回答数
3
浏览数
5296
爱她毁我你真行
1、合理布置建筑总平面布局和功能区域划分应在建筑之间留有足够的防火间距,以消除或减少建筑物之间及周边环境的相互影响和火灾危害。同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理。易燃、易爆的工厂和仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。2、乙(甲)类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜(不应)小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜(不应)小于30m.除甲类仓库和室外变配电站外,厂房仓库与民用建筑的防火间距可按下列公式计算:D=d+K1+K2;式中:D—最小防火间距d—参考间距(高层厂房或仓库:13m;甲类仓房:12m;其他建筑:10m.)K1、K2—修正系数,耐火等级1-2级取0,3级取2,4级取4。
残夜半夏
下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:供暖系统防火防爆”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:供暖系统防火防爆
1.供暖设备的选择
1)在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过℃。输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃。
2)甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖。
3)生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维与供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房和生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的厂房应采用不循环使用的热风供暖。
2.供暖管道的设置要求
1)供暖管道不应穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间,确需穿过时,应采用不燃材料隔热。
2)当供暖管道的表面温度大于100℃时,不应小于1OOmm或采用不燃材料隔热;当供暖管道的表面温度不大于100℃时,不应小于50mm或采用不燃材料隔热。
3)甲、乙类厂房(仓库)的建筑内供暖管道和设备的绝热材料应采用不燃材料;对于其他建筑,宜采用不燃材料,不得采用可燃材料。
3.汽车库、修车库、停车场供暖设备的防火设计
1)汽车库、修车库、停车场内不得采用明火取暖。
2)需要供暖的下列汽车库或修车库。
3)Ⅳ类汽车库,III、Ⅳ类修车库,当集中供暖有困难时,可采用火墙供暖,但其炉门、节风门、除灰门不得设置在汽车库、修车库内。
知识点试题
下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是( )。(2016年考试真题)
A.生产过程中散发二硫化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统
B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃
C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为℃
D.铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃
【答案】A
【解析】根据《建筑设计防火规范》(—2014)第条,生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维不供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房(如二硫化碳气体、黄磷蒸气及其粉尘等),应采用不循环使用的热风供暖,选项A热风属于循环使用,因此选项A错误;根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第条,甲、乙类厂房和甲、乙类库房内严禁采用明火和电热散热器采暖,因此选项B正确;根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第条,在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过℃,因此选项C、D正确。因此,本题的正确答案为A。
笑容绚烂了烟火
下面是整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:电气防爆的检查”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《技术实务》考点:电气防爆的检查
1.导线材质
爆炸危险环境的配线工程,选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面面积在1区为 mm2以上,2区为 mm2以上。
2.导线允许载流量
为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的倍。
3.线路的敷设方式
主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸汽的密度相适应。检查要求为:
1)当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气大时,电气线路的敷设位置:
l 敷设在高处:架空敷设——电缆桥架
l 埋入地下:电缆沟敷设——沟内应填充沙并设置有效的排水措施
2)当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气小时,电气线路的敷设位置:
l 敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间的墙或楼板处的孔洞时,应采用非燃性材料严密堵塞。
4.线路的连接
导线或电缆的连接,采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接。铝芯与电气设备的连接,采用可靠的铜铝过渡接头等措施。
5.电气设备的选择
防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。
当存在两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。
爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备。
6.带电部件的接地
在爆炸危险场所内须接地的电气设备:
1)在不良导电地面处,交流额定电压1000V以下和直流额定电压1500V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。
2)在干燥环境,交流额定电压为127V以下,直流电压为110V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。
3)安装在已接地的金属结构上的电气设备;敷设铠装电缆的金属构架。
检查时还需注意,接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连。
例题:
下列关于爆炸性气体环境电气设备选择中,不正确的是( )。
A.爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构要求,选择相应的电气设备
B.防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别
C.当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备
D.爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备
答案:B
【2015年真题】下列内容中,不属于电气防爆检查的是( )。
A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上
B.导线材质
C.电气线路敷设方式
D.带电部件的接地
【解析】电气防爆检查的内容包括:导线材质、导线允许载流量、线路的敷设方式、线路的连接方式、电气设备的选择、带电部件的接地。
【参考答案】A