回答数
3
浏览数
581
媳妇最大
作为参加了无数场考试的考场达人,各位小伙伴们应该都明白在考试的复习中,历年的考试真题能为考试备考提供多大的考试帮助!我在这个距离2022一级消防工程师考试仅剩两个月的时间里为大家带来了2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案,快和我一起来看看吧!
61.【题干】某大型商业综合体进行旧扶梯拆换工程,该单位消防安全管理人组织开展动火作业,下列措施中,不符合《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号)要求的是( )。
【选项】
A.电气焊工持证上岗
B.清除动火点周围易燃物
C.安排保安和微型消防站队员进行现场监护
D.动火区域与营业区域采用难燃材料分隔
【答案】D
62.【题干】某重要公共建筑,建筑高度为45m。某消防技术服务机构对该建筑的消防给水系统进行检测,对屋顶高位消防水箱间内有关设施的检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。
【选项】
A.水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次h
B.水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3
C.稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀
D.消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h
【答案】B
63.【题干】对某单位室内消火栓系统墙壁式消防水泵接合器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。
【选项】
A.消防水泵接合器至某室外消火栓的距离为20m
B.消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方
C.消防水泵接合器距外墙上安全出口的距离为
D.消防水泵接合器距地面的高度为
【答案】B
64.【题干】某消防技术服务机构对某商业综合体开展消防安全评估,根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消[2019]314号),下列资料中,可以不纳入“消防安全管理情况”的是( )。
【选项】
A.消防控制室值班记录
B.防火检查、巡查记录
C.新增消防产品的型式检验报告
D.消防安全培训记录
【答案】C
65.【题干】某汽车库地上9层,地下3层,每层层高均为4m,某消防技术服务机构对该汽车库进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067)的是( )。
【选项】
A.地上部分的室外疏散金属梯栏杄扶手的高度为,倾斜角度为44°
B.地上部分采用封闭楼梯间
C.地下部分采用封闭楼梯间
D.地上部分的室内疏散楼梯间隔墙至扶手中心线的宽度为
【答案】A
66.【题干】某消防技术服务机构对某高层建筑的室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级为IP30
B.系统管网在稳压状态下屋顶消火栓的静压为
C.净空高度为18m的中庭内的消火栓其消防水枪充实水柱值为10m
D.系统设有气压水罐稳压泵的启泵次数为10次h
【答案】C
67.【题干】某制鞋车间拟开展灭火和应急疏散预案演练,下列演练实施方案的内容中,不符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的是( )。
【选项】
A.告知车间全体员工具体演练时间
B.设定加热炉装置处为假想起火部位
C.指定车间副主任王某负责记录演练参与人员的表现
D.在车间每层楼梯口安排人员作为疏散引导员
【答案】B
68.【题干】某消防技术服务机构对某单位灭火器的维护保养情况进行检查,下列灭火器可不予以报废的是( )。
【选项】
A.出厂期刚满6年的水基型手提式灭火器
B.出厂期刚满10年的手提式二氧化碳灭火器
C.铭牌脱落,无法识别生产厂名称和出厂年月的灭火器
D.被火烧过的手提式ABC干粉灭火器
【答案】B
69.【题干】王某为某大型商业综合体的消防安全管理人,根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号),下列工作职责中,属于王某应当履行的职责是( )。
【选项】
A.定期组织本单位消防工作检查考核
B.建立本单位的消防档案,确定本单位的消防安全重点部位
C.建立本单位消防安全工作例会制度、定期召开消防工作例会
D.统筹安排本单位经营活动中的消防安全管理工作
【答案】B
70.【题干】某骨科医院病房楼建筑高度为30m,设有100张床位。医院组织防火巡查,根据《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号),下列检查项目中,可以不列为防火巡查内容的是( )。
【选项】
A.用火、用电、用气违章情况
B.消防车道畅通情况
C.消防设施完好情况
D.火灾隐患整改情况
【答案】D
71.【题干】对某医院病房楼的自动喷水灭火系统进行检测时,开启末端试水装置,湿式报警阀动作,水力警铃鸣响,消防控制室收到压力开关的动作信号,消防水泵未启动。分析消防水泵未启动的可能原因,可以排除的是( )。
【选项】
A.消防水泵控制柜未处于自动控制状态
B.消防联动控制器未处于自动控制状态
C.消防水泵控制柜的电气元件损坏
D.压力开关至消防水泵控制柜的线路接线不实
【答案】B
72.【题干】对某商场的机械防烟排烟系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51521)的是( )。
【选项】
A.排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室
B.手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号
C.手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动
D.触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
【答案】D
73.【题干】某大型商业综合体物业单位编制了灭火和应急疏散预案,开展了消防应急疏散预案演练根据《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消[2019]314号),不属于预案演练目的的是( )。
【选项】
A.检验灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性
B.检验本单位在紧急情况下的应急处置能力
C.检验各级消防安全责任人对预案内容的熟悉程度
D.检验商场顾客在火场中的逃生自救能力
【答案】D
74.【题干】某电影院观众厅设有150个固定座位。某消防技术服务机构对该电影院进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
【选项】
A.观众厅内疏散走道的净宽度为
B.观众厅内某安全出口的净宽度为
C.观众厅内边走道的净宽度为
D.电影院通向相邻集散广场的室外疏散走道的净宽度为
【答案】A
75.【题干】某消防技术服务机构对某地下商场内的避难走道进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
