回答数
3
浏览数
7444
因为你在不会离开
下面是整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:灭火器安装设置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:灭火器安装设置
1.灭火器箱的安装
1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。
2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于1750,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于1000。
3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于,底部与地面距离不小于的要求确定。
2.灭火器挂钩、托架等附件安装
1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
2)挂钩、托架按照下列要求安装:
①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。
②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。
3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。
4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于,底部与地面距离不小于的要求。
3.推车式灭火器的设置
推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方,其设置按照消防设计文件和安装说明实施。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。
瓦解你灵魂占据你心脏
下面是整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:灭火器的配置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:灭火器的配置
1.灭火器设置的一般要求:
1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于;底部离地面高度不宜小于。灭火器箱不得上锁。
4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
2.灭火器的基本配置一般要求:
1)一个计算单元内配置的灭火器数量不的少于2具。
2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2,增配1具lA的手提式灭火器。
4)同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
5)配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。
6)灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。
7)经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的规格、灭火级别和配置数量符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。
3.灭火器的选择应考虑下列因素:
1)灭火器配置场所的火灾种类。
2)灭火器配置场所的危险等级。
3)灭火器的灭火效能和通用性。
4)灭火剂对保护物品的污损程度。
5)灭火器设置点的环境温度。
6)使用灭火器人员的体能。
4.灭火器配置设计的计算单元划分:
1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。
2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
爱她心不变爱你一万年
【篇一】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
该建筑为中危险级A类火灾场所(或还含有E类火灾场所),其部分设置要求如下:
1)每个灭火器配置计算单元内的灭火器设置点保护距离为20m。
2)配置的每具手提式灭火器的灭火级别要大于或等于2A。
3)设置点要设置在明显、便于取用且不得影响安全疏散的地点。
4)手提式灭火器设置在灭火器箱内,灭火器箱不得上锁。
5)有视线障碍的灭火器设置点,在醒目部位设置指示灭火器位置的发光标志。
灭火器的配置要注意如下一些要求:
(1)在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容。磷酸铵盐干粉灭火剂与碳酸氢钠干粉灭火剂不相容。
(2)A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。碳酸氢钠干粉灭火器不能用于A类火灾场所。
另外,A类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定,严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为3A。
(3)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。
(4)手提式灭火器顶部离地面高度不应大于;底部离地面高度不宜小于。
(5)推车式灭火器的保护距离是手提式灭火器的两倍。
【篇二】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
1.外观质量
1)灭火器箱各表面无明显加工缺陷、机械损伤,箱体无歪斜、翘曲等变形,放置在水平地面上无倾斜、摇晃等现象。
2)箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,与箱框之间的间隙均匀平直,不影响箱门开启。
2.结构及开启性能
1)开门式灭火器箱箱门应设有箱门关紧装置,且无锁具。
2)灭火器箱箱门开启操作轻便灵活,无卡阻。
3)经测力计试测检查,开启力不大于50N;箱门开启角度不小于160°。
【篇三】2021年一级消防工程师考试案例分析核心考点汇总
该建筑配置的灭火器为磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,其标志要求为:
1)灭火器应粘贴发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器位置。
2)灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火级别和灭火种类,使用温度,驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。
3)灭火器底圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志、钢印打制的生产连续序号等清晰。
4)2006年及2006年后生产的灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标示,干粉灭火剂为“F”,指示器中的红区、黄区范围分别标有“再充装”和“超充装”字样。
5)贴花端正平服、不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等。
优质工程师报名问答知识库