1.城镇道路横断面常采用三、四幅路形式的是()。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D支道
【答案】B
2.城镇水泥混凝土道路加铺沥青混凝上面层时,应调整()高程。
A雨水管
B. 检查井
C. 路灯杆
D.防撞墩
【答案】B
【解析】原有水泥混凝土路面作为道路基层加铺沥青混凝土面层时,应注意原有两水管以及检查井的位置和高程,为配合沥青混凝土加铺应将检查井高程进行调整。
3.配制喷射混凝上时,应掺加的外加剂是()。
A.速疑剂
B.引气剂
C.缓疑剂
D.泵送剂
【答案】A
【解析】常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、臆胀剂、防水、剂、混凝士泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。
4.后张法预应力挤压锚具的锚固方式属于()
A夹片式
B.握裹式
C.支承式
D.组合式
【答案】B
【解析】后张预应力锚具和连接 按照猫固方式不同,可分为夹片式(单孔和多孔夹片锚具)、支承式(撤头锚具、螺母锚具)
握表式(挤压键具、压花描具和组合式(热铸锚具、冷铸铺具)。
5.在黏士中施打钢板桩时,不直使用的方法是()
A. 撞击法
B. 振动法
C.静压法
D射水法
【答案】D
【解析】钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宣使用射水下沉办法
6.下列建筑物中,属于维持地下车站空气质量的附属建筑物是()。
A站台
B.站厅
C. 生活用房
D.地面风亭
【答案】D
【解析】通风道及地面通风亭的作用是维持地下车站内空气质量满足乘客吸收新鲜空气的需求。
7.地铁暗挖施工监测信息应由项目()统一掌握。
A.经理(负责人)
B.生产经理
C.技术负责人
D.安全总监
【答案】C
【解析】利用监控量测信息指导设计与施工是浅埋暗挖施工工序的重要组成部分。在实施过程中施工单位要有专门机构执行与管理,并由项目技术负责人统一掌握。
8.水池变形缝橡胶止水带现场接头应采用()方式。
A.粘接B.插接C.热接D.搭接
【答案】C
【解析】塑料或橡胶止水帝接头应采用热接,不得采用云接;接缝应平整、牢固,不得有裂口、脱胶现象。
9.在相同施工分条件下,采用放坡法开挖沟槽,边坡坡度最陡的土质是()
A.硬塑的粉士
B.硬塑的黏土
C.老黄土
D.经井点降水后的软土
【答案】c
10 .平定向包施工前,核实已有地下管线和均筑物准确位置采用心法。
A.坑探
B.雷达探测
C.超声波探测
D.洞探
【答案】A
【解析】开工前施工单位应仔细核对建设单位提供的工程勘察报告,进行现场沿线的调查;特别是已有地下管线和构筑物应进行人工挖探孔通称坑探确定其准确位置,以免施工造成损坏。
11.城市地下管道内衬法修复技术通常适用于断面管道。
A.卵形
B. 矩形
C. 梯形
D.圆形
【解析】内衬法施工简单、速度快,可适应大曲率半径的弯管,但存在管道的断面受损失较大、环形要求灌浆、一般只用于圆开断面管道等缺点。
12.供热管道焊接前,应根据焊接工艺试验结果编制
A焊接工艺方案
B.质量计划
C.焊接作业指导书
D.施工组织设计
【答案】A
【解析】在实施举接前,应根据早接工艺试验结果编写焊接工艺方案。
13.现场加工、安装简便,安全可靠,价格低廉但占用空间大的管网补偿器是.
A.波纹管补偿器
B.球形补偿器
C套简补偿器
D方形补偿器
【答案】D
14.高压和中压A燃气管道管材应采用.
