一级消防工程师楼梯设置

干掀裙子的少年都是流氓干掀刘海的姑娘都是女王
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    9735

首页> 工程师报名> 一级消防工程师楼梯设置

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

露珠是花的泪水

已采纳

为您准备“一级消防工程师安全技术实务知识点:消防电梯的设置”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!

一级消防工程师安全技术实务知识点:消防电梯的设置

什么是消防电梯,什么是普通电梯?

普通电梯:均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或者火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。

消防电梯:通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动切换消防用电,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。

高楼层的建筑,火灾致使普通电梯停电后,火灾救援就要靠消防员通过疏散楼梯来登楼作战,这往往对消防员的体力消耗非常大,在灭火战斗中耗失战斗力巨大,在后期火灾救援中容易造成生命危险。所以超过一定高度的建筑就必须设置消防电梯。

哪些建筑应该设置消防电梯?

1、建筑高度大于33m的住宅建筑;

2、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

3、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

特殊情况:符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:

1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;

2 )局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。

消防电梯应满足什么样基础的要求?

1、应能每层停靠;

2、电梯的载重量不应小于800kg;

3、电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;

4、电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;

5、在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;

6、电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;

7、电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

消防电梯设置在哪?设置的几部?

1 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。

2 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。

3 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

消防电梯前室的设置有什么要求?

消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。特殊:设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室。

消防电梯前室应符合以下要求:

1、前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。

2、前室的使用面积:公共建筑不应小于6㎡,住宅建筑不应小于㎡;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10㎡,住宅建筑不应小于6㎡。

3、楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于㎡,且短边不应小于。楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于㎡,且短边不应小于。

4、前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设罝卷帘。

电梯井有什么样的要求?

1、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

2、消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10LS,且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

142评论

后巷的涂鸦少年后巷的猫街少女

消防备考四大重要消防规范有GB50016《建筑防火设计规范》;GB50116《火灾自动报警系统设计规范》;GB50084《自动喷水灭火系统设计规范》;GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》。

《建筑设计防火规范》共分12章和3个附录,主要内容有:

1、生产和储存的火灾危险性分类、高层公共建筑的分类要求,厂房、仓库、住宅建筑和公共建筑等工业与民用建筑的建筑耐火等级分级及其建筑构件的耐火极限、平面布置防火分区与防火分隔、建筑防火构造、防火间距和消防设施设置的基本要求,工业建筑防爆的基本措施与要求;

2、工业与民用建筑的疏散距离、疏散宽度、疏散楼梯设置形式、应急照明和疏散指示标志以及安全出口和疏散门设置的基本要求;

3、甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场的防火间距、成组布置和储量的基本要求;

4、木结构建筑和城市交通隧道工程防火设计的基本要求,以及各类建筑为满足灭火救援要求需设置救援场地、消防车道、消防电梯等设施的基本要求,建筑供暖、通风和空气调节和预防电气火灾的线路等方面的防火要求和消防用电设备的电源与配电线路等基本要求。

《消防给水及消火栓系统技术规范》共分14章和7个附录,主要内容有:

总则、术语和符号、基本参数、消防水源、供水设施、给水形式、消火栓系统、管网、消防排水、水力计算、控制与操作、施工、系统调试与验收、维护管理等。

《火灾自动报警系统设计规范》共分12章和7个附录,主要内容有:

总则、术语、基本规定、消防联动控制设计、火灾探测器的选择、系统设备的设置、住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、系统供电、布线、典型场所的火灾自动报警系统等。

《自动喷水灭火系统设计规范》共分11章和4个附录,主要内容有:

总总则、术语符号、设置场所火灾危险等级、系统选型、设计基本参数、系统组件、喷头布置、管道、水力计算、供水、操作与控制等。

首先,购入合适的教材。

因为消防工程师有很多教学内容都是非常复杂的,而且知识点也是非常杂乱,所以我们肯定也是要做好整体上的知识点掌握。一定要购入到有知识点讲解,并且有分类的书籍,这样对我们自学也是有一定帮助,可以让我们明确好知识点才行。

其次,每天安排学习时间。

一级消防工程师零基础应该怎么学,还是要有一定的自学时间,每天至少是需要有两个小时左右的时间来学习才行。当然大家也是可以选择一个合适的网校,这样直接报名相应的学习,这样对方的讲师都是会将知识点直接确定好,学习起来也是要更加容易一些。

最后,注意好日常的练习。

我们只是死记硬背一定的知识点,并不会有太多的用处,因为我们学习知识点,还是需要有一定的练习过程,这样才能够让我们巩固知识点,也是可以让我们知道如何来完成相应的题目分析,这样想要拿到很高的一个分数也是更加简单的。

122评论

你会离开我多久

消防电梯的设置范围1.建筑高度大于33m的住宅建筑。2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房。

109评论