一级消防工程师走道

画面停留在你离去的瞬间
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    10319

首页> 工程师报名> 一级消防工程师走道

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

最怕他不爱我

已采纳

为您整理“一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师技术实务考点:自动喷水灭火系统设计基本参数

(一)民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数

应符合下表的要求。仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定;装有网格、栅板类通透性吊顶喷水强度应按规定值的倍确定;干式系统的作用面积按规定值的倍确定。系统最不利点处喷头的工作压力不应低于,静压不应小于。

表 民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数

(二)非仓库类高大净空场所系统设计基本参数

最大储物高度超过的自选商场应按16Lmin﹒㎡确定喷水强度。

表 非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数

(三)不同仓库内系统设计基本参数

根据物质性质

储存方式

选用喷头类型确定。

1.堆垛储物仓库

Ⅰ级、 Ⅱ级堆垛储物仓库的系统设计基本参数

Ⅲ级分类堆垛储物仓库的系统设计基本参数

2.货架储物仓库

I级、II级仓库危险级的货架储物仓库设计基本参数

3.混储仓库

当Ⅰ级、Ⅱ级危险级的仓库中混杂储存Ⅲ级仓库危险级的货品系统的设计基本参数

4.采用早期抑制快速响应喷头的仓库系统设计基本参数不应低于下表的规定。

采用早期抑制快速响应喷头的仓库系统设计基本参数

注:早期抑制快速响应喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。

(四)局部应用系统设计基本参数

净空不超过8m、1000㎡的民建可用局部应用湿式系统,应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于6Lmin﹒㎡,喷水不应低于。

1.采用K=80快速响应喷头的系统

喷头的布置应符合中危险级Ⅰ级场所,作用面积应符合:

2.采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统

同一支管上喷头间距和相邻支管间距,正方形布置时不应大于,矩形布置时长边不应大于,喷头至墙的距离不应大于,作用面积应按开放喷头数不少于6只。

(五)水幕系统设计基本参数

(六)持续喷水时间

除特殊规定外,系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于确定。

30评论

我这是何必

【 #消防工程师#导语】2019一级消防工程师考试备考正在进行中,为了方便考生及时有效的备考,那么,的更新。  2019一级消防工程师《技术实务》必备考点:避难走道   避难走道是指设置防烟设施且两侧采用耐火极限不低于的防火隔墙分隔,用于人员安全通行至室外的走道。避难走道和疏散楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入安全区域。  当避难走道只与一个防火分区相通且该防火分区至少有一个不通向该避难走道的安全出口时,可设置一个直通地面的出口。  【模拟练习】  1、某地下商场,地下1层,建筑面积近40000㎡,通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000㎡的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是( )。(2015真题)  A.商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门  B.避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口  C.避难走道入口处防烟前室的使用面积为㎡  D.避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃烧材料装修  答案:A  2、某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分区相连,每个防火分区的建筑面积均为2000㎡。对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。(2016真题)  A.避难走道的两端各设置了1个直通地面的安全出口  B.每个防火分区至避难走道入口处设置了防烟前室,其使用面积为6㎡  C.避难走道内部采用轻钢龙骨石膏板做吊顶  D.其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道近直通地面的出口的距离为65m  答案:D

42评论

我怕时间荒凉了你的心

为您整理“一级消防工程师综合能力考点:施工现场内建筑的防火要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

一级消防工程师综合能力考点:施工现场内建筑的防火要求

一、施工现场内建筑的设置原则

二、临时用房防火要求

(一)宿舍、办公用房的防火要求

1)建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当临时用房是金属夹芯板房时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。

2)建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2。

3)建筑层数为3层或每层建筑面积大于200 m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

4)单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于。

5)疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

6)宿舍房间的建筑面积不应大于30,m2,其他房间的建筑面积不宜大于100 m2。

7)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于,房间建筑面积超过50 m2时,房门的净宽度不应小于。

8)隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

(三)组合建造功能用房的防火要求

三、在建工程防火要求

(一)临时疏散通道的防火要求

1)在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃材料、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置,临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能,其耐火极限不应低于。

2)临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的通行能力。设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道,其净宽度不应小于;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于。

3)临时疏散通道为坡道时,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。

4)临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的承载能力。临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用爬梯时,应有可靠固定措施。

5)临时疏散通道应保证疏散人员安全,侧面如为临空面,必须沿临空面设置高度不小于的防护栏杆。

6)临时疏散通道如搭设在脚手架上,脚手架作为疏散通道的支撑结构,其承载力和耐火性能应满足相关要求。进行脚手架刚度、强度、稳定性验算时,应考虑人员疏散荷载。脚手架应采用不燃材料搭设,其耐火性能不应低于疏散通道的耐火性能。

7)临时疏散通道应保证人员有序疏散,应设置明显的疏散指示标志及应急照明设施。

(二)既有建筑进行扩建、改建施工的防火要求

1)施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

2)非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。

3)施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。

4)施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练。

5)外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作。

(三)其他防火要求

1.外脚手架、支模架

外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设。其中,高层建筑和既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设。

2.安全网

下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网:

1)高层建筑外脚手架的安全防护网。

2)既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防护网。

3)临时疏散通道的安全防护网。

【2015年真题】既有建筑改造工程的外脚手架,应采用(  )材料搭设。

A.难燃 B.可燃 C.易燃 D.不燃

【参考答案】D