建筑材料的分类与分级(考试类型应该是两个表格相结合)分级:材料燃烧性能的标准分级(A-B2) *安装在钢龙骨上燃烧性能能达到B1级的纸面石膏板、矿棉声板可作为A级装修材料。 *当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为B1级装修材料使用。当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不含电器、电线等物体时,宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料;当胶合板用于顶棚和墙面装修并且含电器、电线时,胶合板内外表面及相应的木龙骨应涂防火涂料或采用阻燃浸渍处理达到B1. *重量单位小于300g㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。 *涂在A级基材上的无机装饰涂料,可作为A级装修材料使用;涂于A级基材上,湿涂覆比小于㎡的有机装饰涂料,可做为B1级。 一般规定: *对重要建筑比一般建筑要求严,对地下建筑比地上建筑要求严;对100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严。耐火性能一般要求:顶棚≥墙面≥地面。 *当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫塑料时,其厚度不应大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%(分别不能超过) *除地下建筑外(地下本身要求就高),无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本章规定的基础上提高一级。 *(信息极大损失)图书馆、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1的装修材料。 *(特殊贵重设备间)大型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面宜采用A级装修材料,地面及其他应采用不低于B1级的装修材料。 *(动力设备房)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶见、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。 *无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 *(共享空间)建筑内设有上下层连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。 *挡烟垂壁、建筑内部变形缝两侧的基层,应采用A级材料,表明表面装修应采用不低于B1级的装修材料。 *建筑内部的配电箱、开关、插座不应直接安装在低于B1级的装修材料上;照明灯具的高温部位(白炽灯、卤钨灯、荧光高压泵灯、镇流器)当靠近非A级装饰材料时,应采取隔热散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级;公建建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。 *地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。 *建筑内部消火栓的门不应该被装饰物遮挡,四周装修材料颜色应与门的颜色有明显区别。 *厨房其顶棚墙面地面均应采用A级装修材料;经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,装修材料的燃烧性能等级,除A级外应按规定在提高一级 *歌舞娱乐放映游艺场所,设置在一二级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级,其他部位应采用不低于B1级;当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级,其他部位不应低于B1. 整理: 单、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级: 单多层民用建筑面积小于100㎡的房间,当采用防火墙和甲级防火门窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可降一级;当单多层民用建筑需做内部装修空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其他内部装修材料可降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚可降低一级,其他装修材料可不限制等级。 高层建筑建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级: 除四层及四层以上地下一层,100m以上的超高层民用建筑及大于800座位的观众厅、会议厅,顶层餐厅外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统(必须双系统)时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能可降低一级。 高层民用建筑的裙房内面积小于500㎡的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火等级不低于2h的隔墙、甲级防火门窗与其他部分分隔时,顶棚、墙面、地面的装修材料的燃烧等级可降低一级。 电视塔等特殊高层建筑内的内部装修,装饰织物不应低于B1级,其他均应采用A级。 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级: 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面应采用A级;单独建造的地下民用建筑的地上部分,其门厅、休息室、办公室内部装修材料的燃烧性能可降低一级;地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等应采用A级。 建筑保温系统防火: 无机保温材料(泡沫玻璃、加气混凝土、矿棉和岩棉),通常被认为是不燃材料。 有机-无机复合材料(胶粉聚苯颗粒保温浆料),通常被认为是难燃材料。 有机保温材料(聚苯乙烯泡沫塑料[EPS板和XPS板]、硬泡聚氨酯和改性酚醛树脂),通常被认为是可燃材料。 *屋面、地下室外墙不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。 外墙外保温(内保温、外保温(有空腔、无空腔)、夹心保温): (内外保温都有防护层,注意采用非A级时的厚度。夹心时注意夹心厚度。) 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定: 建筑的内外保温系统,宜采用A级保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料;设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本规范的相关规定。 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm(保温材料为A级时防护层厚度不计) 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体(夹心保温)时,应符合: 当保温材料燃烧性能为B1、B2时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度不应小于50mm(保温材料为A级时防护层厚度不计)。 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统,应符合以下规定: 1.住宅建筑:高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;100m≤建筑高度<27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。 2.除住宅建筑和设置人员密集场所建筑外,其他建筑:建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能为A级;50≤建筑高度<24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。 3.设置人员密集场所的建筑,其外墙保温材料的燃烧性能应为A级。 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔(火灾蔓延途径=危险)的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合: 建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。 让步条件: 当建筑的外墙外保温系统按规定采用B1、B2级保温材料时,应符合下列规定:除采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于;应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。 整理: 建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层(类似防雨层),防护层应将保温材料完全包覆,除特殊情况外,当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其它层不应小于5mm. 建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 建筑的屋面外保温系统: 当屋面板的耐火极限≥1h时,保温材料的燃烧性能≥B2级;当屋面板的耐火极限<1h时,≥B1级。采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作为防护层,防护层的厚度不应小于10mm。 当建筑的屋面和外墙保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离(A级)带进行分隔。
