一次热源通过管道送到换热站,并进入换热器内,通过换热器的换热,将一次热源交换到二次供热管道内,二次供热管道引出至热用户。

121评论

Lv柔情

一、换热器原理随着社会科技不断的发展创新,好多东西也是更新换代。而换热器就是其中一种。换热器在很多工业生产中占有重要地位。换热器在化工生产中可作为加热器、冷凝器、冷却器、蒸发器和再沸器等特别应用广泛。换热器的原理主要是在一个大的密闭容器内装上水或其他介质,而在其容器内有管道穿过,让热水从管道内流过,由于管道内热水和容器内冷热水的温度差,会形成热交换,也就是初中物理的热平衡,高温物体的热量总是向低温物体传递,这样就把管道里水的热量交换给了容器内的冷水。二、换热器用途和分类换热器的种类也是有很多的,其中壁式换热器是由温度不同的两种流体,在被容器壁面分开的空间里流动,通过容器壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间通过这个过程而进行换热。而蓄热式换热器是通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体介质达到一定温度后,冷介质会再通过固体介质被加热,使之其达到热量传递。还有直接接触式换热器又叫混合式换热器。混合式换热器是两种流体直接接触,两者混合进行换热的设备。而流体连接间接式换热器:主要是把两个表面式换热器由循环的热载体连接起来的换热器。换热器用途有很多,根据换热器的用途还可以分为多种类型如:把流体加热到必要的温度,但加热流体却没有发生变化,这种加热方式就是加热器。预先加热流体,为工序操作提供标准的工艺参数,这是预热器。用于把流体加热到过热状态就是过热器。换热器按结构可分为:浮头式、U形管板、固定管板式、板式等换热器。换热器有很多优点,其管束可以抽出,以方便清洗管、壳程,而且介质间温差不受限制可用于管程易腐蚀场合。但是换热器也有很多不足,换热器金属材料耗量大,而且结构十分复杂。

118评论

贱人看你假烟假酒假潇洒

板式换热器是将薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板,然后叠放并用夹板和螺栓紧固而成的一种换热器。各板之间形成细长的矩形通道,通过半板进行热交换。工作流体流过两块板之间形成的狭窄而曲折的通道。冷热流体依次通过流道,中间有夹层板将流体隔开,通过这个板进行热交换。板式换热器的结构和换热原理决定了它具有结构紧凑、占地面积小、传热效率高、操作弹性大、适用范围广、热损失小、安装清洗方便等特点。板式换热器是一种新型高效换热器,由一系列波纹金属板组成。各种板之间形成薄的矩形通道,通过板进行热交换。板式换热器是液-液和液-汽换热的理想设备。具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同的压力损失下,其传热系数比列管式换热器高3-5倍,占地面积是列管式换热器的三分之一,热回收率可达90%以上。

94评论

冬天里的捉迷藏

郑州天海换热机组。是集成了换热器、循环泵、补水泵、仪表、传感器、电气控制及阀门管路于一体的机电化设备,并进行科学计算和优化设计,具有硬件配置精良,结构布局合理,控制系统先进,操作管理方便,节约运行费用等优点,能为不同需求的用户提供一体化的换热综合解决方案,已被广泛的应用到区域供热制冷系统,生活热水系统,余热回收,海水淡化工艺冷却系统等诸多领域。

126评论

他不帅不酷可我就是恋他她不萌不美可我就是爱她

工作原理:

板式换热器是用薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板片,然后叠装,用夹板、螺栓紧固而成的一种换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。

工作流体在两块板片间形成的窄小而曲折的通道中流过。冷热流体依次通过流道,中间有一隔层板片将流体分开,并通过此板片进行换热。

板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。

板式换热器是液-液、液-汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下,其传热系数比列管式换热器高3-5倍,占地面积为管式换热器的三分之一,热回收率可高达90%以上。

板式换热器(Plate Type Heat Exchanger),本成套设备由板式换热器、平衡槽、离心式卫生泵、热水装置(包括蒸汽管路、热水喷入器)、支架以及仪表箱等组成。

用于牛奶或其它热敏感性液体之杀菌冷却。欲处理的物料先进入平衡槽,经离心式卫生泵送入换热器、经过预热、杀菌、保温、冷却各段,凡未达到杀菌温度的物料,由仪表控制气动回流阀换向、再回到平衡槽重新处理。

物料杀菌温度由仪表控制箱进行自动控制和连续记录,以便对杀菌过程进行监视和检查。此设备适用于对牛奶预杀菌、巴式杀菌。板式换热器的型式主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。

