编制说明
根据建设单位安排,按照广州市市政工程安全质量对本工程的《工程质量计划》(市政监计〔2022〕1号文)要求:“市政基础设施工程的桩基础,除对其使用的原材料按规定检测外,还应执行《广东省桩基础质量检查技术规定(试行)》(粤建科字[2022]137号)的检测频率和要求”。现编制本工程桩基础检测方案。
工程概况
本工程位于广州大道北-广园东路交界处,车流量大,行人密集,天桥的建成将有效的改善该地区的交通拥挤状况,实现人车分流,既提高车辆速度,又确保人过街安全方便。
本工程结构形式为:主桥采用钢结构箱形梁,步级和支柱采用钢筋混凝土结构。桩基础采用钻孔混凝土灌注桩,桩端入微风化层0米。
本工程共设桩基础29根,挖孔桩7根,直径为2米,钻孔桩22根,直径0米。
工程地质条件
根据地质勘察资料显示:场区地势平坦,大部分在绿化带、人行道上。地面以下依次为:
1、 人工填土层,2、 主要由砾岩风化的碎石土堆积而3、 成,4、 层厚为30~30米;
5、 第四系冲积层,6、 从上而7、 下分为粉质粘土层、淤泥层、粉质粘土层、均厚分别为85、75、74米;
8、 第四系残积层,9、 第一个粉质粘土层均厚70米,10、 第二个粉质粘土层均厚43米;
11、 砾石、砂砾岩。
施工时基本上以地质勘察资料为依据,控制桩长在8~14米之间。
桩基检测方法
本工程采用的检测方法有如下几种:
12、 基桩反波法
检测执行广东省标准《基桩反波法检测规程》DBJ15-27-2022。
试验目的:普查桩身结构完整性,判别桩身结构完整性质量等级。为钻孔抽芯试验确定桩位提供依据。
13、 超声波透视法检测
参照执行《基桩低应变动力检测规程》JGJT93-95。各种桩径的桩,其每桩的声测管埋设数量分别规定为:桩径小于2m的埋设双管,2m的埋设三管。
试验目的:检测桩身混凝土的均匀性,桩身缺陷及位置,判断桩身结构完整性。
14、 钻孔抽芯检测
鉴于目前国家和本省尚未制定钻孔抽芯检测标准,其检测按下列规定进行:
(1) 设备(2) 安装、操作参照国家地质矿产部行业标(3) 准《钻孔灌注桩施工规程》DZT 0155附录D(抽芯取样);应采用高转速的油压钻机、单动双管钻具、直径101mm以上的钻头进行抽芯。
(4) 芯样试件制作、试验、混凝土强度换算值的计算参照中国工程建设标(5) 准化协会标(6) 准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03-88。如果试件内骨料的最大粒径大于试件半径,(7) 则该试件的强度值无效。
(8) 每孔按上、中、下三个部位各取1组有代表性的芯样试件,(9) 每组芯样3个试件,(10) 每组芯样的强度代表值的确定参照《混凝土强度评定标(11) 准》GBJ107-87。当缺陷位置能取样试验时,(12) 必须取样进行混凝土抗压试验。持力层取样应靠近桩底部。
(13) 桩端持力层岩土分类参照《岩土工程勘察规范》GB50021-2022或《建筑地基基础设计规范》GB50007-2022或广东省标(14) 准《建筑地基基础设计规范》DBF15-3-91。
(15) 沉渣厚度的判别标(16) 准按设计要求或参照《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2022。
(17) 对桩底持力层的钻探,(18) 每桩应不(19) 少于1孔且钻探深度不(20) 小于设计要求值;当无设计要求时,(21) 应执行《建筑地基基础设计规范》GB50007-2022的有关规定,(22) 一般应不(23) 小于3倍(24) 桩径且不(25) 小于3m。
(26) 各种桩径的桩其每桩钻孔分别规定为:小于2m的钻1孔,(27) 2m的钻2孔,(28) 单孔开孔位置宜偏离桩中心10~15cm。
试验目的:检验灌注桩桩身混凝土质量、桩身混凝土强度是否达到设计要求;施工记录桩长是否属实等。
检测步骤、数量和桩号
15、 超声波透视法检测桩号:6#桩 15-1#桩 14#桩 10-1#桩 16#桩 7-2#桩15-2#桩 18-2#桩 11#桩 13#桩
16、 钻孔抽芯法:A#桩 18-1#桩 12#桩 7-1#桩 9#桩
17、 基桩应力波反法桩号:其它16根
验证检测和扩大检测
18、 对基桩放波法的检测结果有怀疑或争议时,19、 可采用钻孔抽芯法、或直接开挖进行验证;对超声波透视法检测结果有怀疑时,20、 可重新组织超声波透视法检测,21、 或在同22、 一基桩加钻取芯验证;对钻孔抽芯检测结果有怀疑或争议时,23、 可在同24、 一基桩加钻孔取芯验证。
25、 当基桩承载力或成桩质量未达到设计要求时,26、 不27、 得仅对不28、 合格桩进行处理即予以验收;应分析原因并按未达到设计要求的桩数加倍29、 扩大抽检。根据全部检测结果,30、 由监理单位或建设单位会同31、 勘察设计、施工单位共同32、 研究确定处理方案或进一步检测的方法和数量,33、 并报质量机构,34、 扩大抽检应采用原抽检用的检测方法或准确度高的检测方法,35、 当因未设声测管而36、 无法采用超声波透视法扩大检测时,37、 应采用钻孔抽芯法。
38、 对桩基检测报告有异议时,39、 可向上级质量部门申请仲裁检测。
以上检测方案经监理单位、建设单位、勘察设计单位和施工单位共同确定,现报广州市市政工程安全质量站审批。