双壁波纹管
B.钢管
实壁管
D.聚乙烯复合管
【答案】B
15.生活垃圾填埋场土工合成材料GCL垫是两层土工合成材料之间夹封未通过针刺、粘接或缝合而制成的一种复合材料。
A.石灰
B.膨润土
C石膏
D.粉煤灰
【答案】B
【解析】土工合成材料融润土垫(GCL)是两层土工合成材料之间夹封膨淘润土粉末(或其他低渗透性材料),通过针刺、粘接或缝合而制成的一种复合材料。
16.可视构筑物定位的需要,灵活布设网点的施工测量平面控制网是
A.建筑方格网
B.边角网
C导线控制网
D结点网
【答案】c
【解析】导线测量控制网,可视构筑物定位的需要灵活布设网点,便于控制点的使用和保存。
17.下列施工单位向建设单位提出的费用索赔项目中,不能素赔的是0。
A.因工程变更项目增加的费用
B.征地拆迁引起的增加的费用
C.处理不明地下障碍物增加的费用
D.施工机械损坏增加的费用
【答案】D
【解析】D选项不属于发包方的责任,不予索赔。
18.施工成本管理的基本流程是0.
A.成本分析一成本核算-成本预测-成本计划一成本控制一成本考核
B.成本核算一成本预则一成本考核-成本分析一成本计划一成本控制
C.成本预测-成本计划一成本控制-成本核算一成本分析一成本考核
D.成本计划一成本控制一成本预则-成本核算-成本考核-成本分析
【答案】c
【解析】施工成本管理的基本流程:成本预测-成本计划-成本控制-成本核算-成木本分析一成本考核。
19.施工现场禁止露天熔 沥青,主要是为了防治0污染。
A.大气
B.固体废物
水体
D.噪声
【答案】A
【解析】防治大气污染:不得在施工现场熔 沥青,严禁在施工现场焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
20.某雨水管道工程施工双代号网络进度计划如下图,该网络计划的关键线路是()
【答案】c
21.城镇道路面层的热拌沥青混合料宣使用()
A.道路石油沥青
B.煤沥青
C.煤焦油沥青
D.液体石油沥青
E.乳化石油沥青
【答案】ADE
【解析】我国行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJ1--2008规定:城镇道路面层宜优先采用A级沥青(适用于各种等级、任何场合和会次),不宜使用煤沥青。其品种有道路石油沥青、软谋沥青、液体石油沥青、乳化石注沥青等。
22.锤击法沉柱时,控制终止锤击的标准包括()。
A.地面隆起程度
B.桩头破坏情况
C.桩端设计高程
D.桩身回弹青况
E.贯入度
【答案】CE
【解析】桩终止锤击的控制应视桩端土质而定,一股情况下以控制桩端设计标高为主,贯人度为辅。
23.利用微生物的代谢作用去除城市污水中有机物质的常用方法有()。
A.混凝法
B活性污泥法C.氧消化法
D生物膜法
E.稳定塘法
【答案】BDE
【解析】生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物法等,还有稳定塘及污水土地处理法。
24.供热系统换热站内设备和管道可采用的连接方式有()。
A.法兰连接B.焊接连接C.卡套连接D.螺纹连接E.套简连接
【答案】AB
【解析】换热站内设备一般采用法兰连接,管道连接采用焊接。
25.市政公用管道要求介质单向流通的阀门有()
A.安全阀
B.减压阀
C止回涵
D.截止阀
E.球阀
【答案】ABC
【解析】方向性一般阀门的阀体上有标志,能头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。因为有多种闯门要求介质单向流通,如安全阀、减压阀、止回阁等。截止阀为了便于开启和检修,也要求个质由下而上通过陶座。
26.生活垃圾填坝场HDPE膜焊缝质量的非破坏性检测方法主要有()检测法。
A.水压B.气压
C真空
D.电火花
E.强度
【答案】BCD
【解析】HDPE焊缝非破坏性检测主要有双缝热熔焊缝气压检测法和单缝挤压焊缝的真空及电火花检测法。
27大体积混凝土采取分层浇筑,其目的有().
A.利用浇筑面散热
B.延长混凝土拌合物的初疑时间
C.延长混凝土拌合物的终凝时间
D提高混凝土的后期强度
E.减少混凝土裂缝
【答案】AE
【解析】采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热,以大大减少施工中出现裂缝的可能性。
28燃气钢管防腐层质量检验项目有().
