某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中,室内地面采用地面砖镶贴,吊顶工程部分采用木龙骨,室外部分墙面为铝板幕墙,采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板,其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中,发生如下事件:事件1:因木龙骨为甲供材料,施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试,对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。事件2:在送待检时,为赶工期,施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工,待复验报告出来,部分指标未能达到要求。事件3:外墙面砖施工前,工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件,并对其质量验收进行了允许偏差的检验。问题1.进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?【答案】进口硅酮结构密封胶使用前应提供的质量证明文件和报告包括:出厂检验证明、产品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告、有效期证明材料、商检证。【解析】2.事件1中,施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理?【答案】事件1中,施工单位对甲供的木龙骨需要检查验收。木龙骨使用前应进行防火技术处理。【解析】3.事件1中,外墙陶瓷砖复试还应包括那些项目?是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?【答案】外墙陶瓷砖复试还应包括对外墙陶瓷砖的抗冻性进行复试;不需要进行内墙砖吸水率复试。铝塑复合板应进行剥离强度项目的复验。【解析】4.事件2中,施工单位的做法是否妥当?为什么?【答案】事件2中,施工单位的做法是不妥当。理由:没有监理工程师的许可,施工单位不得自行赶工,要按照之前编制的进度计划实施项目。【解析】5.指出事件3中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题,写出正确做法,补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。【答案】事件3中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题:未对样板件的饰面砖黏结强度进行检验。外墙饰面砖质量验收的其他检验项目:对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收,平整度、光洁度的检验、尺寸检验、饰面板嵌缝质量检验。某写字楼工程,建筑面积120000m2,地下2层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,合同工期780d。某施工总承包单位按照建设单位提供的工程量清单及其他招标文件参加了该工程的投标,并以万元的报价中标。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工总承包合同。施工阶段项目部对项目进行了验收。合同履行过程中,发生了下列事件:事件1:施工总承包单位任命李某为该工程的项目经理,并规定其有权决定授权范围内的项目资金投入和使用。事件2:木门窗、铝合金门窗、全玻门、防火门安装,按照同一品种、类型和规格,每100樘划分为一个检验批进行验收。隐框玻璃幕墙工程的表面平整度规范的允许偏差为2mm,在检验批验收时,两个检验批各抽查的100个检测点,第一个检验批检测点90%合格,其中最大偏差为;第二个检验批82%合格,其中最大偏差为。事件3:普通混凝土小型空心砌块墙体施工,项目部采用的施工工艺有:小砌块使用时充分浇水湿润;砌块底面朝上反砌于墙上;芯柱砌块砌筑完成后立即进行该芯柱混凝土浇灌工作;外墙转角处的临时间断处留直槎,砌成阴阳槎,并设拉结筋,监理工程师提出了整改要求。事件4:建设单位在工程竣工验收后,向备案机关提交的工程竣工验收报告包括工程报建日期、施工许可证号、施工图设计审查意见等内容和验收人员签署的竣工验收原始文件。备案机关要求补充。问题1.根据《建设工程项目管理规范》,事件1中项目经理的权限还应有哪些?【答案】根据《建设工程项目管理规范》,事件1中项目经理的权限还应有:(1)参与项目招标、投标和合同签订;(2)参与组建项目经理部;(3)主持项目经理部工作;(4)制订内部计酬办法;(5)参与选择并使用具有相应资质的分包人;(6)参与选择物资供应单位;(7)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;(8)法定代表人授予的其他权力。【解析】2.事件2中,门窗工程分项工程、检验批的划分是否正确?并说明理由。【答案】事件2中,门窗工程分项工程、检验批的划分不正确。全玻门、防火门属于特种门,本工程可分木门窗安装、金属门窗安装、特种门窗安装三个分项工程;同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗第100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批;同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。【解析】3.指出事件3中的不妥之处,分别说明正确做法。【答案】事件3中的不妥之处及正确做法。(1)不妥之处:小砌块使用时充分浇水湿润。正确做法:普通混凝土小型空心砌块施工前一般不宜浇水。(2)不妥之处:芯柱砌块砌筑完成后立即进行该芯柱混凝土浇灌工作。正确做法:清除空洞内的砂浆等杂物,并用水清洗;待砌筑砂浆大于1MPa时方可砌筑混凝土;在浇筑混凝土前,注入适量水泥砂浆。【解析】4.事件4中,建设单位还应补充哪些单位签署的质量合格文件?【答案】事件4中,建设单位还应补充勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。注:以上试题来源于考试吧!