战沙场
【篇一】2021年一级消防工程师考试综合能力知识点精选
它是对消防设施检查、测试等技术服务工作的统称。
施工结束,建设单位委托具有相应资质等级的消防技术检测服务机构对消防设施施工质量进行的检查测试工作。
1.检测准备
消防设施技术检测前,检测机构对各消防设施及检测仪器仪表检查:
(1)检查各设备、组件相关技术文件。符合设计选型,有出厂合格证明文件,符合法定市场准入规定消防产品有证明文件;各产品质量证明文件灭火剂在有效期内。
(2)检查设备、组件外观标志、永久性铭牌和按规定设置的标识文字和数据齐全,符号清晰,色标正确。
(3)检查设备、组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)外观完好无损、无锈蚀,设备、管道无泄漏,导线、电缆的连接绝缘性能电阻值系统接地电阻值符合设计。
(4)检测用仪器、仪表、量具按照国家现行有关规定计量检定合格,并在检定合格有效期。
2.检测方法及要求
(1)用核对方式的,与经法定机构批准或者备案的消防设计文件、验收记录和国家工程建设消防技术标准进行对比核查。
(2)按各施工验收规范、建筑消防设施检测技术规程GA503-2004)对各设备及其组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)进行设置场所(防护区域)合适性检查、消防设施施工质量检查功能性试验;对于有数据测试要求项目,用规定仪器、仪表、量具测试。仪器、仪表、量具操作方法和要求见附录。
(3)逐项填写记录:检测结果、测量数据;检测过程中对讲联络;检测结束后恢复正常。
【篇二】2021年一级消防工程师考试综合能力知识点精选
1.爆炸危险区域的确定
爆炸危险区域按场所内存在物质的物态不同,主要分为爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境。
2.有爆炸危险厂房的总体布局
1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。
2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置;分控制室宜独立设置,当采用耐火极限不低于的防火隔墙与其他部位分隔时,可贴邻外墙设置。
3.有爆炸危险厂房的平面布置
1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。
2)有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
3)在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。
4)办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。
5)排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内。
4.采取的防爆措施
1)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,其地面采用不发火花的地面。当采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板严密;地沟采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处应采用不燃烧防火材料密封。
2)散发可燃粉尘、纤维的厂房内地面应平整、光滑,并易于清扫。
3)使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置隔油设施,避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房。
4)甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施,例如,在桶装仓库门洞处修筑高为150~300mm慢坡;或是在仓库门口砌筑高度为150~300mm的门槛,再在门槛两边填沙土形成慢坡,便于装卸。
5)遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施,例如,使室内地面高出室外地面、仓库屋面严密遮盖,防止渗漏雨水,装卸这类物品的仓库栈台应设防雨水的遮挡等。
5.泄压设施的设置
1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
2)泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量不宜大于60kg。
3)泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。有粉尘爆炸危险的筒仓,其顶部盖板应设置必要的泄压设施。屋顶上的泄压设施采取防冰雪积聚措施。
4)散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚尽量平整、无死角,厂房上部空间保证通风良好。
5)有爆炸危险的厂房、粮食筒仓工作塔和上通廊设置的泄压面积严格按计算确定。
老城依旧人非故人
701)加油站的汽油罐和柴油罐应_______。(A) A、埋地设置B、设在室内C、设在地下室D、露天设置702)加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的倍时,相邻一侧应设置高度不低于_______ m的非燃烧实体围墙。(C)A、B、C、D、703)加油站油罐通气管管口应安装_______。(D)A、截断阀B、净化装置C、回收装置D、阻火器704)加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的_______% 。(B)A、20B、25C、30D、35705)架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为_______。(D)A、倍杆高B、1倍杆高C、倍杆高D、不应跨越加油站,且不应小于5m706)单罐容量为50m3,总容量为150m3的加油站为_______加油站。 (A)A.一级B.二级C.三级D.四级707)闪点低于或等于_______摄氏度的油品称为易燃油品。(B)A、28B、45C、60D、90708)以下总容量为_______ m3为五级石油库。(A)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000709)以下总容量为_______ m3为四级石油库。(B)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000710)以下总容量为_______ m3为三级石油库。(C)A、TV<1000B、1000≤TV<10000C、10000≤TV<30000D、30000≤TV<100000711)石油库可划分为_______级。(D)A、二B、三C、四D、五712)一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______。(C)A、B、C、D、713)二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______ m。(B)A、B、C、D、714)石油库通向公路的车辆出入口(公路装卸区的单独出入口除外),一、二、三级石油库不宜少于_______处。(B)A、1B、2C、3D、4715)石油库应设高度不低于_______ m的非燃烧材料的实体围墙。(C)A、B、C、D、716)企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于_______ (B)m。A、B、C、D、717)同一个油罐组内油罐总容量,固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于_______ m3。(B)A、10000B、12000C、20000D、60000718)同一个油罐组内,浮顶、内浮顶油罐不应大于_______ m3。(D)A、100000B、120000C、200000D、600000719)同一油罐组内的油罐数量,当单罐容量等于或大于1000m3时,不应多于_______座。(C)A、8B、10C、12D、14720)同一油罐组内的油罐数量,单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量_______。(D)A、8B、10C、12D、不限721)地上油罐组内,当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过_______排。