一级建造师实务案例题

菇凉我与生俱来就这范儿
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    120

首页> 建造师> 一级建造师实务案例题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

他很拽但我深爱她很萌是我最爱

已采纳

一级建造师专业实务科目满分是160分,考试题型包括单选题、多选题和案例题。其中选择题分值一共是40分,案例题一共120分,前3题每题20分,后两题每题30分。

一级建造师实务科目分单选题、多选题和案例分析题。

单选题20题,每题1分;多选题10题,每题2分;案例分析题5题,前3题每题20分,后2题每题30分。总分160分,及格分96分。

一级建造师实务科目为10个专业,即:建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。

1、分析计算题:

根据具体背景进行分析计算,考查难度较大,要求思维活跃,但计算量不会很大。

2、默写题:

根据题目要求默写出书上相关知识点,近年在试卷中占比有减小趋势。

3、改错题:

根据要求找出背景中不合理、不合规、不合法的操作,写出正确的做法。

4、补充题:

背景中给出部分信息,按要求进行补全。

5、实操题:

根据图纸、表格,分析相关做法是否合规计算相关数据。

一建考试案例分析题部分的答案评分标准一般是以准确性、完整性、分析步骤、计算过程、关键问题的判别方法、概念原理的运用等为判别核心。一般按要点给分,只要答出要点基本含义一般给分,不恰当的错误语句和文字一般不扣分,要点分值最小一般为分。

4评论

我姓贾却给你最真的自己

案例分析题(一)

背景资料:某办公楼工程。地下二层,地上十层,总建筑面积27000m3,现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。双方约定工期为20个月,建设单位供应部分主要材料。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示),该计划通过了监理工程师的审查和确认。

施工总精度计划网络图(时间单位:月)

事件二:工作B(特种混凝土工程)进行1个月后,因建设单位原因修改设计导致停工2个月。设计变更后,施工总承包单位及时想监理工程师提出了费用索赔申请(如表所示),索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。

费用索赔申请一览表

事件三:在施工过程中,由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位,致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月:部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中,由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题,被监理工程师责令整改,致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。

事件四:施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料,经计算分析,各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。

各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表

问题

1. 事件一中,施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)?

2. 事件二中,费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。

3. 事件三中,分别分析工作K、H、F的总时差,并判断其进度偏差对施工总期的影响,分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期索赔是否成立?

4. 事件四中,根据“ABC分类法”,分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。

参考答案:

1、事件一中,施工总包单位应该重点控制的线路为:①→②→③→⑤→⑧→⑩→⑪

2、事件二中,索赔申请表中有下列不妥:

(1)机械设备闲置费补偿计算不妥。理由是:根据相关规定,机械设备闲置不应按台班费计算,而应该折旧费计算。

(2)人工窝工补偿计算不妥。理由:根据相关规定,人工窝工应按工效降低计算,不应按原人工费单价计算。

3、事件三中,TFK=2月,TFH=0,TFF=2月;

K工作拖后3个月,影响工期1个月,同时施工单位提出工期索赔成立,理由是:该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致。 H工作拖后1个月,影响工期1个月,同时施工单位提出工期索赔不成立,理由是:该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致。

F工作拖后1个月,不影响总工期,同时施工单位提出工期索赔不成立,理由是:该工作总时差为2个月,延误时间1个月,不影响工期,并且该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致。

4、根据ABC分类法,累计频率在0-80%属于A类材料,重点管理,累计频率在80%-90%属于B类材料,次重点管理。根据事件四资料,A类材料有:实木门、铝合金窗、细木工板、瓷砖;B类材料有:实木地板。

案例分析题(二)

背景资料:某办公楼工程,建筑面积45000m²,钢筋混凝土框架—剪力墙结构,地下一层,地上十二层,层高5m,抗震等级一级,内墙装饰面层为油漆、涂料,地下工程防水为混凝土自防水和外*卷材防水。

施工过程中,发生了下列事件:

事件一:项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400EΦ12钢筋复试报告。主要检测数据为:抗拉强度实测值561Nmm²,屈服强度实测值460Nmm²,实测重量(HRB400E Φ12 钢筋:屈服强度标准值400Nmm²,极限强度标准值540Nmm²,理论重量)。

事件二:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下:

事件三:监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中,发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病,下大了整改通知单。

事件四:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。

问题:

1.事件一中,计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数),并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。

2.事件二中,指出验收表中的错误,计算表中正确数据的允许偏差合格率。

3.事件三中,涂饰工程还有哪些质量通病?

4.事件四中,地下工程防水分为几个等级?Ⅰ级防水的标准是什么?防水混凝土验收时,需要检查哪些部位的设置和构造做法?

参考答案:

1、事件一中,强屈比=抗拉强度屈服强度=561460=,小于不合格

超屈比=屈服强度实测值屈服强度标准值=460400=,小于合格

(试题中将两个概念屈强比于超屈比两个概念混淆了,其实这两个概念是不一样的)

重量偏差=(),不大于8%,合格(GB50204-2002,2011版表)

2、事件二中错误之处:层高大于5米,允许偏差10mm。

表中允许偏差合格率分别为:基础80%、柱梁墙70%、剪力墙80%、层高70%、柱高层高80%(GB50204-2002,2011版表)

3、涂饰工程还有下列通病:泛碱、咬色、疙瘩、砂眼、漏涂、起皮和掉粉。

4、地下防水共分为四个等级,其中一级防水标准是:不允许渗水,结构表面可有少量湿渍。

防水混凝土验收时需要检查:防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带穿墙管道、埋件等设置和构造做法是否符合设计要求。

75评论

笑过疯过哭过qing

案例一【背景资料】 某住宅楼工程,钢筋混凝土框架结构,基坑深8m,基坑侧壁安全等级为一级。采用锚拉式灌注桩排桩支护结构,施工方案要求:为保证成桩质量,在非排桩设计位置进行一个孔位的试成孔,试成孔完毕后用砂浆或其他材料密实封填:采取间隔成桩的施工顺序,己完成浇筑混凝土的桩与邻桩间隔施工时间为24h;按照设计桩身混凝士强度浇筑水下混凝土;桩顶泛浆高度300~500mm。 监理单位认为施工方案存在诸多不妥,责令整改。 施工前通过试成锚验证设计指标和施工工艺,锚杆布置情况如图1-1所示。锚杆施工中对锚杆位置等内容进行检验。 灌注桩外截水帷幕采用高压旋喷桩,截水帷幕与灌注桩排桩间的净距为500mm;先施工高压旋喷截水帷幕,再施工灌注桩。 灌注桩排桩施工中对成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等各项技术指标进行检查验收,施工完成后,采用低应变法检测桩身完整性,检测桩数为总桩数的10%,检测结果显示存在Ⅲ类桩。施工结束后,检测单位对支护结构进行质量检测,检测工作结束后提交了质量检测报告。问题: 1、指出灌注桩排桩施工过程中的不妥之处,写出正确做法。排桩根据支撑情况可分为哪些形式?2、找出锚杆布置图中的错误之处对应的序号,说明理由。锚杆施工中检验的内容还有哪些?3、截水帷幕施工中有哪些不妥之处,写出正确做法。4、桩身完整性检测数量是否合理?说明理由。III类桩应采用什么方法验证其完整性?5、质量检测报告内容包括哪些?

185评论

相关问答