同桌爱人
材料一某高校新建新校区,包括办公室、教学楼、科研中心、后勤服务楼、学生宿舍等多个单位建筑。由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中,科研中心工程为现浇钢筋混凝土构架结构,地上十层,地下二层;建筑檐口高度45米,由于有超大尺寸的特殊试验设备,设置在地下二层的实验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下式的后浇带需待住口结构封顶后才能封闭。在施工过程中,发生了下列事件:事件一:施工单位进场后,针对群体工程进度计划的不同编制对象。施工单位分别编制了各种施工进度计划;上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。事件二:施工单位针对两层通高实验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案,方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及效应计算,并绘制有施工节点详图。建立工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。事件三:在科研中心工程的后浇带施工方案中,明确指出:(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前,后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用模板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后;拆除所有底模及支架,后浇带位置处重新搭设支架及模板,两侧进行回顶,特主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土,监理工程师认为方案中上述做法存在不妥,责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业,监理工程师要求施工单位提前施工技术要点,以书面形式对作业人员进行交底。事件四:主体结构验收后,施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排,如下图所示(时间单位:周)。在第6周末时,建设单位要求提前一周完工。经测算工作D、E、F、G、H均可压缩一周(工作1不可压缩),所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元,施工单位压缩工序时间,实现提前一周完工。问题1.事件一中,按照编制对象不同,本工程应编制哪些施工进度计划?【答案】施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(专项工程)进度计划、分部分项工程进度计划。2.事件二中,按照建立工程师要求,针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充哪些必要验算内容?【答案】模板及支架的承载力、刚度、抗倾覆验算。3.事件三中,后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?【答案】(1)不妥之一:梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕。正确做法:后浇带模板与支架单独搭设。2)不妥之二:待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。正确做法:待主体结构封顶后至少保留14天。3)不妥之三:正确做法:(2)1)采用微膨胀混凝土;2)比原结构高一等级混凝土;3)地下室防水后浇带至少保持养护28天(其他14天)。4.事件四中,施工单位压缩网络计划时,只能以周围单位进行压缩,其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?【答案】压缩E工作;需增加成本10万元。背景资料某新建综合楼工程,现浇钢筋混凝土框架结构,地上一层,地上十层,建筑檐口高度45米,某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。在施工过程中,发生了下列事件:事件一:根据施工组织设计的安排,施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥,要求整改。事件二:施工过程中,项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查,但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。事件三:公司例行安全检查中,发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱,要求项目部按规定要求从左到右正确排列。事件四:监理工程师现场巡视时,发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版,堆放高度,要求项目部立即整改并加强现场施工管理。事件五:公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分,汇总表总得分为85分,但施工机具分项检查评分表得零分。问题:1.事件一中,存在哪些不妥之处?并分别说明理由。【答案】1)不妥之一:8台施工机械,项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施。理由:应由电气工程技术人员员仅编制2)不妥之二:8台施工机械,项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施。理由:应编制用电施工组织设计。3)不妥之三:报送给项目监理工程师。理由:还应报送施工企业技术负责人批准。2.事件二中,项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)?【答案】载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、防坠安全装置、钢丝绳防松绳装置、急停开关、语音影像信号监控装置。3.事件三中,安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时,从左到右的正确排列顺序是什么?【答案】(1)警告、禁止、指令、提示;(2)顺序:警告、禁止、指令、提示。4.事件四中,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80,对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?【答案】(1)离边沿安全距离至少1M;(2)堆放高度不超过1M。5.事件五中,按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59,确定该次安全检查评定等级,并说明理由。【答案】(1)安全等级:不合格;(2)理由:汇总表总得不足70分或有一分项检查评分表得零分。注:以上试题来源于考试吧!