【选项】
A.避难走道墙面采用多彩涂料刷涂
B.营业厅至避难走道入口处前室的使用面积为5m2
C.避难走道顶棚采用硅酸钙板装饰
D.营业厅开向避难走道入口处前室的门为乙级防火门
【答案】C
76.【题干】对某公共建筑的消防供配电系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
【选项】
A.采用柴油发电机组作为备用电源,柴油发电机组设置自动和手动启动装置
B.消防设备供电回路在建筑变电所处与生产、生活用电分开,自成系统
C.在送风和排烟风机配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置
D.消防配电线路采用耐火电缆,在电缆井内与非消防配电线路同束敷设
【答案】D
77.【题干】某消防技术服务机构对某金属制品打磨车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合要求的是( )。
【选项】
A.车间电气线路穿越防火隔墙处的孔隙采用不燃材料封堵
B.打磨机不直接接地,采用导静电材料间接接地
C.车间安装的插座开口的一面朝下,与垂直面的角度为70°
D.操作人员的工服及鞋帽均采用防静电材料制作
【答案】C
78.【题干】某商业综合楼物业单位编制了灭火和应急疏散预案,明确了灭火行动安全保障,防护救护等小组及成员的职责,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散方案编制及实施导则》(GB38315)属于安全保卫组职责的是( )。
【选项】
A.抢救、护送受伤人员
B.保障灭火器材供应
C.保障指挥机构于消防救援机构的通信
D.阻止无关人员进入火灾现场
【答案】D
79.【题干】对某商场的应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)的是( )。
【选项】
A.防烟楼梯间前室的应急照明灯具的地面最低水平照度为
B.防烟楼梯间的应急照明灯具的地面最低水平照度为
C.疏散走道的应急照明灯具的地面最低水平照度为
D.营业厅的应急照明灯具的地面最低水平照度为
【答案】A
80.【题干】根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),某福利院的灭火和应急疏散预案中,可不列入预案“单位基本情况”的是( )。
【选项】
A.内部主要建筑、通道的毗连情况
B.所在城市常年主导风向
C.单位的火灾危险源情况
D.周边300m范围内公共消防设施情况说明
【答案】B
81.【题干】某有顶棚的商业步行街,其两侧建筑均为地上4层、建筑高度为23m,建筑火等级为二级,对该步行进行的火检查,下列检查结果中,不符现行家标准要求的有( )。
【选项】
A.步行上部各层板的开口面积为步行地面面积的35%
B.步行街两侧建筑的商铺之间采用耐火极限为20Oh的防火隔墙和防火卷帘进行分隔
C.首层面向步行街一侧的商铺采用挑檐防止火灾竖向蔓延,挑檐宽度为
D.步行街两侧建筑对面的最近距离为10m
E.商铺之间面向步行街一侧设置宽度为、耐火极限为的实体墙
【答案】ABC
82.【题干】消防救援机构对辖区内多家单位开展消防监督检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB-35181),下列检查结果中,不属于重大火灾隐患直接判定要素的有( )。
【选项】
A.某幼儿园在地上四层设置儿童活动用房
B.某办公楼的消防车道上违规设置垃圾房
C.设在某商场三层的电影院未设置独立疏散楼梯
D.某地下一层的歌舞厅未设置火灾自动报警系统
E.某商场火灾报警确认后中庭的电动排烟窗不能联动开启
【答案】BE
83.【题干】对某建筑火灾自动报警系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的有( )。
【选项】
A.地上四层某防火分区内设置6只手动火灾报警按钮,从任一点至最近手动火灾报警按钮之间的步行距离为30m
B.与水流指示器连接的输入模块独立安装在水流指示器旁的墙壁上,并设有尺寸为120mm×120mm的标识
C.疏散走道墙上安装的火灾显示盘底边距地面的高度为
D.首层的环境噪声声压级为65B,测得该层标息广播扬声器的声压级最大为75dB
E.火灾声光警报器与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上,两者相距
【答案】ABCE
84.【题干】某大型商业综合体的下列做法中,符合《大型商业综合体消防安全管理规则》要求的有( )。
【选项】
A.在公共部位明显位置设置疏散示意图
B.常闭防火门上设置正确启闭状态的标识
C.开业前依法向住房和城乡建设管理部门申请消防安全检查
D.需要控制人员随意出入的安全出口设置推闩式外开门
E.装修前前依法报经消防救援机构审核批准
【答案】BD
85.【题干】某地上4层商场,耐火等级二级,建筑高度为,商场与一幢办公建筑相邻,办公建筑的高度为,耐火等级二级,某消防技术服务机构在开展消防安全评估时,发现两幢建筑防火间距为,不满足规范要求。下列整改备选方案中,符合现行国家标准要求的是( )。
【选项】
A.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下的部分改为防火墙
B.商场面向办公建筑一侧的外墙改为耐火极限为的防火隔墙
C.办公建筑面向商场一侧的外墙改为防火墙,办公建筑的屋顶不设天窗
D.商场面向办公建筑一侧的外墙,其高出办公建筑屋面15m及以下范围内的开口部位设置乙级防火窗
E.商场、办公建筑相邻外墙均不设外窗洞口,不设置屋檐
【答案】AE
86.【题干】某消防技术机构对某建筑的干式自动喷水灭火系统进行检查、维护,下列做法中符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的有( )。
【选项】
A.每月对建筑内所有的喷头进行一次外观及备用数量检查,井及时对清除喷头上的异物
B.每周对系统充气装置的启停,系统的充气值以及加速排气装置进行一次检查
C.每月对室外阀门井中进行水管上的控制阀门进行一次检查,核实其是否处于全开启状态
D.每日对系统内的双电源互投柜和控制柜进行次检查,井进行主备电源的切换试验
E.每季对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行一次检查
【答案】AD
87.【题干】某制衣厂编制了灭火和应急疏散预案。下列应急响应措施中,符合现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)的有( )。
【选项】
A.一级预案明确拨打“119”时报告一级火警
B.四级预案明确由消防安全责任人到场指挥
C.二级预案明确由当日单位值班带班负责人到场指挥
D.五级预案明确调集单位所有消防力量到场处置
E.三级预案明确由消防安全管理人到场指挥
【答案】ABD
88.【题干】消防救援机构对消防产品监督检查,获强制认证的有( )。
【选项】
A.过滤式消防自救呼吸器
B.防火门
C.洒水喷头
D.火灾报警控制器
E.推车式灭火器
【答案】ADE
89.【题干】某大型商业综合体微型消防站配置了消防装备器材。根据《大型商业综合体消防安全管理规则试行)》(应急消(2019)314号),下列装备中,属于该微型消防站必配装备的有( )。
【选项】
A.对讲机
B.消防水带
C.消防车
D.消防水枪
E.手提式灭火器
【答案】ABDE
90.【题干】某消防设施维护保养检测机构的法定代表人王某取得了高级消防设施操作员执业资格证书,未取得注册消防工程师资格证书。该机构的下列现状中,不符合《消防技术服务机构从业条件》(应急(2019)88号)要求的有( )。