A.外观B.厚度
C.黏结力
D.漏点
E.热稳定性
【答案】ABCD
【解析】钢管防腐层外观检查要求表面平整,色泽均匀,无气泡、开裂及缩孔等缺陷,表面防腐允许有轻度播皮状花纹:防腐管每20根为一组,每组抽查1根,随机取三个位置,每个位置测量四周均匀分布的四个点的防腐层厚度,应符合相关标准的要求;同时按相关规范进行黏接力检查,并采用电火花检漏仪对防腐管逐根进行漏点检查,以无漏点为合格。
29.市政工程竣工报告应包括()等内容。
A1程概况
施工组织设计文件
C工程施工监理报告
D.施工履行设计文件情况
E.合同履行情况
【答案】ABDE
30.施工作业过程中,应及时对施工组织设计进行修改或补充的情况有()。
A工程设计有重大变更
B.施工主要管理人员变动
C主要施工资源配置有重大调整
D.施工环境有重大改变
E.主要施工材料供货单位发生变化
【答案】ACD
心碎前一秒
一、单选题
1.卧式不锈钢容器安装的说法中,正确的是()。
A.设备筒体中心线为安装标高的基准
B.设备筒体两侧水平方位线为水平度检测基准
C.滑动端基础预埋板上表面低于基础抹面层上表面
D.试压水温宜设定为4℃。
【参考答案】B
2.下列设备中,不属于光热发电系统的是()
A.汇流箱
B.定日镜
C.集热器
D.热交换器
【参考答案】A
3.关于风管系统安装要点的说法,错误的是()。
A.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管
B.排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板
C.风管消声器安装时应单独设置支吊架。
D.风管安装就位的程序通常为先立管后永平管
【参考答案】B
4.在电力架空线路架设中,不须装设拉线的是()
A.跨越杆
B.转角杆
C.耐张杆
D.终端杆
【参考答案】A
5.关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热工的说法,正确的是()。
A.同层不应错缝
B.上下层应压缝
C.纵向接缝应设置在管道垂直中心线45°范围内个。
D.内层绝热层可不进行严缝处理
【参考答案】B
6.室内给水管道工程施工程序中,管道及器具安装的紧后工序是()。
A.系统压力试验
B.管道支架安装
C.给水设备安装
D.防腐绝热施工
【参考答案】A
7.汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏差的说法,错误的是()。
A.调整两轴心径向位移时,发电机端应高于汽轮机端
B.调整两轴线倾斜时,上部间隙大于下部间隙
C.调整两端面间隙时选择较大值
D.应考虑补偿温度变化引起的偏差
【参考答案】B
8.阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是()
方式连接。
A.法兰
B.沟槽
C.螺纹
D.焊接
【参考答案】D
9.关于电磁流量计安装的说法,错误的是()
A.流量计外壳,被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接
B.在上游直管段规定的最小长度范围内,不得设置其他取源部件
C.在水平管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置
D.在垂直管道上安装时,被测流体的流向应自上而下
【参考答案】D
10.关于三相四孔插座接线的说法,正确的是()。
A.保护接地导体(PE)应接在下孔
B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接
C.同一场所的三相插座接线相序应一致
D.相线利用插座本体的接线端子转接供电
【参考答案】c
11.回路总数为120的照明控制系统检测时,符合规范的最小抽检照路数为()。
【参考答案】B
12.雨淋报警阀应安装在()系统中。
A.水喷雾灭火
B.泡沫灭火
C.自动喷水灭火
D.固定消防炮灭火
【参考答案】A
13.下列装置中,不属手电梯安全部件的是()
A.门锁装置
B.限速器
C.对重
D.缓冲器
【参考答案】C
14.在投标决策的后期阶段,主要研究商务报价策略和()策略。
A.盈利水平分析
B.企业人员优势
C.风险因素分析
D.技术突出优势
【参考答案】D
15.进行合网分析时,价格分析的重点内容包括合同价格、计价方法和()。
A.工程范围
B.工期要求
C.合同变更
D.价格补偿条件
【参考答案】D
16.临时用电工程中,配电系统设计内容不包括()。
A.设计防雷装置
B.设计配电装置
C.设计配电线路
D.设计接地线路
【参考答案】A
17.现场组装的大型施工机械,使用前需组织验收,以验证组装质量和()。
A.机械性能
