但依据《自动水灭火设计规范》GB50084-2022第1条规定,作为防护冷却使用的防火水幕工作时间不应低于3小时,应采用单独的消防泵及报警阀组。原设计水幕已不能满足此项要求,为节省工程造价,满足消防规范对防火分隔的要求,我方采用具有达到防火分隔耐火极限要求的新型无机复合防火卷帘,来代替作为防火分隔使用的4个位于一层展览厅门口的钢制卷帘门。此种防火卷帘可不使用防护冷却水幕,避免了因改造水幕所带来的更多投资。
3红外对火焰探测器
为方便火自动报警更换后的检测与维修,对周邓纪念馆序厅高空处的感烟探测器,我方建议更换为用于大空间的红外对红烟探测器,该探测器具有与感烟探测器相同的报警功能,火探测更迅速,特别适用于建筑高度较高,空间范围较大的场所。
四、 改造施工方案
1、消防自动报警
1材料选择:
报警回路采用ZRRVS双绞线,利用原有线管延顶墙暗敷。
根据规范要求,火自动报警的传输线路和50V以下供电控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的阻燃铜芯绝缘导线。采用交流200380V的供电的控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
2布管:
金属软管引入设备时,软管与钢管、软管与设备间的连接应用软管接头连接。软管应用管卡固定,其固定点间距不大于1m。
3布线:
1火自动报警的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》。
2电气配管在穿线前,首先将管内积水及杂物清除,布管穿线采用带丝牵引法,接线采用绕接焊锡法。当穿线困难时,可使用滑石粉润滑,禁止使用油脂或墨粉。
3不同不同电压等级不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。
4火自动报警导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
5 线缆在穿线盒内应留有30-50mm的余量。
4火探测器:
1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于5m。
2探测器周围5m内,不应有遮挡物。
3感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
4探测器宜水平安装。当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。
5探测器底座的外接导线应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。探测器底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
6探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
7探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要方向。
8探测器在即将调试时方可安装。在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
5手动报警按钮:
1手动报警按钮,应安装在墙上距地面高度5m处。
2手动报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
3手动报警按钮的外接导线应留有不小于10cm的余量,且在其端部有明显标志。
6消防专用电话:
1消防专用电话应为的消防通信网络,不得与其他合用。选择消防专用电话总机宜为人工交换机或直通对讲电话机;用户电话机应为免拨号式电话分机。
7的调试:
1火报警的调试,应在施工结束后进行。
2火自动报警的调试,应先分别对探测器、集中报警控制器、火报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行调试。
3火自动报警通电后,应按照现行国家标准《火报警控制器通用技术条件》的有关要求,对报警控制器进行下列检查:火报警自检功能;消音、复位功能;故障报警功能;火优先功能;报警记忆功能;电源自动转换和备电的自动充电功能;备用电源的欠压和过压报警功能。
4检查火自动报警的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。
5应用专用检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
6应分别用主电源和备用电源供电,检查火自动报警的各项控制功能和联动功能。
7火自动报警应在运行120小时无故障后,填写调试报告。
2、特殊工艺要求
因本次改造为装修后施工,故对本次施工做如下施工要求:
1改造中火自动报警穿线线管尽量利用原有线管,在新增设报警联动点或原有线管无法利用的部分需增设部分新线管。
2新增线管敷设于顶内或暗敷于墙内,在墙上敷设线管施工时,应在墙上剔槽、洗孔、线管暗敷,最后在外面抹灰、刮腻子,尽量与原有装修颜色保持一致。
3在顶处施工时应尽量利用原有孔洞,在必要时应开设工艺检修孔,并重新封堵,保证施工后顶完好。
4因施工现场已装修完毕,并且存在易损坏物品,施工时应特别注意现场的成品保护工作。在高空作业施工过程中,由于层高较高及现有物品多为易碎品,应采取防止高空坠物措施,以保护现场下方物品不受损坏。对于容易受污染的现场物品,应在施工前对其做好保护措施,以避免污染现场物品。
按此方案施工可满足消防规范要求,性能稳定,功能完备,且一次性通过消防验收。
2022年12月10日
优质造价师问答知识库