【选项】
A.工作场所建筑面积为180m2
B.配备了2名持有一级注册消防工程师注册证书的项目负责人
C.王某兼任技术负责人
D.具有企业法人资格
E.持有消防设施操作员国家职业资格证书的人员共5人
【答案】ACE
91.【题干】某高层商场幕墙与窗槛墙之间存在空腔,某消防技术服务机构对该空腔的层间封培迸行了防火检查。下列检查结果中,不符现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》(GBT51410)的有( )。
【选项】
A.在建筑缝隙上、下沿处用经阻燃处理的聚氨酯作为背衬材材料填塞
B.背衬材料的填塞高度为170mm
C.背衬材料的上面满涂防火密封漆
D.背衬材料下面设置的钢质承托板的厚度为
E.背衬材料下面设置的钢质承托板与幕墙之间的采用防火密封胶封
【答案】ABD
92.【题干】某消防技术服务机构对某商场的防火门、防火卷帘及防火窗进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗地工及验险收规范》(GB50877)的有( )。
【选项】
A.活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭
B.常开防火门所在防火分区内的2只独立火灾探测器报警后,防火门关闭
C.使某疏散走道上1程防火卷帘的温控释放装置动作,该防火卷帘自动下降至楼板面处
D.防火分区内1只专门用于联动防火卷的感烟火灾探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面处
E.中庭防火卷帘所在防火分区内的2只独立的感烟火灾探测器报警后,防火卷帘下降至楼板面
【答案】ADE
93.【题干】某消防技术服务机构对某会展中心国际窗帘展搭建场地进行检查,下列检查结果中,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有( )。
【选项】
A.展台的搭建和装修材料采用防火塑料装饰板和玻璃钢
B.展台底部的配电箱敷设在金属支撑结构上
C.展厅内餐厅电加热设备操作台使用难燃酚醛塑料
D.额定功率为60W的照明灯与展台装饰窗帘、幕布的距离为550mm
E.展架上安装的卤钨灯背板为胶合板
【答案】ACE
94.【题干】某高层写字楼地下汽车库设有预作用自动喷水灭火系统,对该系统的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
【选项】
A.无吊顶顶板下喷头为直立型,喷头溅水盘距顶板100mm~150mm
B.喷头采用正方形布置,相邻喷头的间距为
C.易受碰撞的部位,喷头选用带保护罩的洒水喷头
D.系统未设置充气装置
E.有吊顶部位的喷头为普通下垂型洒水喷头
【答案】ABC
95.【题干】某消防技术服务机构对某气体灭火系统进行检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。
【选项】
A.集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆
B.储瓶间的向内开启
C.低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上
D.驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为
E.选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧
【答案】ACD
96.【题干】某消防技术服务机构房对某大型商业综合体开展消防安全评估,下列检查结果中符合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消(2019)314号)要求的有( )。
【选项】
A.地下一层超市的电源插座安装在木质装修墙面上
B.商场内宣传条幅使用可燃材料制作
C.展厅内布展时采用难燃和不燃材料搭建和装修展台
D.餐饮场所开放式食品加工区采用明火加工食品
E.宾馆客房内的窗帘和地毯采用阻燃制品
【答案】CE
97.【题干】某综合楼地上22层,每层层高为4m,建筑耐火等级为一级,建筑内设有老年照料设施。某消防技术服务机构对该老年人照料设施进行了防火检查,下列结果中符合规范要求的是( )。
【选项】
A.位于五层的1间康复医疗室设置康复床位35张
B.位于四层的1间棋牌活动室建筑面积为280m2
C.老年人照料设施所在楼层位置为二至十一层
位于三层的餐厅与相邻的综合楼物业办公室采用耐火极限为的防火隔墙和的楼板分隔
E.位于六层两个安全出口之间、建筑面积为50m2的老年人住宿房间设1个疏散门
【答案】CDE
98.【题干】对某展览中心的防烟排烟系统进行调试,下列调试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有( )。
【选项】
A.触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动
B.手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室
C.触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位
D.手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶旋转方向正确,内风机运转平稳、无异常振动与声
E.在消防控制室按下某排烟风机的启动按钮,8s后收到对应排烟风机的启动信号
【答案】BDE
99.【题干】王某为商场工程部人员,负责该商场消防设施的日常维护保养,依据《人员密集场所消防安全管理》(XF654)下列不属于王某应当履行的职责有( )。
【选项】
A.熟悉和掌握消防设施消防设施的功能和操作规程
B.编制单位的灭火和应急疏散预案
C.按照制度和规程对消防设施进行检查维护和保养
D.进行防火巡查,做好记录
E.做好消防设施运行、操作、故障记录
【答案】ACE
100.【题干】消防技术服务机构对某室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的有( )。
【选项】
A.消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50
B.消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀
C.消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀
D.开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s
E.消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行
【答案】BCD
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 “单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
左耳轻轻的一句我爱你右耳轻轻的一句我想你
2022年的一级消防工程师考试目前留给考生们的复习备考时间还剩下64天,想必各位考生目前已经基本完成了知识点内容的大致复习,进入到了系统做题练习的阶段,我为大家整理了2021年一级消防工程师考试《技术实务》考试真题及答案,一起来看看吧!