B.操作性能
C.安全性能
D.维修性能
【参考答案】C
18.施工单位提出设计变更申请,负责审核变更技术是否可行,评估施工难易程度和对工期影响程度的人员是()。
A.施工单位总工程师
B.总监理工程师
C.建设单位总工程师
D.造价工程师
【参考答案】B
19.项目部对劳务分包单位协调管理的重点是()
A.施工进度安排
B.质量安全制度制定
C.工程资料移交
D.作业计划的安排
【参考答案】D
20.工程计价依据不包括()。
A.人工实物消耗量
B.项目建议书
C.工程进度款支付比例
D.设备运杂费
【参考答案】C
二、多选题
21.下列金属中,属于有色金属的有()。
A.钵
B.钍
C.锰
D.销
E.钠
【参考答案】ABDE
22.泵的主要性能参数有()。
A.功率
B.级数
C.流量
D.扬程
E.效率
【参考答案】ACDE
23.管道工程施工测量的准备工作包括()。
A.熟悉设计图纸资料
B.勘察施工现场
C.绘制施测草图
D.编制测量报告
E.确定施测精度
【参考答案】ABCE
24.关于焊接工艺评定的说法,正确的有()。
A.管道工艺评定的目的在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能的完好焊接接头
B.钢结构施工中,针对首次采用的焊接材料,施工单位应在施工前进行焊接工艺评定试验
C.焊接工艺评定可以委托其他单位进行
D.焊接工艺评定的试件可由外单位熟练焊工按照本单位拟定的评定规程完成试件焊接
E.当焊接方法的次要因素变更时,不需要重新评定
【参考答案】ABE
25.关于卷扬机安装使用的说法,正确的有()。
A.卷扬机应安装在桅杆长度的距离之内
B.绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出
C.由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大玉卷筒长度的25倍
D.余留在卷筒上的钢丝绳最小为2圈
E.钢丝绳应顺序逐层紧缠在卷简上,最外一层钢丝绳应低于卷简两端凸缘一个绳径的高度
【参考答案】BCE
26.下列计量器具中,属于C类的有()。
钢卷尺
直角尺
C.千分表
钢直尺
游标塞尺
【参考答案】ADE
27.关于临时用电检查验收的说法,正确的有()。
A.临时用电工程必须由电气技术员施工
B.临时用电工程安装完毕后,由质量部门组织检查验收
C.检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认
D.临时用电安全技术档案应由资料员建立与管理
E.临时用电工程应定期检查
【参考答案】CE
28.压力管道的管道组成件包括()。
A.法兰
B.密封件
C.管夹
D.节流装置
E.吊杆
【参考答案】ABD
29.下列属于建筑安装分项工程划分依据的有()。
A.主要工种
B.施工工艺
C.工程量
D.设备类别
E.施工段
【参考答案】ABD
30.下列关于工业安装工程施工质量验收的说法,正确的有()。
A.工业安装工程施工质量验收应在施工单位自行检验合格的基础上进行B.分部工程的质量验收由建设单位项目负责人组织相关单位人员参加C.隐蔽工程在隐蔽前应经有关单位验收合格,并签署验收记录后方可继续施工
D.经加固处理后能满足安全和使用要求的分项分部工程可按12焦
技术处理方案和协商文件验收
E.分项工程质量验收时,所含检验批中有一项不合格则该分项工程为不合格
【参考答案】ACDE
三、案例题
案例一
背景资料:
某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m-28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用用焊接H型钢作作为转换支架,规格为WH350?50。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、材料员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单、数量和培训等情况上报,总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。
型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见图1
项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目不进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。
【问题】
1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?