28评论

jian人就是矫情c

初搞结构的人员,对要求去现场参加验槽却不知道验哪些东西,现随便说一下
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
5 有无其他影响基础施工质量的因素如基坑放坡是否合适,有无塌方
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》给出了天然地基基础基槽检验要点:
1、核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、(放坡);
2、核对基坑土质和地下水情况;
3、空、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、性状。
又说:
遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探:
1、持力层明显不均匀;
2、浅部有软弱下卧层;
3、有浅埋的坑、古墓、古井等,直接观察难以发现时;
4、勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
基槽检验应填写验槽记录或检验报告。
而与桩基础底部直接接触的土层人们显然是无法目测检验的。桩基和人工改造以后的地基,则需要经过更为科学的检测方法、工具或设备来确定是否满足设计要求,仅靠人们的主观判断是不够的。
桩基础采用静载荷试验的方法进行特征承载力检验、采用低应变动力测试检验成桩的完整性。
桩基础的基槽检验要点可以归纳为:
1、核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、(放坡);
2、核对基坑地下水情况;
3、空、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、性状;
4、桩顶标高、桩位偏差。
因此,“天然地基”基槽和桩基基槽的验收内容和要点是不一样的。
简言之验槽的内容包括:基底标高、地基土质情况、平面尺寸(宽度、长度)、基底夯实情况、有的还要有力学试验(静载等) (主要是地基的乘载力,看土质是否满足设计要求,是否到达设计的标高,是否有其它地质钻探没有出现的异常情况,等等。
对于桩基础,还要检查扩底尺寸,桩端土质是否符合标准及是否清理干净。
参加方:设计、施工、监理、业主、地质勘测单位。
建筑工程的地基验槽:基础挖土方工作一个验收批完成后,施工单位自检认为已按设计要求完成,报告监理单位。由监理报告甲方勘测、设计等单位进行现场验收,并报告建设行政质监部门验收。验收工作的主要内容:开挖深度和持力层是否达到勘测、设计的要求;对持力层进行复检;符合要求后,甲方、监理检查基槽尺寸及轴线等各种偏差;在技术、安全等各方面满足后,施工单位编制地基验槽记录,施工质量检查记录,隐蔽记录和工序交接记录等四个文件,按技术文件要求相关单位负责人在文件上签字和加盖公章。这个工作过程就叫地基验槽。

150评论

梦旧人

桩基础是需要验槽的,根据《建筑地基基础设计规范GB50007―2022》第3条第3款明确规定:“ 建筑物地基均应进行施工验槽。如地基条件与原勘察报告不符时,应进行施工勘察。”    

验槽目的:

1 检验勘察成果是否符合实际

通常勘探孔的数量有限,布设在建筑物外围轮廓线4角与长边的中点。基槽全面开挖后,地基持力层土层会完全暴露出来,首先检验勘察成果与实际情况是否一致,勘察成果报告的结论与建议是否正确和切实可行,地基土层是否到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,如有不相符的情况,应协商解决,修改设计方案,或对地基进行处理等措施。

(2)基础深度是否达到设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸是否符合设计要求,基坑是否积水,基底土层是否被扰动。

(3)解决遗留和新发现的问题

有时勘察成果报告遗留当时无法解决的问题,例如,某地质勘查单位对一幢学生宿舍楼的岩土工程勘察工作时,场地上有一户居民,不让进院内钻孔,成为一个遗留问题,后来在验槽中解决。