61.【题干】关于IG541气体灭火防护区的说法,错误的是( )。
【选项】
A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于
B.防护区的最低环境温度不应低于15℃
C.防护区应设置泄压口
D.防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
【答案】B
62.【题干】关于无吊顶场所配水管两侧的配水支管设置标准流量洒水喷头数量的说法,正确的是( )。
【选项】
A.轻危险级不应超过12只
B.中危险级不应超过10只
C.仓库危险级不应超过6只
D.严重危险级不应超过8只
【答案】C
63.【题干】某建筑室外消火栓的埋地管道采用无缝钢管,关于该埋地管道敷设的做法,正确的是( )。
【选项】
A.当管道位于非机动车道下,管顶覆土厚度为~
B.管道位于机动车道下,管顶覆土厚度为~
C.顶位于冰冻线下~
D.管顶位于冰冻线下~
【答案】C
64.【题干】某一类高层旅馆,某个防火分区内设有1座剪刀楼梯间作为两个安全出口,关于该楼梯间的设置要求,错误的是( )。
【选项】
A.楼梯间应为防烟楼梯间
B.梯段之间隔墙的耐火极限不应低于
C.客房门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于10m
D.楼梯间的两个前室共用时,使用面积不应小于12m2
【答案】D
65.【题干】地铁一旦发生火灾,极易造成严重后果。地铁火灾危险性特点不包括( )。
【选项】
A.空间小、人员空度和流量大
B.用电设备、设施繁多
C.运营线路长、车站多
D.环境相对封闭、排烟困难
【答案】C
66.【题干】某建筑高度为36m的高层养老建筑,设有自动喷水灭火系统和火灾自动化报警系统,该建筑居室的下列装修材料中燃烧性能不应低于B1级的是( )。
【选项】
A.固定家具
B.墙面装修材料
C.地面装修材料
D.隔断装修材料
【答案】B
67.【题干】关于汽车库、修车库、停车场的分类,正确的是( )。
【选项】
A.停车位数量为125个,总建筑面积为5000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库
B.修车库车位数为15个,总建筑面积为3000m2的修车库为Ⅰ类修车库
C.停车位数量为400个的停车场为Ⅰ类停车场
D.停车位数量为300个,总建筑面积为1000m2的汽车库为Ⅱ类汽车库
【答案】D
68.【题干】在标准耐火试险条件下,判断承重墙的耐火极限时,不需要考虑的因素是( )。
【选项】
A.墙体厚度
B.承载能力
C.完整性
D.隔热性
【答案】A
69.【题干】下列灭火器中,不适宜扑救厨房火灾的是( )。
【选项】
干粉灭火器
干粉灭火器
C.泡沫灭火器
D.二氧化碳灭火器
【答案】C
70.【题干】大型商业综合体设置了消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用集中电源方式供电。下列组件中,不属于该综合体消防应急照明和疏散指示系统组成部分的是( )。
【选项】
A.应急照明控制器
型安全出口标志灯
C.集中电源型应急照明灯
D.应急照明配电箱
【答案】D
71.【题干】某石化企业中央控制楼内设有消防控制室,该企业的一个生产车间设有可燃气体探测报警系统,该系统设备的选型或设置错误的是( )。
【选项】
A.可燃气体探测器采用便携式可燃气体探测器
B.可燃气体探测器设置在车间物料管道阀门附近
C.可燃气体探测器的报警信号接入车间的生产过程控制系统
D.可燃气体报警控制器设置在车间生产控制室
【答案】B
72.【题干】关于火灾探测报警系统组成的说法,错误的是( )。
【选项】
A.火灾报警装置是系统的基本组成部分
B.系统应设置自动或手动触发装置
C.系统应设置主电源和备用电源
D.系统必须设置火灾警报装置
【答案】A
73.【题干】某3层养老建筑设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明疏教指示系统技术标准》(GB51309),该系统的下列性能指标中,错误的是( )。
【选项】
A.出口标志灯的持续应急工作时间为
B.系统应急启动后,二层疏散走道地面的最低水平照度为
C.应急照明灯具光源应急点亮的响应时间为1s
D.持续型方向标志灯光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的响应时间为2s
【答案】B
74.【题干】某二级耐火等级的剧场,其观众厅的疏散时间控制为2min。如果每股人流通过能力:池座为43人min、楼座为37人min,单股人流宽度为。在计算该剧场疏散楼梯的宽度时,采用的百人宽度指标最小为( )m百人。
【选项】
【答案】A
75.【题干】根据现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160),下列物质的火灾危险性分类中,错误的是( )。
【选项】
A.操作温度超过其闪点的Z类液体应视为甲B类液体
B.液化烃的火灾危险性属于甲A类
C.汽油的火灾危险性属于甲B类
D.操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体
【答案】D
76.【题干】建筑面积为1000m2的电影摄影棚设置的自动喷水灭火系统,应采用( )。
【选项】
A.雨淋系统
B.湿式系统
C.干式系统
D.预作用系统
【答案】A
77.【题干】某耐火等级为二级的办公建筑,其供配电线路的选型和敷设存在电气火灾风险的是( )。
【选项】
A.照明灯具配电回路的允许载流量大于其配接灯具的额定工作电流总和
B.插座回路线缆在有可燃物的闷顶中敷设时,采用B1级刚性塑料管保护
C.电气竖井设置的槽盒在穿越楼板处时,采用耐火极限为的防火封堵材料封堵
D.电气竖井内成束敷设电缆的燃烧性能为B1级
【答案】B
78.【题干】多瓶组单元独立内贮压式七氟丙烷气体灭火系统的组件不包括( )。
【选项】
A.信号反馈装置
B.单向阀
C.选择阀
D.集流管
【答案】C
79.【题干】关于扑救易燃液体火灾的说法,错误的是( )。
【选项】
A.蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾
B.高倍数泡沫灭火剂不适用于扑救油罐火灾
C.水灭火剂能用于扑救二硫化碳火灾
D.气体灭火剂不能用于扑救易燃液体火灾
【答案】D
80.【题干】关于自动跟踪定位射流灭火系统分类的说法,错误的是( )。
【选项】
A.灭火装置的流量为10Ls、射流方式为喷射型的系统为喷射型定位射流灭火系统
B.灭火装置的流量为6Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统
C.灭火装置的流量为15Ls的系统为自动消防炮灭火系统
D.灭火装置的流量为12Ls、射流方式为喷洒型的系统为喷洒型定位射流灭火系统
【答案】C
81.【题干】单层棉花仓库,占地面积为3000m2,该仓库灭火器的下列配置方案中,正确的有( )。
【选项】
A.灭火器单位灭火级别最大保护面积为50m2
B.灭火器配置修正系数取
C.手提式灭火器最大保护距高为15m
D.单具灭火器最小配置灭火级别为2A
E.每个灭火器设置点配置数量不多于5具,且不少于2具
【答案】AC
82.【题干】关于公共建筑防烟分区划分,正确的是( )。
【选项】