【解析】
(1)机电项目部现场施工管理人员还应补充:机械员、劳动员、标准员
(2)项目部主要人员还应补充:项目经理、项目副经理、项目技术负责人
考点来源:第二章第四节机电工程施工资源管理P207P208
2.请指出H形钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?
【解析】
焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要求,正确的做法是:焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;
翼缘板拼接长度为500mm不符合安装要求,正确的做法是:翼缘板翼缘板拼接长度不应小于600mm。
考点来源:第一章第三节第五目静置设备及金属结构的制作与安装技术P108
3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?
【解析】
(1)项目采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,这是技术措施;
(2)自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接,这是采用新技术的技术措施;
(3)根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证,为了提高员工工作水平,控制现场非生产人员比例,压缩非生产和辅助用功费用,这是降低成本的经济措施,购买员工意外伤害保险是合同措施。
考点来源:第二章第十节机电工程施工成本管理P299
4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?
【解析】
本项目空调机房安装存在的问题和正确做法:
(1)穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙,正确做法:风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵;
(2)防火阀距离墙体500mm,正确做法:防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm;
(3)为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温,正确做法:调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作灵活方便,调节阀需要进行保温;
(4)因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成,正确做法:空气处理机组与空气热回收装置的过滤器应在单机试运转完成后安装。
考点来源:第一章第四节第三目通风与空调工程施工技术
案例二
背景资料:
A公司承接某油田设备安装工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及205t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。
桥式起重机到货后,项目部及时进行吊装就位。项自部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知:由于压缩机制造的原因,设备进场时间推后3个月;1个月内完成厂房封闭;要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输,再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。
桥机桥式起重机在安装前已进行了施卫告知,设备安装完成、自检及试运行合格后,经建设单位和监理验收合格,安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时,被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用,经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中,压缩机的振动和温升超标,经拆检发现:3只一级排气阀损坏;中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序,立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后,经分析,因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置,问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后续索赔工作。
问题:
公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?编制的哪个方案需要组织专家论证,说明理由。
2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么?应该怎样整改?
3.负荷试运行应由哪个单位组实实施?根据本次质量事故处理程序,还需完成哪些过程?
4.索赔成立的三个必要条件是什么?
【参考答案】
1.(1)A公司项目部应依据总造价配备专职职业健康安全管理人员。
(2)《大件设备运输方案》用自制吊装育架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。
理由:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
2.原因:桥式起重机经建设单位和监理验收合格就开始使用。
整改:特种设备安装、改造及重大修理过程中及竣工后,应当经相关检验机构监督检查,未经检验或检验不合格者,不得交付使用。
3.(1)负荷试运行由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。
(2)事故调查,撰写质量事故调查报告,事故处理报告。
4.三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
案例(三)
背景资料
某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用,电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施曲建筑工程公司实施,验收合格。安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按期开工,电梯施工进度计划见表3。电梯安装采用流水搭接平行施工,电梯交装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。
问题:
1.电梯安装前,项目部在书面告知时应提交哪些资料?
2.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程比合同工期提前了多少天?
4.电梯运行试验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?
【参考答案】
1.书面告知应提交的材料:《特种设备安装改造维修告知单》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;电梯制造单位的资质证件。
2.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度;保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,并应采用左右开启方式,不能上下开启。
3.(1)消防电梯从开工到验收合格(3月18日至4月21日)用了34天;
(2)合同完工日期为6月17日,进度计划施工完工时间为5月30日,所以提前了17天。
4.电梯安装后应进行运行试验。轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
案例(四)
背景资料
某安装公司承接一项火力发电厂机电安装工程,工程内容包括:锅炉、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水系统安装等。安装公司项目部进入现场后,组织编制了施工组织总设计,制定了施工进度计划。编制的施工方案有锅炉钢架安装施工方案、锅炉受热面安装施工方案、汽轮机安装施工方案等。锅炉受热面安装施工方案中的施工程序为:设备开箱检查、二次搬运、安装就位。在各工程开工前,技术人员对施工作业人员就操作方法和要领、安全措施进行了施工方案技术交底。在锅炉受热面安装时,由于锅炉受热面炉前水冷壁上段4片管排到货延期,导致炉前水冷壁安装进度滞后。为此项目部及时调整锅炉受热面的组合安装顺序,修改完善锅炉受热面安装施工方案,并紧急协调15名施工人员支援锅炉受热面的组合安装工作,对施工人员重新进行分工,明确施工任务和责任,保证了锅炉受热面按期完成。安装公司项目部在汽轮发电机组设备安装过程检查中发现垫铁组布置位置存在问题,布置如图4。
问题:
1施工方案技术交底还应包括哪些内容?
