回答数
4
浏览数
4666
一扇灯窗
1、唐琼
副教授,硕士生导师,律师、一级建造师、咨询工程师。在高校多年从事机电类基础课程的研究和教学工作,有丰富的实务从业经验,对机电类考试培训有深厚的功底,对监理、咨询、建造、资产评估考试辅导课程都有很深的研究。
授课中结合相关科目特色,遵循考试规律,对教材内容进行深入浅出的剖析,并带领学员全方位的了解教材的重点难点,重点突出、针对性强。
2、董美英
全国一级建造师、二级建造师《机电工程管理与实务》名师。广西大学机电工程专业硕士毕业,现任某大学机械工程学院老师,承担并完成了多项省级科研项目,发表多篇高水平论文。
能很好把握执业资格考试重点、难点。授课时条理清楚、思路清晰,逻辑性强、重点突出,讲解细致、深刻透彻,善综合、分析、归纳总结,深受学员喜爱。 试听和购买董美英老师课件和董美英视频,请联系优异网校客服。
听闻一个浪
三本书,书名如下:
1.《建设工程施工管理》
2.《建设工程法规及相关知识》
3.《专业工程管理与实务机电》
《建设工程施工管理》
本书是根据全国二级建造师执业资格考试大纲(2009年版)编写,内容在上版基础上有不少改动,完全针对大纲的各条目,适合大家备考二级建造师执业资格考试的建设工程施工管理专业科目。
本书为便于大家复习,还在书后附问答光盘,本版光盘较上版也做了不少改动。另外,为增加本书的及时服务功能,本书还提供网络增值服务,凡购买正版图书的读者就能享受相关增值服务。
《建设工程施工管理》为全国二级建造师执业资格考试的考生和相关专业的工程管理人员学习,也可供高等院校相关专业师生教学参考。本科目考试总分为120分,60道单选题和20道多选题,
及格分数为65分(各地及格分数有波动),详细及格分数线以当地人事考试网为准。
《建设工程法规及相关知识》
本书为全国二级建造师执业资格考试用书,全书共分为三大部分:建设工程法律制度、合同法、建设工程纠纷的处理,涵盖了工程建设过程中涉及的主要法律法规。
本书对考试大纲中要求掌握、熟悉和了解的相关内容都作了准确、详尽的解释,是 参加建造师执业资格考试的应试人员必备的考试学习用书。
本书适合参加全国二级建造师执业资格考试的考生和相关专业的工程管理人员学习,也可供高等院校相关专业师生教学参考。
机电安装工程涵盖了机械设备工程、电气工程、电子工程、自动化仪表工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程、管道工程、动力站工程、通风空调与洁净工程、环保工程、非标设备制造等,其施工活动包含安装、调试、竣工验收各个阶段。
《专业工程管理与实务机电》
本书根据《二级建造师执业资格考试大纲(机电安装工程专业)》的要求,阐述了从事机电安装工程项目管理所应具备的相关知识。
内容包括机电安装工程施工技术基础知识与技术要点;机电安装工程施工管理专业知识;有关机电安装工程建设的主要法律、法规、规范、标准等。考虑到考生的实际工作任务繁重,
难以广泛查阅手册备考,本书尽量详尽地讲述重点知识点,同时突出了对机电安装工程项目施工管理的知识介绍和相关的法律、法规的掌握、运用,体现了对机电安装工程二级建造师的能力考核要求。
为便于考生的学习和查阅,本书章、节的编排与《二级建造师执业资格考试大纲》(机电安装工程专业)基本一致。
参考资料来源:百度百科-《建设工程施工管理》
参考资料来源:百度百科-《建设工程法规及相关知识》
参考资料来源:百度百科-《专业工程管理与实务机电》
瞎瓜子皮
【篇一】2020年二级建造师考试《机电工程》重要考点梳理
一、电气装置安装的施工程序
(二)常用电气装置安装的施工程序
1.油浸式电力变压器的施工程序:开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→绝缘测试→交接试验→验收。
2.油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间和运输过程中有无异常而确定。
二、电气装置的施工技术要求
(一)电气设备的安装要求
1.电气设备和器材的安装前存放、保管期限应按厂家要求,设备和器材安置稳妥,不得损坏。保管环境条件应具备防火、防潮、防尘等措施。
2.电气设备在起吊和搬运中,受力点位置应符合产品技术文件的规定。
3.电气设备安装用的紧固件应采用镀锌制品。
4.互感器安装就位后,应该将各接地引出端子良好接地。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
5.绝缘油应经严格过滤处理,其电气强度、介质损失角正切值、色谱分析等试验合格后才能注入设备。
(二)交接试验的要求
1.交接试验内容:测量绝缘电阻、测量导电体直流电阻、泄漏电流测量、直流耐压试验、交流耐压试验、绝缘油试验、线路相位检查等。
2.交接试验注意事项
(1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。
(2)进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6〜10kV,不设防护栏时,最小安全距离为。
(3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上。
(4)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。
(5)成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。
(6)做直流耐压试验时,试验电压按每级倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流。
【篇二】2020年二级建造师考试《机电工程》重要考点梳理
1.设备基础:设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。
2.垫铁埋设:垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况。
3.设备灌浆:设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度。
4.地脚螺栓:地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。
5.测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度。选用的测量仪器和检测工具精度等级过低,划定的基准线、基准点实际偏差过大,测点部位选择不当,会引起安装偏差发生变化。
6.设备制造与解体设备的装配
(1)设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度。
(2)解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量。
解体设备的装配精度包括:各运动部件之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
7.环境因素
8.操作误差(人)