A.净高3m的空间按面积500m2划分防烟分区
B.净高6m的空间按面积3000m2划分防烟分区
C.净高4m的空间按面积800m2划分防烟分区
D.净高6m的空间按面积1000m2划分防烟分区
E.净高8m的空间按面积2000m2划分防烟分区
【答案】ACDE
83.【题干】关于工业建筑疏散门,错误的是( )。
【选项】
A.戊类昂库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门
B.丙类仓库首层靠外墙外侧的门可采用卷门
C.乙类车间人数不超60人且每樘门的平均疏散人数不超30人,疏散门的开方向不限
D.丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门
E.多层戊类车间每层工作人数为50人其封闭楼梯间的门可双向开
【答案】CD
84.【题干】某单层会展中心,室内净高13m设置湿式自动喷水灭火系统,关于该系统正确的是( )。
【选项】
A.作用面积取160m2
B.喷头布置间距不大于且不小于
C.喷水强度取15L()
D.最不利点洒水喷头工作压力取
E.设计持续喷水时间取
【答案】ABDE
85.【题干】某办公建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为区域报警系统,下列部件中可作为系统组件的有( )。
【选项】
A.输出模块
B.点型感烟火灾探测器
C.手动火灾报警按钮
D.消防控制室图形显示装置
E.管路采样气式感烟火灾探测器
【答案】BCDE
86.【题干】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),关于疏散走道设置的说法,错误的有( )。
【选项】
A.不借用相邻防火区疏散时,疏散走道在防火分区处可采用防火卷帘分隔
B.宾馆客开向疏散走道的门的净宽度不小于时,疏散走道的最小净宽度不应小于10m
C.一类高层教学楼内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m
D.二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙不应采用金属夹芯板
E.一类高层旅馆内走道位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距高不应大于
【答案】ABC
87.【题干】某建筑内内火极限20的防火等级,长8m高6m采用防护冷却系统保护,下列正确的是( )。
【选项】
A.系统喷头采用快速响应洒水喷头
B.喷水强度≥()
C.喷头间距<
D.持续喷水时间≥
E.喷头溅水盘与防火玻璃墙的水平距离≤
【答案】ABDE
88.【题干】某办公建筑每层划分为一个防火分区,疏散走道由电动挡烟壁分隔为2个防烟分区,并设置了机械排烟系统,防烟楼梯间和前室设置了机械加压送风系统三层疏散走道的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,消防联动控制器应联动的设备有( )。
【选项】
A.三层排烟系统的排烟风机
B.四层防烟梯间前室的送风口
C.三层疏散走道的排烟阀
D.防烟楼梯间的所有加压送风机
E.三层疏散走道的电动挡烟垂壁
【答案】BD
89.【题干】关于大型商业综合体内餐饮场所防火措施的说法,错误的有( )。
【选项】
A.用餐区域使用木炭现场烤肉,应采取防护措施
B.餐饮场所宜集中布置在同一楼层的集中区域
C.建筑面积大于150m2的地下餐饮场所不应使用燃气
D.厨房的油烟管道应至少每半年清洗一次
E.厨房与餐厅之间设置的防火的耐火极限不应低于声
【答案】ADE
90.【题干】某建筑室内消火栓系统设置了2台消防水泵,1用1备,其出水管上应设置( )。
【选项】
A.止回阀
B.控制阀
C.真空表
D.压力表
65的试水管
【答案】ABDE
91.【题干】关于建筑防火间距的说法,正确的有( )。
【选项】
A.住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3m
B.两栋高层教学楼,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于时,防火间距不应小于
C.两栋多层办公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限
D.相邻两栋高度相同的1级耐火等级酒店建筑,相邻任一侧外墙为防火墙屋顶的耐火极限不低于时,防火间距可不限
E.两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m
【答案】ACDE
92.【题干】某商业建筑设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统,火灾探测器和联动模块共用同一总线。该建筑火灾自动报警系统线路的线缆选型,正确的有( )。
【选项】
A.输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线
B.输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线
C.消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
D.火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线
E.消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
【答案】BCE
93.【题干】某一类高层办公楼外围护结构釆用玻璃幕墙,关于该幕墙的防火设置要求,正确的有( )。
【选项】
A.幕墙上下层之间的实体墙高度不应小于
B.幕墙上下层之间设置的防火玻璃墙耐火完整性不应低于
C.幕墙与每层楼板的缝隙应采用防火封堵材料封堵
D.幕墙与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵
E.幕墙上下层之间的实体墙的耐火极限不应低于
【答案】ABCD
94.【题干】关于室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱的说法正确的有( )。
【选项】
A.室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
B.多层库房的消火栓栓口动压不应小于,且消火水枪充实水柱应按13m计算
C.高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
D.高层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按13m计算
E.单层厂房的消火栓栓口动压不应小于,且消防水枪充实水柱应按10m计算
【答案】ACD
95.【题干】某建筑高度为78m的写字楼,长60m,宽30m,设有环形消防车道,南侧消防车登高操作场地,关于该建筑灭火救援及相关设施的设置,正确的是( )。
【选项】
A.建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚
B.靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外