15评论

校长说你可以回家了

1.板式换热器简介板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。它与常规的管壳式换热器相比,在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下,其传热系数要高出很多,在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。板式换热器的型式主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。板式换热器的基本结构板式换热器主要由框架和板片两大部分组成。板片由各种材料的制成的薄板用各种不同形式的磨具压成形状各异的波纹,并在板片的四个角上开有角孔,用于介质的流道。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。板式换热器是将板片以叠加的形式装在固定压紧板、活动压紧板中间,然后用夹紧螺栓夹紧而成。板式换热器的特点(板式换热器与管壳式换热器的比较)a.传热系数高 由于不同的波纹板相互倒置,构成复杂的流道,使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动,能在较低的雷诺数(一般Re=50~200)下产生紊流,所以传热系数高,一般认为是管壳式的3~5倍。b.对数平均温差大,末端温差小 在管壳式换热器中,两种流体分别在管程和壳程内流动,总体上是错流流动,对数平均温差修正系数小,而板式换热器多是并流或逆流流动方式,其修正系数也通常在左右,此外,冷、热流体在板式换热器内的流动平行于换热面、无旁流,因此使得板式换热器的末端温差小,对水换热可低于1℃,而管壳式换热器一般为5℃.c.占地面积小 板式换热器结构紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍,也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所,因此实现同样的换热量,板式换热器占地面积约为管壳式换热器的15~110。d.容易改变换热面积或流程组合,只要增加或减少几张板,即可达到增加或减少换热面积的目的;改变板片排列或更换几张板片,即可达到所要求的流程组合,适应新的换热工况,而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。e.重量轻 板式换热器的板片厚度仅为,而管壳式换热器的换热管的厚度为,管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多,板式换热器一般只有管壳式重量的15左右。f. 价格低 采用相同材料,在相同换热面积下,板式换热器价格比管壳式约低40%~60%。g. 制作方便 板式换热器的传热板是采用冲压加工,标准化程度高,并可大批生产,管壳式换热器一般采用手工制作。h. 容易清洗 框架式板式换热器只要松动压紧螺栓,即可松开板束,卸下板片进行机械清洗,这对需要经常清洗设备的换热过程十分方便。i. 热损失小 板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中,因此散热损失可以忽略不计,也不需要保温措施。而管壳式换热器热损失大,需要隔热层。j. 容量较小 是管壳式换热器的10%~20%。k. 单位长度的压力损失大 由于传热面之间的间隙较小,传热面上有凹凸,因此比传统的光滑管的压力损失大。l. 不易结垢 由于内部充分湍动,所以不易结垢,其结垢系数仅为管壳式换热器的13~1. 工作压力不宜过大,介质温度不宜过高,有可能泄露 板式换热器采用密封垫密封,工作压力一般不宜超过,介质温度应在低于250℃以下,否则有可能泄露。n. 易堵塞 由于板片间通道很窄,一般只有2~5mm,当换热介质含有较大颗粒或纤维物质时,容易堵塞板间通道。板式换热器的应用场合a. 制冷:用作冷凝器和蒸发器。b. 暖通空调:配合锅炉使用的中间换热器、高层建筑中间换热器等。c. 化学工业:纯碱工业,合成氨,酒精发酵,树脂合成冷却等。d. 冶金工业:铝酸盐母液加热或冷却,炼钢工艺冷却等。e. 机械工业:各种淬火液冷却,减速器润滑油冷却等。f. 电力工业:高压变压器油冷却,发电机轴承油冷却等。g. 造纸工业:漂白工艺热回收,加热洗浆液等。h. 纺织工业:粘胶丝碱水溶液冷却,沸腾硝化纤维冷却等。i. 食品工业:果汁灭菌冷却,动植物油加热冷却等。j. 油脂工艺:皂基常压干燥,加热或冷却各种工艺用液。k. 集中供热:热电厂废热区域供暖,加热洗澡用水。l. 其他:石油、医药、船舶、海水淡化、地热利用。板式换热器选型时应注意的问题 板型选择板片型式或波纹式应根据换热场合的实际需要而定。对流量大允许压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。根据流体压力和温度的情况,确定选择可拆卸式,还是钎焊式。确定板型时不宜选择单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低,对较大的换热器更应注意这个问题。 流程和流道的选择流程指板式换热器内一种介质同一流动方向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片组成的介质流动通道。一般情况下,将若干个流道按并联或串联的费那个是连接起来,以形成冷、热介质通道的不同组合。流程组合形式应根据换热和流体阻力计算,在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近,从而得到最佳的传热效果。因为在传热表面两侧对流换热系数相等或接近时传热系数获得较大值。虽然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体阻力计算时,仍以平均流速进行计算。由于“U”形单流程的接管都固定在压紧板上,拆装方便。 压降校核在板式换热器的设计选型使,一般对压降有一定的要求,所以应对其进行校核。如果校核压降超过允许压降,需重新进行设计选型计算,直到满足工艺要求为止