验槽步骤:

就建筑物来说,深基础是指基础埋深大于其整体宽度且超过5m的基础(包括桩基、沉井、沉管、管柱架等形式)。本文深基础指当基坑深度超过5m(含5m)时所对应的基础。 当用深基础时,一般情况下出现填土的可能性不大,此时应着重查明下列情况:

(1) 基槽开挖后,地质情况与原提供地质报告是否相符。 

(2) 场地内是否有新近沉积土。

(3)是否有因雨、雪、天寒等情况使基底岩土的性质发生了变化。 

(4)边坡是否稳定。 

(5)场地内是否有被扰动的岩土。 

(6)地基基础应尽量避免在雨季施工。无法避开时,应采取必要的措施防止地面水和雨水进入槽内,槽内水应及时排出,使基槽保持无水状态,水浸部分应全部清除。

(7)严禁局部超挖后用虚土回填。

扩展资料

桩基础有许多不同的类型,它们可以从不同的方面按照不同的方法进行分类。如根据承台与地面相对位置的不同,分为低承台与高承台桩基。当桩承台底面位于地面以下时,称为低承台桩基;当桩承台底面高出地面以上时,称为高承台桩基。

在房屋建筑中最常用的都是低承台桩基,而高承台桩基常用于港口、码头、海洋工程及桥梁工程中。《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2022)从以下几个方面对桩进行分类。

1.按承载性状分类

1摩擦型桩:

1摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承担,桩端阻力小到可忽略不计。

2端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。

2端承型桩:

1端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载全部由桩端阻力承担,桩侧阻力小到可忽略不计。

2摩擦端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载大部分由桩端阻力承受。

由于摩擦桩和端承桩在支承力、荷载传递等方面都有较大的差异,通常摩擦桩的沉降大于端承桩,会导致墩台产生不均匀沉降,因此,在同一桩基础中,不应同时采用摩擦桩和端承桩。