C.建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10m
D.建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口
E.建筑南侧设置的消防车道宽度为5m
【答案】ABCE
96.【题干】宾馆设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防系统,并设有消防控制室。该宾馆消防控制室内应设置的消防设备包括( )。
【选项】
A.火灾报警控制器(联动型)
B.出口标志灯
C.消防控制室图形显示装置
D.区域显示器
E.消防应急广播控制设备
【答案】ACE
97.【题干】某大型商业综合体,设置了消防应急照明和疏散指示系统,消防应急灯具釆用集中电源供电。该综合体消防应急灯具配电系统的设置,正确的有( )。
【选项】
A.消防控制室和所在楼层设置的灯具共用同一配电回路
B.额定输出功率为800W的集中电源设置在电气竖井内
C.应急照明集中电源的输出回路为4路
D.防烟楼梯间的灯具单独设置配电回路
E.分散设置的应急照明集中电源由所在防火分区的正常照明配电箱供电
【答案】BCD
98.【题干】某偏远地区的固定顶丙酮储罐区,采用固定式低倍数泡沬灭火系统保护。关于该储罐区泡沫灭火系统的设置方案,正确的有( )。
【选项】
A.储罐采用液下喷射系统
B.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240Lmin
C.泡沫液的供给强度为12L(min·m2)。
D.泡沫液的连续供给时间为40min
E.防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m
【答案】BCD
99.【题干】关于管网气体灭火系统的控制方案,正确的有( )。
【选项】
A.气体灭火控制器自动控制系统启动
B.驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动
C.选择阀机械应急操作装置控制系统停止
D.防护区外的手动控制装置手动控制系统启动
E.防护区外的手动控制装置手动控制系统停止
【答案】ABDE
100.【题干】某直径为50m的全压力式液化烃储罐,周边距该储罐罐壁70m范围内布置有4座相同的储罐。储罐采用水喷雾灭火系统进行冷却保护时,关于该系统设计参数的选用,正确的有( )。
【选项】
A.水喷雾系统响应时间为200s
B.着火罐的保护面积按其罐体外表面积计算
C.相邻罐的保护面积按其罐体外表面积的12计算
D.水喷雾系统持续供给时间为
E.水喷雾系统按3座相邻罐计算消防冷却水用量
【答案】BCE
一级消防工程师考试考什么
注册消防工程师一共考三科,三科成绩有效期保留三年,意思就是三年内通过三科考试即可。 三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安安全技术综合能力》
《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题 。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。
《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题; 2016年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。
深腻深碍
2021年一级消防工程师考试已经结束,下面我整理了2021年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案,供大家参考,以实际为准!
案例一
1{TSE}某大型商业综合体,(以下简称“综合体),2011年8月建成并投入使用,地上7层地下3层,建筑高度为38m,总建筑面积110404m2。该综合体设有商场、餐厅、儿童游乐场海洋馆、KTV、教育培训中心、汽车库等,并按现行规范设置了建筑淌防设施。综合体内中庭净空高度为22m,中庭顶部按规范规定设置了自动淌防炮灭火系统丶排烟糸统等建筑消防设施,综合体经营管理单位建立了淌防安全管理制度,制定了灭火和应惫疏散预亲,建立了微型淌防站,并定期开展防火巡查
今年6月,该综合体经营管理单位对建筑内商业布同进行了调整,增设了医疗门诊用丶如啡厅、健身、麻将室超市、电影城等新的商家,进洋馆局部重新装修,增设北极动物展览区,地下一层汽车库局部改建为冷库。新进驻商家进行了室内整修,装修工程峻工的商家依法申报淌防行政许可。位于地下一层的电影城采用告知承诺方式申请淌防安全检查,淌防救援机构进行现场核查发现,该场所存在未设置独立的安全出口、与相邻的生鲜超市采用防火卷等问题
9日4日中午,消防控制室接到海洋馆火灾报警信号,值班人员郎某和陈某进行了处置,{TS}根据《中华人民共和国消防法》,该综合体的下列场所中,需要办理公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查的有()
A.口腔门诊
B麻将室
C.生鲜超市
D.卡拉OK
E.中餐厅
【答案】CDE
【解析】公众聚集场所,是指宾馆丶饭店丶商场丶集贸市场丶客运车站候车室丶客运码头候船厅丶民用机场航站楼、体意场馆、会堂以及公共娱乐场所等-出自《消防法》第73条(三)其中公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:(一)影剧院丶录像厅礼堂等演出、放映场所(二舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所(四)游艺、游乐场所(五)保龄球馆丶旱冰场丶桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。
2该综合体在经营管理过程中,下列做法不符合消防安全管理要求的有()
A.餐厅开放式厨采用电加热炊具
B.疏散走道放置临时寄存物品铁柜
C将地下一层冷库出租给与综合体相邻海鲜批发市场的经营者
D.防火卷帘丶防火门下方及两侧各范围内没有放置物品,并用黄色标识线划定范围
E春节期间,在中庭悬挂1个直径10m的大型花灯(不燃烧体),花灯底部距中庭地面6m
【答案】BD
【解析】第三十四条:不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施:第二十七条:柜台和货架不得占用疏散通道的设计疏散宽度或阻挡疏散路线;第十条防火门、防火卷帘、防火封堵等防火分隔设施应当保持完整有效·防火卷、防火门应可正常矣闭,且下方及两侧各米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围·室内消火栓箱不得上钡,箱内设备应当齐全、完好,禁止圈占丶遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物。
3根据(大型商业综合体淌防安全管理规则(试行》(应急消(2019)314号),于该综合体的灭火和应急疏散预案的制定与演练,下列说法正确的有()
A.应随机设定火灾场景演练,不预先公告演练内容丶时间等
B应每年与当地淌防救援机构联合开展演练
C应根据需要道请专家团以对天火和应急疏教预案进行评估、论证
D.应至少每半年组织开展一次消防演练
E演练结束后应进行总结讲评,对预案进行修订和完善