(C)A、2B、3C、4D、5722)省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级 行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的消防技术方案进行评审。(C)A、规划B、国土资源管理C、住房和城乡建设D、安全生产监督723)地上油罐组内,立式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(D)A、2mB、3mC、4mD、5m724)地上油罐组内,卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(B)A、2mB、3mC、4mD、5m725)当石油库采用低压消防给水系统时,应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时,给水压力不应小于_______ MPa。(B)A、B、C、D、726)一、二、三石油库的罐区应设置_______灭火设施。(A)A、泡沫B、水喷雾C、气体D、雨淋727) 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于_______ m。(B)A、30B、60C、120D、150728)供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过_______ m。(C)A、 4B、 5C、 6D、7729)室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到时, 室外消火栓栓口处的水压力不应小于_______ (C)Mpa(从室外设计地面算起)。A、B、 C、 D、730)按《建筑设计防火规范》的规定,当市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于_______ Ls,应设消防水池。(B)A、15B、 25C、35D、45731)供消防车取水的消防水池共保护半径不应大于_______ m。(A)A、150B、 180C、200D、250732)《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于_______ mm。(C)A、80B、90C、100D、150733)《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于_______ m3。(D)A、6B、9C、12D、18734)高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于_______ Mpa时,应设减压设施。(B)A、B、C、D、735)喷头流量系数分类,流量系数K=_______ 的洒水喷头称为标准喷头。(B)A、55B、80C、115D、155736)生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由_______探测火灾。(C)A.火灾探测器B.水流指示器C.闭式喷头D.压力开关737)预作用喷水灭火系统由_______组成。(C)A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施738)发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由_______发出信号开启。(D)A、闭式喷头B、开式喷头C、水流指示器D、火灾报警控制器739)干式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备740)湿式喷水灭火系统由_______组成。(A)A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施741)民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为_______。(A)A、轻危险级、中危险级、严重危险级B、一级、二级、三级C、次危险级、中危险级、严重危险级D、一级、二级、三级、四级742)湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范围为_______(A)℃。A、4-70B、0-68C、大于70D、小于4743)自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于_______ (C)MPa,管网内的工作压力不应大于。A、B、C、D、744)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过_______个。(C)A、1000B、1200C、800D、600745)自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时,工作液色标为_______ 色。(B)A、橙B、红C、黄D、绿746)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于_______ cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)A、50B、70C、80D、60747)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设_______喷水灭火系统。(B)A、水喷雾B、雨淋C、水幕D、干式748)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境温度_______ 度。(C)A、50B、45C、40D、30749)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为_______ 。(A)A、自动启动B、消防控制室远程启动C、水泵房手动启动D、任选750)采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,泡沫消火栓的间距不应大于_______ (D)m,且设置数量不宜小于4 个。751)液下喷射泡沫灭火系统,适用于_______ 。(A)A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐B.外浮顶储罐C.内浮顶储罐D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐752)扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用_______ 。(D)A.蛋白泡沫液B.氟蛋白泡沫液C.水成膜泡沫液D.抗溶性泡沫液753)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置_______。(B)A、局部机械排烟设施B、局部正压送风系统C、向疏散方向开启的甲级防火门D、向疏散方向开启的丙级防火门754)_______ 应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)A、高层建筑的地下水泵房B、消防电梯井C、消防控制室D、封闭避难层(间)755)设置机械加压送风的楼梯间宜_______ 设一个加压送风口,前室的加压送风口应设每层一个。(B)A、每隔四至五层B、每隔二至三层C、每隔六至七层D、每层756)除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为_______。(B)A、280℃B、70℃C、72℃D、220℃757)排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为_______ 。(C)A、72℃B、70℃C、280℃D、220℃758)通风管道必须穿过防火墙时,其穿过防火墙两侧各_______m范围内风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)759)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过_______(A)m。760)《建筑设计防火规范》适用于下列_______居住建筑 (B)A. 建筑高度小于等于24m的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。B. 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。C. 7层及7层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。761)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 檐口B. 坡尖C. 12坡尖762)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)A. 屋面面层。B. 女儿墙C. 12女儿墙763) 生产的火灾危险性乙类的物质性质中包括 :(B)A. 闪点大于等于60℃的液体.B. 闪点大于等于60℃的液体雾滴.C. 爆炸下限小于10% 的气体.764)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列_______ ,可按火灾危险性较小的部分确定. (B)A. 