2.锅炉受热面安装一般程序是什么?
3.炉前水冷壁进度滞后时,采用了哪些加快施工进度的措施?施工进度计划调整的内容有哪些?
4.图4中垫铁布置位置存在什么问题?应如何改正?
【答案】
1.工程施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。
2.设备清点检查→通球试验一光谱检查→联箱找正划线一管子就位对口和焊接。
3.(1)组织措施(对施工人员重新进行分工、协调15名施工人员支援);技术措施(调整锅炉受热面的组合安装顺序、修改完善锅炉受热面安装施工方案);
(2)施工进度计划调整的容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
4.(1)相邻垫铁间的距离不符合要求:
改正:相邻两组垫铁间的距离,宜为500-1000mm;
(2)垫铁未露出设备底座外缘;改正:垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10-30mm;斜垫铁宜露出10-50mm。
卑微到不及尘埃
为方便大家估分,我为大家整理2022年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及参考答案解析,详情如下。
一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)
1.地震属于建筑构造影响因素中的( )。
A.荷载因素
B.环境因素
C.技术因素
D.建筑标准
【答案】A
【解析】 建筑构造影响因素包括荷载因素的影响、环境因素的影响、技术因素的影响、建筑标准的影响。作用在建筑物上的荷载有结构自重、使用活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用 等,在确定建筑物构造方案时,必须考虑荷载因素的影响。
【考点来源】 2A311011 民用建筑构造要求
2.属于热辐射光源的是( )。
A.荧光灯
B.金属卤化物灯
C.卤钨灯
D.氩灯
【答案】C
【解析】 热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。
【考点来源】 2A311012 建筑物理环境技术要求
3.下列多层砖砌体房屋构造柱的构造要求,正确的是( )。
A.构造柱与墙连接处砌成直槎
B.构造柱纵筋从圈梁纵筋外侧穿过
C.水平拉结钢筋每边伸入墙内 600mm
D.可不单独设置基础
【答案】D
【解析】 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下 500mm,或与埋深小于 500mm 的
基础圈梁相连。
【考点来源】 2A311013 建筑抗震构造要求
4.属于永久作用(荷载)的是( )。
A.吊车荷载
B.温度变化
C.预应力
D.安装荷载
【答案】C
【解析】 永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的 水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各
种施工因素。
【考点来源】 2A311021 房屋结构平衡技术要求
5.对梁斜截面破坏形式影响较大的因素是( )。A.截面尺寸
B.混凝土强度等级
C.荷载形式
D.配箍率
【答案】D
【解析】 影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。
【考点来源】 2A311023 钢筋混凝土结构的特点及配筋要求
6.属于钢材工艺性能的是( )。
A.拉伸性能
B.冲击性能
C.弯曲性能
D.疲劳性能
【答案】C
【解析】 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能包括弯曲性能和焊接性能等。
【考点来源】 2A311031 常用建筑金属材料的品种、性能和应用
7.影响混凝土和易性最主要的因素是( )。
A.单位体积用水量
B.砂率
C.组成材料的性质
D.温度
【答案】A
【解析】 影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性 质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。
【考点来源】 2A311033 混凝土(含外加剂)的技术性能和应用
8.可以同时进行角度测量和距离测量的仪器是( )。
A.全站仪
B.经纬仪
C.水准仪
D.激光铅直仪
【答案】A
【解析】 全站仪又称全站型电子速测仪,是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器,由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。
【考点来源】 2A312011 常用测量仪器的性能与应用
9.可用作填方土料的是( )。
A.淤泥质土
B.膨胀土
C.有机质大于 5%土
D.碎石类土
【答案】D
【解析】 填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于 5%的土、含水溶性硫酸盐大于 5%的土、含水量不符合压实要求的粘性土。填方土应尽量采用同类士。
【考点来源】 2A312021 土方工程施工技术
10.基坑验槽的组织者应为( )单位项目负责人。
A.施工
B.勘察
C.设计
D.建设
【答案】D
【解析】 由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。
【考点来源】 2A312023 基坑验槽与局部不良地基处理方法