【答案】BD
【解析】第六十八条大型商业综合体的产权单位丶使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏敢预案,至少每半年组织开展一次消防演练:D正确演练前应当事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与:演练时应当在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控全措施:演练结束后,应当将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评:A错误,E错误第七十条消防演练方案宣报告当地消防救援机构,接受相应的指导:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综答题卡体,应当每年与当地消救援机构联合开展消防演练·B正确:总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏敢预案进行评估、论证·C正确
4该综合体在用火、动火安全管理方面的下列做法中,符合消防安全管理要求的有()
A整形医美中心在确保防火分隔丶消防设施完好有效的情况下,在营业期间客流最少时段动火作业
B.卡拉OK厅内设置了吸烟室
C.海洋馆电焊作业前,向综合体管理部门办理了动火审批手续,并在综合体主要出入口和海洋馆作业现场醒目位置张贴公示
D.综合体管理单位要求新进驻商家室内装修施工前1用不燃材料将动火区域与其他区域分隔开
E.健身房在装修区域内设置专门房间,存放日用量的油漆、日用量的乙炔及氧气等并落实专人管理
【答案】CD
【解析】第四十八条用火丶动火安全管理应当符合下列要求
1.严禁在营业时间进行动火作业;A错误
2.电气焊等明火作业前,实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续,并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示;C正确
3.动火作业现场应当清除可燃丶易鳖物品,配置灭火器材·落实现场监护人和安全措施,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业,作业后当到现场复查,确保无遗留火种;E错误
4.需要动火作业的区域,应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔;D错误5.建筑内严禁吸烟丶烧香丶使用明火照明,演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火·B错误
5.该综合体中咖啡厅准备采用告知承诺方式申请公众紧集场所投入使用丶营业前淌防安全检查,需要向当地消防救援机构提供的资料有()
A.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全告知承诺书B.工商营业执照或统一社会信用代码证书
C场所平面布置图丶场所消防设施平面图
D建设工程淌防验收合格意见书
E消防安全制度、灭火和应急疏散预案
【答案】ABCE
【解析】公众惑集场所的建设单位或者使用单位通过淌防业务办理商口或者消防在线政务服务平台提交以下材料1公众紧集场所投入使用、营业消防安全告承诺书,A正确2营业执照B正确3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案E正确4场所平面布置图丶场所淌防设施平面图C正硝5法律、行政法规规定的其他材料·D错误
6消防救援机构现场核查发现电影城使用丶营业情况与承诺内容不符,根据《中华人民共和国淌防法》,下列对电影城实施的行政行为中,符合规定的有()
A.责令该场所停产停业
B处三万元以上三十万元以下罚款
C符合临时查封条件的,应当依法予以临时查封
D.出具《不同意投入使用、营业决定书》
E责令限期改正,逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销《公众紧集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》
【答案】ABE
【解析】第五十八条违反本法规定,有下列行为之一的,由住和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万以上三十万元以下罚款:(四)公众壳集场所未经淌防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业悔况与承诺内容不符的:A、B正确核直发现公众集场所使用、营业情况与承诺内容不符,经责令限期改正,通期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销相应许可·E正确
7消防控制室值班人员处置海洋馆的火灾报警信号,下列做法正确的有()
A.郎某通知海洋馆工作人员前往确认火灾
B确认火灾后,郎某检查消防联动设备处于自动控制状态
C确认火灾后,郎某电话报告值班经理米果后,拨打119报警
D.确认火灾后,陈某直接电话请示总经理吴某后,动灭火和应惫疏款预案
E陈某报警时说明着火单位地点、起火部位着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话
【答案】ABE
【解析】消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开处于自动状态,同时拨打“119报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位着火种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;c)值班人员应立即巨动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人
案例三
某工业厂房地上5层,地下1层,每层建筑面积3000m³,层高,该厂房地下一层为设备用房和仓库,地上一层~五层为台式计算机装配生产线,属于劳动密集型生产车间,其防火设计和消防设施符合国家工程建设消防技术标准规定,并经验收合格后投入使用。该厂房业主单位于2021年5月10日组织相关人员成立检查组对该厂房进行消防安全检查,情况如下:
(1)检查地下一层时,发现增设1个3m³丙类液体储罐;
(2)检查地上一层生产车间时,发现隔出一部分空间用于办公和休息;
(3) 检查地上二层生产车间时,发现生产过程中原料,半成品、成品随意堆放,检查组要求当场改正。
(4)检查疏散通道、安全出口、疏散门时发现许多疏散门安装了门禁,只有持有门禁卡的人才能出入。
(5)检查组对该厂房设置的集中控制型,消防应急照明和疏散指示系统在非火灾状态下的系统正常工作模式,系统主电源断电控制功能,系统正常照明电源断电控制功能等系统功能进行了检查和测试,结果正常。
问题:
1、该厂房耐火等级不低于几级,生产火灾危险性类别是什么?
2、地下一层增设1个丙类液体中间罐在平面布置方面应采取哪些防火措施。
3、在一层生产车间内附设办公室和休息室平面布置有哪些要求。
4、增设门禁系统应采取哪些确保安全疏散措施。
5、对地上二层生产车间生产过程中的原料、半成品、成品应如何管理。
6、应定期对该建筑应急照明和疏散指示系统的功能进行检查,检查项目包括哪些?
