大家做好准备迎接考试了吗?诚意整理“2017年一级消防工程师案例分析考试试题及答案(一)”,只要付出了辛勤的劳动,总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。
2017年一级消防工程师案例分析考试试题及答案(一)
某高层民用建筑始建于1996年,1999年投入使用,建筑面积,地上16层,地下1层,高度60m,未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途的用房,含商住业主20户、办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,地下室设置有2个容量分别为100m3的消防水池,楼内仅在消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内的消防安全由某物业服务企业进行管理。
消防监督人员在检查中发现,大楼共16层却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,第15层、16层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层的办公室隔断、顶棚和墙面采用了大量可燃、易燃的材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。
根据以上情景,回答下列问题。
1.哪些情况可以直接判定为重大火灾隐患?
2.该建筑存在重大火灾隐患吗?请详细说明。
3.火灾隐患整改包括哪些内容?
4.目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?请谈谈如何解决这些问题。
参考答案:
1.符合下列情况之一的,可以直接判定为重大火灾隐患:
1)生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
2)甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。
3)甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。
4)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。
5)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。
6)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火、冷却设施。
2.该建筑存在重大火灾隐患。
原因:对于旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统,应直接判定为重大火灾隐患。人员密集场所存在建筑物的安全出口数量不符合规定或被封堵;高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或损坏率超过30%;民用建筑内疏散走道、疏散楼梯间、前室室内的装修材料的燃烧性能低于B1级;人员密集场所内的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口处设置栅栏、卷帘门,应判定为重大火灾隐患。未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用;消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;违反规定,在公共场所使用可燃材料进行装修的,可综合判定为重大火灾隐患。
该建筑存在的重大火灾隐患有:
大楼共16层却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,第15层、16层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层的办公室隔断、顶棚和墙面采用了大量可燃、易燃的材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。
3.火灾隐患整改包括:
单位对存在的火灾隐患应当及时予以消除。对不能当场改正的火灾隐患,应当根据本单位的管理分工,及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告,提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,单位应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停产、停业整改。
火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人,签字确认后存档备查。对于涉及城市规划布局而不能自行解决的重大火灾隐患,以及机关、团体、事业单位确实无能力解决的重大火灾隐患,单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。对公安消防机构责令其限期改正的火灾隐患,单位应当在规定的期限内改正,并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。
4.存在的主要问题有:
1)消防主体责任不落实,消防管理组织不到位。
2)业主的消防安全意识不强,物业管理部门的消防安全管理能力薄弱。
3)消防设施欠缺或运行状况不佳。
4)消防设施无法完好有效地运行。
5)大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。
主要对策:
1)明确消防安全主体责任,为高层民用建筑消防安全管理提供有力的组织保障。
2)强化消防审核、验收、监理、灭火演练等环节,为高层民用建筑消防安全管理提供保障。
3)落实消防设施维护保养经费的来源。
4)使消防安全意识及培训工作常态化。
5)强化对内外装修、装饰材料的监管,为高层民用建筑消防安全管理提供源头保障。
动我媳妇砍之
历年消防工程师考试整体命题规律分析!01二八定律考试中有20%的题目属于非常难的,可能在书中和规范中都找不到答案,比如连续考了2年的关于帐篷的防火间距,我们只能把它定义为四级耐火等级来考虑,这类题目的目的就不想让你考满分,防止作弊情况的发生,既然有不让你得分的题,也有送分题,大概也是占20%,剩下的60%就是不难不易的题目。认真学习都能拿分,我们考试就靠着这些题目拿分并超过别人02总结性的句子,特别是因此……例如:因此,大部分燃烧发生和发展需要四个必要条件,即可燃物、助燃物、引火源和链式反应自由基。因此,一般用闪点评定易燃液体火灾危险性大小,用燃点衡量固体的火灾危险性大小。丁、戊类物品本身虽然是难燃或不燃的.但其包装材料很多是可燃的.如木箱、纸盒等,因此其火灾危险性属于丙类。对于这种前面用一段话描述,后面用一句话概括的词句,学习中要特别留意。03 考试喜欢考一般建筑的特殊情况比如楼板,考试一般不太喜欢直接考一个建筑的楼板怎么样,而是喜欢考预应力楼板,大于100米建筑的楼板。04 教材上没有但规范中有的,工作中的重点的比如去年考的石油化工行业的在哪设置除静电的部位。05 前几年发生的重大火灾案例比如宝源丰禽业有限公司厂房火灾,比如静安区外墙改造火灾,这些在实务书中都有描述。06 主要命题的命题组比如去年的命题组是上海消防研究所,《汽车库规范》就是他们主导编纂的,所以去年汽车库考了很多。
特伦苏也不一定纯
知海教育一级消防考试真题一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。A、分解燃烧B、表面燃烧C、熏烟燃烧D、蒸发燃烧答案:【D】2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。A、氮气灭火系统B、IG5-41灭火系统C、二氧化碳灭火系统D、七氟丙烷灭火系统答案:【D】3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。A、一氧化碳B、丙烷C、乙炔D、丙烯答案:【A】4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。A、戊醇B、丙烷C、异丙醇D、乙二醇答案:【C】5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本)C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)答案:【D】6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。A、A级B、B1级C、B2级D、B3级答案:【A】7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为、居住部分分户的耐火极限为答案:【B】8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口答案:A9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m,设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MFABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。A类火灾场所灭火器的最低配置基准选用表危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(㎡A)(㎡A)具具具具答案:【C】10、根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,错误的是()。A、建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B、采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置㎡的固定窗C、建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层答案:D11、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是()。A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路C、设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源【答案】D12、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法,正确的是()。A.市政消防栓最大保护半径应为120mB.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓C.当市政消防栓距路边不宣小于不应大于5mD.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个答案:D13、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是()。A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全检查的重点C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法答案:【B】14、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是()。