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于等于5%。B. 丁、戊类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%.C. 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于30%.765) 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,下列 储存物品为甲类火灾危险性。(A)A. 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧B. 闪点小于等于28℃的液体。C. 爆炸下限小于等于10%的气体.766) 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,该仓库或防火分区的火灾危险性应如何确定。 (A)A. 按其中火灾危险性的类别确定.B.按其中火灾危险性占12物品时的类别确定.C. 按其中火灾危险性占13物品时的类别确定.767)丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量_______ 的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。 (C)768) 一级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足 的要求。(D)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体小时B. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时769) 二级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足_______的要求。(C)A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。梁不燃烧体小时B. 楼板不燃烧体小时。承重墙不燃烧体小时。柱不燃烧体小时C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时D. 楼板不燃烧体小时。楼梯间不燃烧体2小时。梁不燃烧体小时.770)甲、乙类厂房的_______ ,其耐火极限应按《建筑设计防火规范》表 的规定提高。(C)A. 承重墙.B. 柱.C. 防火墙.D. 梁.771) 一、二级耐火等级的单层厂房(仓库),其_______的耐火极限可按《建筑设计防火规范》表 的规定降低。 (B)A. 承重墙B. 柱C. 防火墙D. 梁772) 下列 二级耐火等级建筑,其梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:(D)A. 设置自动灭火系统的单层乙类厂房。B.设置自动灭火系统的多层丙类厂房。C. 丙、丁类厂房.D.丁、戊类仓库773) 除甲、乙类仓库和高层仓库外,当一、二级耐火等级建筑非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不应低于_______ h; 当采用难燃烧体时,不应低于_______ h:_______ (B)774) 一、二级耐火等级的4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房(仓库),当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不限;当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于_______。(C)A. A级级级级775)二级耐火等级厂房(仓库)中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应是_______ 。(C)A. .B. .C. D..776)二级耐火等级的多层厂房的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..777)二级耐火等级的多层仓库的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于_______ 。(C)A. .B. .C. D..778)一级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于_______ h。(A)B. C. D. 779)二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于_______ h。(A)A. 780)一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于_______ 。 (D)A. .B. .C. D..781)一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可以采用_______ 。 (B)A. 不燃烧材料B. 可燃烧材料B. 难燃烧体的轻质复合屋面板782)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过_______ 层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。(D)A. 1.B. 2.C. 3D. 4 .783)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于_______ 级。(C)A. A.B. B1.C. B2D. B3 .784)以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房,其耐火等级应按_______级确定。(D)A. 一.B. 二.C. 三D. 四 .785)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且该节点的耐火极限为_______。(D)A. .B. .C. D. 不应低于相应构件 .786)厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的允许建筑面积为_______ 平方米。 (C)A.甲类二级单层4000,多层3000 B.乙类一级单层4000,多层3000C.丙类一级单层不限,多层6000 D.丙类二级单层8000,多层5000787)除麻纺厂房外,二级耐火等级的单层纺织厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;_______(A)A. 4000.B. 8000.C. 12000D. 16000 .788)二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的允许建筑面积_______ 平方米。(D)A. 8000.B. 12000.C. 16000.D. 20000 .789)一级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的允许建筑面积可按 确定。 (D)平方米平方米平方米D.工艺要求790)一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过_______ 人时,其层数不限。(A);;;791) 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于_______h 的墙体和_______h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。______________ (A)792)一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(C)793) 一、二级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ m2。 (C)794)一、二级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______ m2。(B)795)三级耐火等级粮食平房仓的允许占地面积不应大于_______ (C)m2。796) 三级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的允许建筑面积不应大于_______m2。(C)C. 1000D. 1200797)酒精度为50%(vv)以上的白酒仓库不宜超过_______ 层。_______ (C)798)使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级应为_______级。(A)A.一B.二C.三D.四799)建筑面积小于等于_______ m2 的独立甲、乙类单层厂房,可采用三级耐火等级的建筑。(D)B. 250C. 300D. 750800)使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,当建筑面积小于等于500m2时,可以采用_______ 级耐火等级建筑。______________ (C)A.一B.二C.三D.四