爱吗抱吗吻吗你滚好么
一、单选题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.在抗震设防烈度8度以上地区,砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而又必须留置的临时间断应砌成()。
A.直橙
B.凸搓
C.马牙楼
D斜楼
【参考答案】D
2.基坑内采用深井降水时,水位监测点宜布置在()。
A.基坑周边拐角处
B.基坑中央
C.基坑周边
D.基坑坡顶上
【参考答案】B
3.关于模板拆除的说法,错误的是()。
A.先支的后拆,后支的先拆
B.先拆非承重模板,后拆承重模板
C.从下而上进行拆除
D.当混凝士强度达到规定要求时,方可拆除底模及支架
【参考答案】C
4.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺合料的是()。
A.火山灰质材料
B.粉煤灰
C.钢渣粉
D.石灰石
【参考答案】D
5.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()h。
【参考答案】A
6.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-2014,应由劳务分包人承担的工作费用是()。
A.提供生产、生活临时设施
B.提供现场工程地质资料
C.完成水、电、热等施工管线及道路
D.自身原因造成的质量返工
【参考答案】D
7.混凝土工程在冬季施工时正确的做法是()。
A.采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥
B.确定配合比时,宜选择较大的水胶比和坍落度
C.水泥、外加剂、矿物掺和料可以直接加热
D.当需要提高混凝土强度等级时,应按提高前的强度等级确定受冻临界强度
【参考答案】A
8.施工现场发生法定传染病时,向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是()。
小时内
小时内
小时内
小时内
【参考答案】B
9.关于一般工程施工顺序的说法,错误的是()。
A.先地下后地上
B.先结构后装饰
C.先围护后主体
D.先土建后设备
【参考答案】C
10.工人在10m高的脚手架上作业,根据国家标准,该作业属于()高处作业。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
【参考答案】B
11.防水等级为I级的屋面防水工程需要设置()防水设防。
A.一道
B.两道
C.三道
D.四道
【答案】B
12.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()。
【答案】A
13.关于一般工程施工顺序的说法,错误的是()。
A.先地下后地上
B.先结构后装饰
C.先围护后主体
D.先土建后设备
【答案】C
14.施工现场一级防火作业要由()组织编制防火安全技术方案。
A项目负责人
B项目责任工程师
C专职安全员
D班组长
【答案】A
15.预制叠合板吊装工艺流程的主要工作有①测量放线,②摘钩,③支撑架体调节,4支撑架体搭设,⑤叠合板起吊与落位,⑥叠合板位置、标高确认,正确的吊装顺序是()。
【答案】C
16.工人在10m高的脚手架上作业,根据国家标准,该作业属于()高处作业。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
【答案】B
17.钢结构常用的焊接方法中,属于半自动焊接方法的是()。
A埋弧焊
B重力焊
C非熔化嘴电渣焊
D熔化嘴电渣焊
【答案】B
18.关于模板拆除的说法,错误的是()。
A.先支的后拆,后支的先拆
B.先拆非承重模板,后拆承重模板
C.从下而上进行拆除
D.当混凝土强度达到规定要求时,方可拆除底模及支架
【答案】c
19.钢筋安装时,对受力钢筋品种、级别、规格的检查应满足的数量要求()。
A.随机抽查2件
B.见证抽查3件
C.不少于3件
D.全数检查
【答案】D
20.建设单位向城建档案管理部门移交工程档案的时间是工程竣工验收后()内。
个月
个月
个月
个月
【答案】B
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
21.下列属于钢筋力学性能的有()。
A.拉伸性能
B.冲击性能
C.疲劳性能
D.焊接性能
E.弯曲性能
【答案】ABC
22.影响钢筋混凝土梁的正截面破坏形式的主要因素有()。
A.配筋率
B.混凝土强度等级
C.截面形式
D.箍筋含量
E.荷载形式
【答案】ABC
23.混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能,包括()。
A.流动性
B.黏聚性
C.保水性
D.抗渗性
E.抗冻性
【答案】ABC
24.在施工安全技术交底时,需要进行签字确认的人员包括()。
A.甲方代表
B.监理工程师
C.交底人
D.被交底人
E.专职安全员
【答案】CDE
25.投标人编制投标文件时,不得作为竞争性费用的有(》。
A.企业管理费
B.规费
C.税金
D.安全文明施工费
E.风险费
【答案】BCD
26.高强螺栓的连接形式有()。
A.摩擦连接
B.张拉连接
D.铆接
E.焊接
【答案】ABC
27.土方回填前,需要确定的施工参数有()。
A.回填土料含水率控制范围
B.铺土厚度
C.压实遍数
D.边坡坡度
E.基坑平面位置
【答案】ABC
28.属于一级动火作业的是()
A.储存过易燃液体的容器
B.各种受压设备
C.小型邮箱
D.比较密封的室内气
E.堆有大量可燃物的场所
【答案】ABDE
29.强夯地基施工结束后,应进行检验的指标是()。
A.总夯沉量的检验
B.地基承载力检验
C.桩身完整性检验
D.变形指标检验
E.被夯地基土质检验
【答案】BD
30.钢结构工程在雨期施工时,正确的做法有()。
A.高强螺栓应在干燥封闭环境下储存
B.焊条储存应防潮并烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次
C.焊接作业区的相对湿度不大于90%
D.构件涂装后,4小时内不得雨淋
E.若焊缝部位比较潮湿,在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烤干
【答案】ACDE
三、实务操作和案例分析题(共4题,每题20分)
案例一
背景资料:某施工单位中标一汽车修理厂项目,包括1栋七层框架结构的办公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及相关配套设施。施工中发生了以下事件。
事件一:维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板,材料进场后专业监理工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。
事件二:维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现,施工人员正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面,当螺栓不能自由穿入时,工人现场用气割扩孔,扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的倍。
事件三:维修车间主体结构完成后,总监理工程师组织了主体分部验收,质量为合格。
事件四:办公楼外防护采用扣件式钢管脚手架,搭设示意如图1-1
图1-1扣件式钢管脚手架构造剖面示意图
【问题】
1.事件一中专业监理工程师的要求是否合理,并说明理由。
2.指出事件二中错误之处,并说明理由。高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些?
