一级消防工程师走道设计

白举纲你好耀眼
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    9705

首页> 工程师报名> 一级消防工程师走道设计

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

爱惜我

已采纳

【疏散门设置要求】( 1 )建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,并应符合双向疏散的要求。(2)公共建筑内各房间疏散门应经计算确定且不少于2个,每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于。(3)除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,当房间仅设一个疏散门时,需要满足下列条件之一:①位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,其建筑面积不大于50㎡;对于医疗建筑、教学建筑,其建筑面积不大于75㎡;对于其他建筑或场所,其建筑面积不大于120㎡。②位于走道尽端的房间,建筑面积小于50㎡且疏散门的净宽度不小于,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200㎡且疏散门的净宽度不小于。③位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间,建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人。疏散门是人员安全疏散的主要出口。其设置应满足下列要求:(1)疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)。例:某多功能建筑,建筑高度为,2座楼梯间分别位于“一”字形内走廊的尽端,楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600㎡,用途为餐厅、设备房;地上共14层,建筑面积为24000㎡,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是( )。(2015真题)A.九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6mB.位于地下一层的一个建筑面积为50 ㎡、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门C. 位于三层的一个建筑面积为80 ㎡、使用人数为50人的会议室,设置2个向内开启的疏散门D. 位于一层的一个建筑面积为60 ㎡、使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门【答案】D【解析】位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间,建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人时才可设一个疏散门,故D错误

7评论

兮爱

下面是整理的“2018年一级消防工程师专业知识:消防车道”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

2018年一级消防工程师专业知识:消防车道

1.消防车道的设置形式

2.穿过建筑的消防车道

(1)有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。

(2)在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。

(3)当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。

3.消防水源地消防车道

供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。

4.消防车道设置的一般规定

(1)车道的净宽度和净空高度均不应小于。

(2)转弯半径应满足消防车转弯的要求。

(3)消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

(4)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。

(5)消防车道的坡度不宜大于8%。

5.消防车道的最小转弯半径与回车场

(1)目前,我国普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16~20m。

(2)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。

6.消防车道的间距

由于我国市政消火栓的保护半径在150m左右,按规定一般设在城市道路两旁,故将消防车道的间距定为160m。

93评论

她知他执

为您整理“一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数

(一)民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数

应符合下表的要求。仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定;装有网格、栅板类通透性吊顶喷水强度应按规定值的倍确定;干式系统的作用面积按规定值的倍确定。系统最不利点处喷头的工作压力不应低于,静压不应小于。

表 民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数

(二)非仓库类高大净空场所系统设计基本参数

最大储物高度超过的自选商场应按16Lmin﹒㎡确定喷水强度。

表 非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数

(三)不同仓库内系统设计基本参数

根据物质性质

储存方式

选用喷头类型确定。

1.堆垛储物仓库

Ⅰ级、 Ⅱ级堆垛储物仓库的系统设计基本参数

Ⅲ级分类堆垛储物仓库的系统设计基本参数

2.货架储物仓库

I级、II级仓库危险级的货架储物仓库设计基本参数

3.混储仓库

当Ⅰ级、Ⅱ级危险级的仓库中混杂储存Ⅲ级仓库危险级的货品系统的设计基本参数

4.采用早期抑制快速响应喷头的仓库系统设计基本参数不应低于下表的规定。

采用早期抑制快速响应喷头的仓库系统设计基本参数

注:早期抑制快速响应喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。

(四)局部应用系统设计基本参数

净空不超过8m、1000㎡的民建可用局部应用湿式系统,应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于6Lmin﹒㎡,喷水不应低于。

1.采用K=80快速响应喷头的系统

喷头的布置应符合中危险级Ⅰ级场所,作用面积应符合:

2.采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统

同一支管上喷头间距和相邻支管间距,正方形布置时不应大于,矩形布置时长边不应大于,喷头至墙的距离不应大于,作用面积应按开放喷头数不少于6只。

(五)水幕系统设计基本参数

(六)持续喷水时间

除特殊规定外,系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于确定。

46评论