11.下列预制构件现场对方做法中,错误的是( )。
A.预制墙板采用插放
B.预制外墙板对称靠放、饰面朝内
C.预制楼板采用叠放
D.预制构造柱与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护
【答案】B
【解析】 预制墙板采用靠放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外。
【考点来源】 2A312034 钢筋混凝土装配式工程施工技术
12.外防外贴法卷材防水铺贴做法中,正确的是( )。
A.先铺立面,后铺平面
B.从地面折向立面的卷材与永久性保护墙接触部位采用满粘法
C.高聚物改性沥青类防水卷材立面搭接长度 150mm
D.里面卷材接槎时,下层卷材盖住上层卷材
【答案】C
【解析】 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:1)先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。2)临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑,内表面宜做找平层。
3)从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工;4)混凝土结构完成,铺贴立面卷材时,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有损坏应及时修补。卷材接搓的搭接长度,高聚物改性沥青类卷材应为 150mm,合成高分子类卷材应为 100mm;当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。
【考点来源】 2A312041 地下防水工程施工技术
13.办公楼的窗台防护高度不应小于( )。
【答案】B
【解析】 窗台的防护高度,住宅、托儿所、幼儿园、中小学校及供少年儿童独自活动的场所不应低于,其余建筑不应低于 。
【考点来源】 2A312056 涂料涂饰、裱糊、软包与细部工程施工技术
14.房屋建筑工程的最低保修期限说法正确的是( )。
A.装修工程 5 年
B.供热系统 5 个采暖期
C.设备安装 5 年
D.屋面防水工程 5 年
【答案】D
【解析】 房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算,在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:
(1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;(3)供热与供冷系统,为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年;
(5)装修工程为 2 年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
【考点来源】 2A331017 工程保修有关规定
15.对现浇结构外观质量严重缺陷提出技术处理方案的单位是( )。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
【答案】C
【解析】 对已经出现的现浇结构外观质量严重缺陷,由施工单位提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理。对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严 重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。
【考点来源】 2A332023 混凝主结构王程施王质量验收的有关要求
16.屋面保温层可在负温度环境下进行施工的是( )。
A.干铺保温材料
B.水泥砂浆粘接保温材料
C.喷涂聚乙烯材料
D.泡沫保温材料
【答案】A
【解析】 保温层的施工环境温度规定 (1)干铺的保温材料可在负温度下施工; (2)用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于 5℃;
(3)喷涂硬泡聚氨黯宜为 15~35℃,空气相对湿度宜小于 85% ,风速不宜大于三级;(4)现浇泡沫混凝土宜为 5~35℃。
【考点来源】 2A312044 保温工程施工技术
17.砖砌体工程施工中,可以设置脚手眼的墙体是( )。
A.附墙柱
厚墙
厚墙
D.清水墙
【答案】B
【解析】 不得在下列墙体或部位设置脚手眼:1)120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;2)过梁上与过梁成 60°角的三角形范围及过梁净跨度 12 的高度范围内;
3)宽度小于 1m 的窗间墙;
4)门窗洞口两侧石砌体 300mm,其他砌体 200mm 范围内;转角处石砌体 600mm,其他砌体 450mm 范围内;5)梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内;6)设计不允许设置脚手眼的部位;7)轻质墙体;8)夹心复合墙外叶墙。
【考点来源】 2A312032 砌体结构工程施工技术
级装修材料燃烧性能为( )。
A.可燃性
B.不燃性
C.易燃性
D.难燃型
【答案】A
【解析】 A 级:不燃性;B1 级:难燃性;B2 级:可燃性;B3 级:易燃性。
【考点来源】 2A332033 建筑内部装修设计防火的有关要求
19.属于门窗节能工程使用保温隔热材料性能指标的有( )。
A.厚度
B.保温性能
C.密度
D.燃烧性能
