1.某单位新建一民用建筑,现建筑使用单位对其进行安全疏散检查。下列有关安全疏散距离的说法中,正确的是( )。
A.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加15%
B.建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m
C.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少2m
D.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,按规定减少5m
2.安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。下列关于民用建筑安全疏散距离说法中,不符合国家工程消防技术标准规定的是( )。
A.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按规定增加25%
B.建筑内开向敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m
C.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少5m
D.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定增加2m
3.在对建筑设置的安全出口进行检查时,符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )
A.某单层建筑面积为80㎡且人数为15人的幼儿园,设置了一个安全出口
B.某三层饭店,每层建筑面积为200㎡且每层人数为50人,设置了一个安全出口
C.某单层商店建筑,建筑面积为200㎡且设计人数为30人,设置了一个安全出口
D.某三层医疗建筑,每层面积为200㎡且第二、三层的人数之和为25人,设置了一个安全出口
4.下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。
A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门
B.服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启功能
C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈
D.室外地坪标高、室内地坪标高的地下二层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯
E.高层宾馆中连接一字形内走道的2个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为60m
5.下列关于工业建筑内疏散门的做法中,正确的是( )。
A.某石脑油仓库,首层靠墙的外侧采用推拉门
B.某硝酸铜厂房,首层采用向内开启的平开门
C.某酚醛泡沫仓库,首层靠外墙内侧采用推拉门
D.某植物油仓库,首层靠墙的外侧采用卷帘门
答案见下一页
从爱中挣脱迷茫的一片
1.防火间距是决定建筑之间防火安全的重要因素,对下列建筑进行防火检查时,防火间距设置符合规范要求的包括( )。
A.某高层建筑耐火等级为二级的裙房与另一座高层建筑之间的防火间距为9m
B.某两座建筑高度为58m的写字楼在顶部通过连廊相连,两座写字楼之间的防火间距为11m
C.某座高层住宅建筑通过一座天桥与另一座耐火等级为一级的多层住宅建筑相连,两栋住宅建筑之间的防火间距为11m
D.某耐火等级为四级的单层民用建筑与另一座耐火等级为四级的多层住宅建筑之间的防火间距为13m
E.一座高层建筑与一座二级多层建筑相邻,高层建筑相邻一面外墙为防火墙,其防火间距为4m
2.城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求,从保障城市消防安全出发,合理地布置大型易燃易爆物品生产、储存场所、汽车加油、加气站、易燃易爆化学物品的专用码头、车站、城市消防站等在城市中的位置,下列城市总体布局符合消防安全的有( )。
A.易燃、易爆物品的工厂布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧
B.散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧
C.大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市河流布置时,布置在城市河流的上游,并采取防止液体流入河流的可靠措施
D.装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头,与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的一倍
E.街区道路中心线间距离一般在160m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于120m
3.某大学校园内有两栋建筑高度分别为16m和24m的教学楼相邻,耐火等级均为二级,其中建筑高度为16m的教学楼相邻外墙为防火墙,屋顶无天窗且耐火极限不低于,建筑高度为24m的教学楼相邻外墙开有外窗,两栋教学楼的防火间距不应小于( )m。
A.不限
4.下列关于石油化工企业总平面布置的做法中正确的是( )。
A.石油化工企业的生产区宜布置在邻近城镇全年最小频率风向的上风侧
B.可燃气体的工艺装置,宜布置在明火或散发火花地点全年最小频率风向的上风侧
C.动力站宜布置在厂区全年最小频率风向的下风向
D.易散发粉尘的仓储设施货堆场宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧E.企业消防站宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧
5.防火间距是确定建筑之间安全的重要因素,某公安机关消防机构对下列建筑进行防火检查检查结果如下,其中符合规范要求的是( )。
A.某两座建筑高度为55m的写字楼在顶部通过连廊相连,两座写字楼之间的防火间距为12m
B.某栋高层住宅建筑通过一座天桥与另一栋耐火等级为一级的多层住宅建筑相连,两栋住宅建筑之间的防火间距为10m
C.某U型高层商业建筑耐火等级为一级,该建筑内两个不同防火分区的相对外墙之间的防火间距为6m
D.某高层建筑的裙房通过连廊与另一座高层建筑相连,裙房与另一座高层建筑之间的防火间距为9m
E.某耐火等级低于四级的民用建筑与一栋耐火等级为二级的多层住宅建筑之间的防火间距为12m
答案见下一页
输给了你的野蛮败给了你的霸道
某塔式住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度为65m,每层建筑面积均为1500㎡,框架剪力墙结构;地下二层的使用功能为一类普通汽车库,地下一层的使用功能为设备用房及管理用房,首层及地上二层的使用功能为商业服务网点,每个网点每层建筑面积均为140㎡;地上三层至地上十六层的使用功能为住宅,其中有六层为跃层式住宅。
该住宅建筑的居住部分与商业服务网点之间采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于的不燃性楼板完全分隔;住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯在地上第二层共用。
住宅部分的地下二层至地上十六层设置一部剪刀楼梯和两部消防电梯,剪刀楼梯间的两个防烟楼梯间共用前室,且共用前室与两部消防电梯合用前室为长方形(长边均为,短边均为);
商业服务网点中每个分隔单元均设有直通室外地平面的安全出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火极限不低于且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。
该住宅建筑地下二层及居住部分的每层均划分为1个防火分区,地下一层划分为2个防火分区,首层至地上二层竖向共划分为2个防火分区。
该住宅建筑按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消防给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
请分析以上案例,回答下列问题:
1.确定该住宅建筑分类及耐火等级要求。
2.确定该建筑各部分的防火分区面积:
3.该建筑疏散楼梯间的设置存在哪些问题?如何整改?
4.确定以下组成部分安全疏散设计要求:
①商业服务网点中,每个分隔单元任一层的安全出口或疏散门数量及任一点至最近直通室外的出口的最大直线距离应分别为多少?
②住宅部分直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离;以及户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离应分别为多少?
5.该建筑每户应有一间房间符合哪些要求?