【参考解析】
1.厂房的耐火等级,二级耐火等级;
生产火灾危险性类别为:地上一层~五层为台式计算机装配生产线为丙类。
2、设置在单独房间内且容量≤5立方米,防火隔墙+楼板+甲级防火门
3、办公室和休息室设置在丙类厂房内:防火隔墙+楼板+独立安全出口与厂房相互连通的门:乙级防火门
4、(1)火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。(2)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能易于从内部打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
5、(1)设中间仓库,靠外墙设置(2)防火分隔:防火墙+楼板+甲级防火门(3)火灾危险性不一样,性质相抵触的应分库存放。
6、1集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源输出;
2应急照明控制器应开始主电源断电持续应急时间计时;
3集中电源、应急照明配电箱配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;
4恢复集中电源、应急照明配
5使灯具持续电箱的主电源供电,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应恢复原工作状态;应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱配接灯具的光源应熄灭。
案例四
某综合楼建筑,地下3层。地上24层,建筑高度为999m建筑面积7000m2,该综合楼地上一层四层为裙建筑高度为236m,建筑面积22000m2,其中地上一层三层为商场地上四层为餐饮和会议室。地下一层-地下三层为汽车库和设备用方,建筑面积为18000m2,其中地下汽车库建筑面积为16000m2,地上五层二十四层为酒店客厚,每层面积为1500m2
该综合楼设置了自动喷灭火系统、灭火器及其他建筑淌防设施,地下车库自动喷水灭火系统采用预作用系统,其他场所采用湿式系统。商场中庭于其他部位之间采用防火玻璃分问朋并设置防护冷却系统保折,自动喷水灭火系和防折冷却系统的设计流量分别为30Ls和15Ls,商场内设置石膏板吊顶。地下车库不设吊顶。
2021年8月淌防技术服务机构受托对该综合体的自动喷水灭火系统和灭火器配置进行检查和检测情况如下:
(1)地下汽车库采用68直立型快速相应洒水喷头地上一层-三层商场采用隐蔽式洒水碰头地上四层餐厅和会议室采用68C下垂型酒水喷头·厨操作间灶台上方顶棚下采用93C下垂型洒水喷头,操作间的其他都采用68C下垂型洒水喷头。酒店客采用68°℃边墙型和68°C下垂洒水喷头。酒店走道等公共空间采用68C下垂型洒水喷头
(2)地下车库设1套*作用报警阀
(3)检测湿式报警阀进口和出口水压均正常,打开二十四层末端试水装置。60s时火灾报警控制器显示水流指示器报警。连续防水5min°水利警铃和压力开未动随后,检测人员打开湿式阀组成水阀:报警阀组的水力警铃和压力开也未动作:水力警铃泄水管未见水流出
(4)自动喷水灭火系统消防水泵采用1用1备,用流量压力检测装置现场试淌防水泵在设计扬程的流量为25Ls
(5)打开地上一层自动喷水灭火系统末端试水阀,相应水流指示器,湿式报警阀动作,压力开失报警并动淌防水泵,距水力警铃3m处,使用声级计测得声强为55dB水力警铃孔间警声时断时续
(6)客房楼层每层有3处灭火器配置点,每处配置点配置2具 MFABC3灭火器,保护距离不大于20m检查灭火器外观完好,维修日期为2019年7月,压力表压力显示在绿区,出厂日期2010年8月
根据以上材料,回答下列问题(共26分)
1指出地下汽车库自动喷水灭火系统火灾危险等级,地下汽车库应至少设几套预作用报警阀组?并说明理出。
2指出洒水喷头选型不符合规范要求的场所或部位,说明理由并提出改正措施3分析二十四层湿式报警阀组压力开失和水力警铃未动作的原因。
4指出自动喷水灭火系统岗防水泵设置存在间问题,并提出整改措施。消防水泵零流量动时的压力要求是什么?
5.测试地上一层湿式报警阀功能时,水力警铃声强是否满足要求?说明理由。分析水力警铃报警声时断时续的原因。
6客楼层灭火器配置是否合理?说明理由。检查灭火器,灭火器存在哪些问题?应如何处置?
【答案】
1(1)汽车库为中危险二级
(2)应至少设置2套预作用报警阀组汽车库部分喷头数量为只,由于每套预作用报警组控制喷头数不超过800只,因此至少设置套阀组
2(1)问题:地下车库采用68℃C直立型快速响喷头,错误理由:采用快速响应喷头时应采用湿式系统整改:将该喷头改为标准响应洒水喷
(2)问题商场采用隐蔽式洒水喷头,错误理由该商场为大于5000m2商场于中危险二不应采用隐蔽式洒水喷头整改:应来用下垂型洒水喷头
(3)厨操作间的其他部位采用68℃下垂型洒头错误,理由:设置在厨、饮食店热加工间的喷头公称动作温度宜为93°C整改:将该喷头改为93喷头
3(1)警铃管路控制阀未打开
(2)警铃管路过滤器堵塞;
(3)报警铃管路堵塞4问题水泵在设计扬程时的流里不符合要求;整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的消防水
4、问题水泵在设计扬程时的流量不符合要求整改:选择设计扬程时流量不小于30Ls的淌防水消防水泵零流量起动时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宣大于设计工作压力的120%
5(1)水力警铃声强不满足要求理由距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
(2)水力警铃声时断时续的原因
①水泵提供压力不稳定
②水力警铃铃锤存在卡阻,叶轮转动不灵活
③产品质量问题或安装调试不符合要求。
6、合理由:酒店客房为轻危险级,灭火器配置级别为1A,保护面积100平米,保护距离不大于25m;技元的最小需配灭火级别
Q=KSU=*1500100= A MFABC3灭火器配一置级别为2A,3*2*2A=12A。
存在的问题出广日期2010年8月-2021年8月,满10年,未报废。
处置:应报废,更换灭火器。
优质工程师报名问答知识库