回答数
3
浏览数
11668
两相望
1.建筑的外保温系统与基层墙体、装饰层之间无空腔时,下列关于建筑外墙外保温系统的做法,错误的是( )。
A.建筑高度为54m的住宅建筑采用B2级外保温材料
B.建筑高度为50m的办公建筑采用B2级外保温材料
C.建筑高度为18m的药店建筑采用B2级外保温材料
D.建筑高度为28m的住宅建筑采用B3级外保温材料
E.建筑高度为98m的综合楼采用A级外保温材料
2.对于不同高度及使用性质的建筑,保温系统要求不同。下列做法中符合现行标准的是( )。
A.高27m住宅楼外保温系统与基层墙体装饰层之间有空腔,外墙采用B1级外保温材料
B.高24m独立建造的养老院外保温系统与基层墙体装饰层之间有空腔,外墙采用B1级外保温材料
C.高24m的6层建筑,每层建筑面积300m²,1〜3层为养老院,4〜6层为宾馆,外保温系统与基层墙体装饰层之间有空腔,屋面采用B1级外保温材料
D.建筑高度为40m的商场外墙的装饰层燃烧性能为B1级的材料
3.下列( )建筑的外墙上的门、窗的耐火完整性不应低于。
A.建筑高度大于100m且采用A级保温材料
B.建筑高度大大于27m且采用了B1级保温材料的住宅
C.采用B1级保温材料,建筑高度为23m的综合楼
D.采用B2级保温材料,建筑高度为20m的办公楼
4.某座综合楼,高11层,33m,建筑外墙采用了保温系统,下列关建筑外保温系统防火设计说法错误的是( )。
A.外保温系统应采)燃材料在其表甜设置防护层,防护层首层厚度不应小于15mm,其他层不应小于5mm
B.建筑外保温材料应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料
C.与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙保温系统材料的燃烧性能不应低于B1级
D.与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统材料的燃烧性能不应低于B1级
5.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,正确的是( )。
A.建筑高度为18m的独立建造的养老院,采用B1级保温材料
B.建筑高度为50m的市政府办公楼,采用B1级保温材料
C.建筑高度为27m的公寓,采用B2级保温材料
D.建筑高度为32m的住宅建筑,采用B2级保温材料
答案见下一页
南风轻轻吹别向往事追
为您准备“一级消防工程师《安全技术实务》知识点:建筑外保温”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!
一级消防工程师《安全技术实务》知识点:建筑外保温
一.建筑外保温系统:
建筑外保温系统主要包括墙体和屋面的外保温。近年来,由于保温材料自身的可燃性和施工过程管理的疏忽致使火灾频发。建筑外保温系统对火灾的影响:一是通过材料表面使火焰进一步传播;二是加大了火灾荷载,助长了火灾的热强度;三是产生浓烟及有毒气体,造成人员伤亡,阻碍安全疏散和外部救援。在防火检查中,通过对保温材料的燃烧性能、防护层和防火隔离带的设置、每层的防火封堵和电气线路及电器设备安装敷设等进行检查,核实建筑外保温系
二.检查内容:
1.保温材料的燃烧性能:用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)B2(可燃性)三个等级。针对民用建筑不同的建筑类别、建筑高度和外墙材质,外保温材料的燃烧性能等级有所不同。需要注意的是,屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料
2.防护层的设置:当外墙体保温材料选用非A级材料时,应检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层,并将保温材料完全覆盖。不同使用性质、建筑高度和外墙材质的民用建筑,其防护层的设置厚度也有所不同。需要注意的是,首层防护层的厚度一般是其他楼层防护层的厚度的两倍
3.防火隔离带的设置:当外墙体采用82级保温材料时,检查每层是否沿楼板位置设置了不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。当屋面和外墙体均采用非A级保温材料时,还须检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置了不燃材料制作的防火隔离带,隔离带的宽度不得小于500mm
4.每层的防火封堵:当外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,应检查保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔是否在每层楼板处采用了防火封堵材料封堵,以防因烟囱效应造成火势快速发展
5.电气线路和电器配件:电气线路不得穿越或敷设在非A级保温材料中;对确需穿越或敷设的,应检查是否采取穿金属导管等防火保护措施。开关、插座等电器配件,不得直接安装在难燃或可燃的保温材料上,以防止因电器使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等引发火灾
三.检查方法:
通过查阅消防设计文件中节能设计专篇、建筑剖面图、建筑外墙节点大样、施工记录、隐蔽工程验收记录、相关材料(保温材料、防护层、防火隔离带等)质量证明文件和性能检测报告或型式检验报告等资料,了解建筑高度、建筑类别及是否为幕墙式建筑、外保温体系类型等基础数据后开展现场检查。现场采用钢针插入或剖开尺测量防护层的厚度、水平防火隔离带的高度或宽度时,不允许有负偏差
透水寒
您好,建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:(1)对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为 A 级的保温材料。(2)对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于 B1 级的保温材料。(3)保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为 B1 级的保温材料时,防护层的厚度不应小于 10mm。4)无空腔复合保温结构体建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合规定:当保温材料的燃烧性能为 B1、B2 级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于 50mm。5)设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为 A 级。希望能帮助到你!
优质工程师报名问答知识库