A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯答案:【C】15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层,每层建筑面枳3000㎡,划分为3个护理单元。该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是()。A、将满足避难要求的监护室兼作避难间B、在二至九层每层设置1个避难间C、避难间的门采用乙级防火门D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟答案:【D】16、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为,则该系统消防水泵的扬程至少应为()。A、、、、答案:【D】17、某室内净高为的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。A、泄压口下沿距顶棚、一套系统保护5个防护区C、设计喷放时间为12sD、灭火设计浓度为10%答案:C18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()。A、网络控制楼B、脱硫工艺楼C、解冻室D、集中控制楼答案:【C】19、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。A、、、、答案:【A】20、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是()。A、采用耐火完整性为的外窗B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带C、防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料D、首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层答案:【D】21、某冷库冷藏室室内净高为,设计温度为5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是()。A、采用干式系统,选用公称动作温度为68℃的喷头B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头C、采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头D、采用雨淋系统,选用水幕喷头答案:C22、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是()。A.隧道内的地下设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限B.隧道的消防用电按二级负荷要求供电C.采用耐火极限不低于的防火隔墙将隧道内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔答案:【C】23、建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是()。A、建筑高度54m的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料B、建筑高度32m的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料C、建筑高度18m的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料D、建筑高度23m的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料答案:【D】24、某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是()。A、水基型灭火器B、磷酸铵盐干粉灭火器C、泡沫灭火器D、装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器答案:B25、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()。A、6minB、5minC、8minD、10min答案:【A】26、某35kV地下变电站,设有自动灭火系统。根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积应为()A、2000㎡B、600㎡C、1000㎡D、1200㎡答案:【A】27、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》,(GB50073),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()。A、消火栓的用水量不应小于10LsB、可通行的技术夹层应设置室内消火栓C、消火栓同时使用水栓数不应小于2D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m答案:【D】28、某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180㎡B、地下二层设置销售各种啤酒的超市C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限的实体防火隔墙答案:【D】29、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()。A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为10mC.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m答案:【C】30、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30Ls。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()³³³³答案:B31、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是()。A、来自两个不同发电厂的电源B、来自同一变电站的两个6Kv回路C、来自两个35Kv的区域变电站的电源D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源答案:【B】32、某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是()。A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵答案:C33、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为()。℃℃℃℃答案:D34、根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用()。A.横式泡沫产生器B.高背压泡沫产生器C.立式泡沫产生器D.高倍数泡沫产生器答案:【C】35、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为()。A、40mB、45mC、50mD、60m答案:【A】36、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为2000㎡,每层设有50个车位。根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),该汽车库属于()车库。类B.Ⅲ类类D.Ⅱ类答案:【D】37、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》附设在幼儿园建筑地下部分的汽车库的下列设计方案中,正确的是()A、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为的防火隔墙和甲级防火门分隔B、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为的防火隔墙和乙级防火门分隔C、汽车库内设1个面积为100㎡的充电间D、汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为的楼板完全分隔答案:【D】38、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为()。A、10mB、15mC、18mD、5m答案:【D】39、根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156),LPG加气站内加气机与学生人数为560人的中学教学楼的最小安全间距应为()。A、18mB、25mC、100mD、50m答案:【C】40、某耐火等级为二级的5层建筑,高度为28m,每层建筑面积为1200㎡,首层设有净空高度为的商店营业厅。建筑内全部采用不然或难燃材进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置()个水流指示器。A、20B、3C、4D、19答案:B41、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》,下列自动喷水灭火系统中,可组成防护冷却系统的是()。A、闭式洒水喷头B、开式洒水喷头雨淋报警阀组C、水幕喷头雨淋报警阀组D、闭式洒水喷头干式报警阀组答案:A42、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是()。A、某电子游戏厅,建筑面积150㎡,配置2具MFABC4型手提式灭火器B、某办公楼,将1间计算机房和5间办公室作为一个计算单元配置灭火器C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器D、某高校教室,配置的MFABC3型手提式灭火器,最大保护距离为25m答案:A43、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()。A、中药材库房B、酒精度数小于60度的白酒库房C、工厂分控制室D、电脑、电视机等电子产品库房答案:C44、磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救()火灾。A.汽油B.石蜡C.钠D.木制家具答案:C45、根据国家标准《火灾自动报警系统》(GB50116)()不属于区域火灾报警系统的组成部分。A、火灾探测器B、消防联动控制器C、手动火灾报警按钮D、火灾报警控制器答案:【B】[题库]2019年一级注册消防工程师考试题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】[题库]2019年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】[题库]219年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】[题库]2019年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》题库【历年真题(视频讲解)+章节题库+考前押题】[题库]2019年二级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》题库【章节题库+考前押题】
优质工程师报名问答知识库