2.按成桩方法分类

1非挤土桩:在成桩过程中将相应于桩身体积的土挖出来,因而桩周和桩底土有应力松弛现象,常见的非挤土桩有挖孔桩、钻孔桩等。

2部分挤土桩:成桩过程中,挤土作用轻微,桩周土的工程性质变化不大,常见的桩型有预钻孔打入式预制桩、打入式敞口钢管桩等。

3挤土桩:在成桩过程中,桩周土被挤开,使土的工程性质与天然状态相比有较大变化,常见的挤土桩有打入或压入的预制混凝土桩、封底钢管桩、混凝土管桩和沉管式灌注桩。

3.按桩径大小分类

1小桩:d≤250 mm

2中等直径桩:250 mm

3大直径桩:d≥800mm。

参考资料来源:百度百科-桩基础

参考资料来源:百度百科-验槽

135评论

也许背影形容的太悲伤

施工组织设计是施工方组织、指导施工的纲领性文件,是监理实施细则编制的依据之一。《建设工程监理规范》3条规定,工程项目开工前,总监应组织专业监理工程师承包单位报送的施工组织设计,提出意见,并经总监审核、签认后报建设单位。《建设工程施工合同》1条规定,工程师(即总监)应按专用条款约定时间,对承包人提交的施工组织设计予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
2 不规范行为的表现及成因
(1)验收规范引用不当,施工组织设计内容缺乏针对性措施。笔者在资料检查中经常发现,施工单位提交报审的施工组织设计,常常采用“通用范本”,除了工程概况外,其内容仅罗列一些专业施工质量验收规范条文。有的出现“张冠李戴”:没有桩基的写有“桩基施工措施”;没有钢结构的出现“钢结构施工注意事项”。有的施工组织设计中引用已废止的旧规范,而监理也签上了“同意此方案”的审批意见。
(2)审批程序颠倒。由于监理对规范规定的施工组织设计审批程序不熟悉,有的施工企业内部审批手续尚不齐全,监理却已通过;有的监理工程师尚未,总监已经签认。
(3)监理审核超过时限。监理人员审核施工组织设计时,缺乏时间观念。一份一般工程的施工组织设计,审核往往长达一二个月。在审批过程中,有时仅为一些细节问题多次退回修改,以致影响开工报审。
3 防治及监控措施
(1)施工组织设计内容应突出指导性、实用性,要有符合本工程实际的针对性措施。应严格遵守新旧施工规范的有效执行期限。从2022年1月1日起,凡新开工程,均应执行新规范。要及时掌握续后规范修订信息,如普通混凝土力学性能试验方法自2022年6月1日起实行新标准,对混凝土标养温湿度要求有所提
高;钢筋焊接及验收从2022年5月1日起应执行新的行业标准JGJ18-2022;等等。
(2)施工组织设计审批程序应严格按监理规范执行,坚持先施工企业内部审后监理才审、先专业监理工程师审后总监才签认的原则
(3)监理审批施工组织设计的期限,应严格执行施工合同专用条款的规定时限。笔者建议一般工程不宜超过7~10天。总监在审批施工组织设计时,要掌握好原则,只要主要内容完整、内部审批符合规定,就应通过。对一些不足之处或具体细节问题,可通过编报补充材料解决,以确保审核时限要求。
3、建筑桩基施工中的不规范行为
1 法规依据
预制钢筋混凝土方桩在软弱地基中被广泛采用。严格控制桩位偏差和确保桩顶与承台良好连接,是桩基施工质量的关键。《建筑地基基础设计规范》GB5007-2022第2条规定,柱顶嵌入承台长度不宜小于50mm。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2022第3条把预制桩桩位的允许偏差列为强制性条文,同时又列入主控项目,对桩基质量验收具有否决权。
2 不规范行为的表现及成因
(1)两种桩顶标高混淆。近年来,笔者调查了上海市区数十个预制方桩桩基施工监理情况,发现普遍存在桩顶标高偏低,致使桩顶嵌入承台长度不足,削弱了桩基承载能力,其严重程度堪称“质量通病”或“顽症”并不过分。究其原因,主要设计人员缺乏实践经验,施工图中桩顶与承台连接节点欠详,或表述不清,容易造成误把桩顶结构标高视为沉桩施工中的桩顶标高。
(2)破桩方案不周,技术交底不清。施工单位操作人员破桩时未预留嵌入承台高度,而误将桩顶全部凿除。有的破桩方法不妥,如用大锤夯击,造成桩顶破碎无法嵌入承台。
(3)桩位偏差不按规范要求作全数检查,超偏桩号不经设计、监理认可的方案处理。无处理过程的隐蔽验收记录。
3 防治及监控措施
(1)桩基施工前,应认真审核施工图中桩顶标高,发现问题应通过设计人员纠正。沉桩施工的桩顶标高,应在桩顶与承台连接节点的结构标高基础上,再提高150 mm,主要考虑将被凿除的桩顶混凝土保护层厚度以及锚筋焊接长度。
(2)编制桩基施工监理实施细则时,应把沉桩桩顶标高和破桩预留高度列为控制要点。沉桩施工中,桩顶标高宜高勿低,因为桩顶偏高可通过破桩解决,而偏低处理比较麻烦。破桩前要求对施工作业人员认真进行技术交底,破桩中严禁用大锤夯击,以免桩顶破碎。
(3)桩基开挖时,监理人员应做好巡视检查,并认真审核桩位竣工图,重点检查是否有超过桩位偏差允许值的桩号,如有,则应及时签发监理工程师单。其补强处理方案应经监理、设计认可。处理和隐蔽验收过程应封闭、完整。

156评论

思念总是呼吸的痛

所有建(构)筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位召集,由总监工程师组织会议,施工五方主体(建设、施工、设计、地勘、监理)等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。

桩基础要进行地基验槽(也叫基槽验收),桩工程施工完成有关资料基本齐全邀请,当地质检部门、设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位、施工单位等一同参加验收。

验槽内容

不同建筑物对地基的要求不同,基础形式不同,验槽的内容也不同,主要有以下几点:

1根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求;

2仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符;

3检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞、地下物及地下人防工程等;

4检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响;

5检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。

验槽的过程主要包含以下几点:

在施工单位自检合格的基础上进行施工单位确认自检合格后提出验收申请。

由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设,监理,勘察,设计及施工单位项目负责人,技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

扩展资料:

验槽方法通常主要采用观察法为主,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法配合共同完成。

观察槽壁、槽底的土质情况,验证基槽开挖深度,初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符,观察槽底土质结构是否被人为。

基槽边坡是否稳定,是否有影响边坡稳定的因素存在,如地下渗水、坑边堆载或近距离扰动等对难于鉴别的土质,应采用洛阳铲等手段挖至一定深度仔细鉴别。

基槽内有无旧的房基、洞、古井、的管道和人防设施等。如存在上述问题,应沿其走向进行追踪,查明其在基槽内的范围、延伸方向、长度、深度及宽度。

在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪作为辅助手段。