3.事件三中分部工程质量验收合格的规定是什么?
4.分别阐述图1中A、B、C做法是否符合要求?并写出正确做法。写出D的名称。
【解析】
1.合理。(1)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板需要全数抽样复检。本批钢材板厚为40mm,且吊车梁有Z向性能要求,所以需要全数抽样复检。
2(1)不妥一:工人现场用气割扩孔;(1)螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。
(2)不妥二:扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的倍;(1)修整或扩孔后的孔径不应超过倍螺栓直径。(1)(2)喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法(3)
3.(1)所含分项工程的质量均应验收合格;(2)质量控制资料应完整;(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;(4)观感质量应符合要求。
4.(1)A:不符合要求,防护栏杆上杆高地高度因为;
(2)B:符合要求,防护栏杆下杆离地高度应为;
(3)C:不符合要求,挡脚板高度不应小于180mm
(4)D:连墙件
案例二
背景资料某教学楼工程,位于市区居民小区旁地下1层,地上4层,总建筑面积万㎡,基础形式为钢筋混凝土筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,混疑土强度等级C30,其内有一阶梯教室,最大跨度16m,室内结构净高事件一施工单位编制了混凝土模板支撑架工程专项施工方案,并报总监理工程师审批后实施。架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人,专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。事件二:某日22:30,市城管执法人员接群众举报,工地内有产生噪声污染的施工作,严重影响周边居民的休息。城管执法人员经调查取证后了解到,噪声源为地下室基础底板混凝土浇筑施工,在施工现场围墙处测得噪声为,施工单位办理了夜间施工许可证,并在附近居民区进行了公告。事件三某日上午施工单位在阶梯教室内拆除模板作业时,因工人操作不当,导致模板支撑架坍塌,造成3人死亡2人重伤,直接经济损失580万元。后经调查,拆模工人是当天临时进场,没有参加班前教育培训活动,直接进入现场进行拆除现场进行拆除模板作业,没有戴安全带,有工人穿皮鞋。工作事件四在主体结构实体检验时,首层两根柱子的混凝土强度等级为C28。
【问题】
1.指出事件一中的错误做法,说明理由
2.事件二中基础底板混疑土浇筑行为是否违法?说明理由
3.事件三中,判断该起安全事故等级,并说明理由。在该起生产安全事故中,针对进场拆模工人,施工单位项目部有哪些安全责任未落实?
4.事件四中混疑土强度等级为C28的柱子按昭规范该如何处理?
【解析】
1.错误一:报总监理工程师审批后实施错误。(1)理由:专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。阶梯教室室内模板搭设高度超过了8m,施工单位还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。(2)错误二架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人,专项方案编制人员,专职安全管理人员和监理工程师进行了验收错误。(1)理由:总承包单位和分包单技术负责人或授权委派的专业技术人员,项目负责人,总监理工程师、专业监理工程师、有关勘察、设计和监测单位项目:技术负责人也应参加验收。
2.违法。(1)理由:夜间施工(一般指当日22时至次日6时)期间的噪声排放应不超过55dB
3.(1)较大安全事故。(1)理由:死亡人数为3人以上,10人以下时为较大安全事故。(2)拆模工人为临时工;(1)作业前未进安全技术交底(1)拆除作业周围未进行隔离;(1)工作时未佩戴安全带、防滑鞋。
4.当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1)经返工、返修或更换构件、部件的,应重新进行验收(1)2)经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的,应予以验收;(1)3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的,可予以验收;(1)4) 经返修或加固外理能够满足结构可靠性要求的,可根据技术外理方案和协商文件进行验收。
案例三
背景资料:某新建办公楼工程,地下2层,地上20层,建筑面积24万m,钢筋混凝土框架剪力墙结构,M公司总承包施工。
事件一:M公司编制了施工进度计划网络图,如图3-1所示
事件二:M公司将图3-1的施工进度计划网络图报送监理单位后,总监理工程师发现E工作应该在B工作完成后才能开始,要求M公司修改,M公司按监理单位提出的工序要求调整了进度计划各项工作持续时间不变
事件三:监理单位对M公司修改后的施工进度计划进行宙核,要求M公司在计划实施中确保修改后的进度计划总工期应与原计划总工期保持不变,原计划各工作相关参数见表3-2
表3-2
事件四:M公司拟在工程施工中推动应用“四新”技术,以加快进度,提高工程质量和安全生产水平。
【问题】
1.写出事件1中施工进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期
2.写出事件2中,M公司修改后的进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期
3.事件三中,从赶工费用最优的角度考虑,写出应压缩的工作项,每项工作压缩天数,列式计算所需赶工费用(元)
4.在进行工期优化时,选择优化对象,应考虑那些因素?
5.时间四中,四新技术,是指哪四个方面的内容?
【解析】
1.关键线路为:A→CE→G→H: (2分)总工期=5+4+9+2+3=23天(2分)
2.关键线路为:A→B→E→G-H;(2分)总工期=5+7+9+2+3=26天(2分)
应压缩的工作项有E、F、H(1分)2E工作压缩2天,花费2x1000=2000元 F工作压缩1天,花费1000元 H工作压缩1天,花费1500元(2分)
3所需赶工费用=2000+1000+1500=4500元(1分)
4.选关键工作压缩,选择优化对象应考虑下列因素
(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作:(2)有备用或替代资源的工作
(3)短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。(4分)
5.四新”技术包括新技术、新工艺、新材料、新设备。(4分)
案例四
背景资料:建设单位A与总承包B与5月30日签订了某科研实验楼的总承包合同,合同中约定了变更工作事项。B公司编制了施工组织设计与进度计划,并获得监理工程师批准。B公司将工程桩分包给C公司,并签订了分包合同,施工内容为混凝土灌注桩600根,桩直径600mm桩长20m,混凝士充盈系数。分包合同约定,6月18日开工。7月17日完工。打桩工程直接费单价为280元m综合费率为直接费的20%。在施工过程中发生了下列事件:
事件一:由于C公司桩机故障,C公司于6月16日以书面形式向B公司提交了延期开工申请,工程于6月21日开工
事件二:由于建设单位图纸原因,监理工程师发出6月25日开始停工6月27日复工指令。7月1日开始连续下一周罕见大雨,工程桩无法施工,停工7天。
事件二:7月10日,由于建设单位图纸变更,监理工程师下达指令,增加100根工程桩 (桩型同原工程桩公司书面向监理工程师提出了工程延期及变更估价申请。
【问题】
1事件一中,C公司提出的延期申请是否有效?说明理由。
2事件二中,工期索赔是否成立?说明理由。如果成立索赔工期为多少天?
3事件三中,可索赔工期多少天?并列出计算式。合理索赔金额是多少(保留小数点后两位)?并列出计算式。工程桩直接费单价是否可以调整?说明理由
【解析】
1.无效(2分)理由:桩机故障属C公司自己的责任,因此造成的工程延期无法索赔。(2分)
2.(1)成立。(1分)因建设单位图纸原因造成的工期损失,由建设单位承担,可以索赔2天。(2分)
(2)成立。(1分)罕见大雨属不可抗力,不可抗力造成的工期损失由建设单位承担,可以索赔7天。(2分)总共可以索赔2+7=9天(2分)
3.(1)100÷(60030)=5天,(2分)可以索赔5天:(1分)
(2)(1+20%)=万元(2分)可以索赔万元(1分)
(3)可不调整。(1分)变更估价时,合同内有相同项目的,按相同项目单价计算。(1分)