【答案】B
【解析】
【考点来源】2A332041 节能建筑评价的有关要求
20.厕浴间地面及防水处理做法中,正确的是( )。
A.楼层结构混凝土强度等级 C15
B.楼板四周除门洞外混凝土翻边高度 200mm
C.楼层结构不可采用预制混凝土板
D.可以不设置防水层
【答案】B
【解析】 防水处理:(1)厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设汁要求。(2)有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对 立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,并进行隐蔽验收;排水坡度应符合设计要求。(3)厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于 C20;楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度 不应小于 200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于 C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。(4)防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确、排水通畅。
【考点来源】 2A312053 地面工程施工技术
二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分)
21.弱电系统包括( )。
A.供电
B.通信
C.信息
D.照明
E.报警
【答案】BCE
【解析】 建筑物由结构体系、围护体系和设备体系组成。设备体系通常包括给排水系统、供电系统和供热通风系统。其中供电系统分为强电系统和弱电系统两部分,强电系统指供电、 照明等;弱电系统指通信、信息、探测、报警等。
【考点来源】 2A311011 民用建筑构造要求
22.矿渣水泥的主要特性有( )。
A.抗渗性差
B.干缩性小
C.抗冻性差
D.泌水性大E.耐热性差
【答案】ABD
【解析】 矿渣水泥凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快;水化热较小;抗冻性差;
耐热性好;耐蚀性较好;干缩性较大;泌水性大、抗渗性差。
【考点来源】 2A31032水泥的性能和应用
23.基槽底局部软土厚度较大时,可采用的处理方法有( )。
A.级配砂石垫层法
B.钻孔灌注桩
C.混凝土支撑墙
D.砌块石支撑墙
E.混凝土支墩
【答案】BCDE
【解析】 局部不良地基的处理-局部软士的处理:在地基土中由于外界因素的影响(如管 道渗水)、地层的差异或含水量的变化,造成地基局部土质软硬差异较大。如软土厚度不大时,通常采取清除软土的换士垫层法处理,一般采用级级配砂石垫层,压实系数不小于;当 厚度较大时,一般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石支撑墙(或支墩)至基岩进行局部地基 处理。
【考点来源 2A312023基坑验槽与局部不良地基处理方法
24.应提高基坑监测频率的情况有( )。
A.存在勘查未发现的不良地质
B.基坑附近地面超过设计限制
C.支护结构出现开裂
D.基坑及周边有少量积水
E.临近建筑出现严重开裂
【答案】ABCE
【解析】 基坑监测项目的监测频率应综合考虑基坑类别、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化和当地经验确定。当出现下列情况之一时,应提高监测频率:1)监测数据达到预警值。2)监测数据变化较大或者速率加快。
3)存在勘察未发现的不良地质状况。
4)超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工。
5)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。
6)周边地面突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。
7)支护结构出现开裂。
8)邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。9)基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。10)基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流砂等现象。
11)膨胀土、湿陷性黄土等水敏性特殊土基坑出现防水、排水等防护设施损坏,开挖暴露面有被水浸湿的现象。
12)多年冻土、季节性冻土等温度敏感性土基坑经历冻、融季节。
【考点来源】 2A312026 基坑监测技术
25.危大工程验收人员( )。
A.编制人员
B.项目负责人
C.项目技术负责人
D.建设单位
E.总监
【答案】ABCE
【解析】 危大工程验收人员
(1)总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
(2)监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师;(3)有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
【考点来源】 2A331013 危险性较大工程专项施工方案管理办法
26.养护至少14天的混凝土有哪些( )。
A.矿渣硅酸盐水泥混凝土
B.掺加外加剂缓凝剂的混凝土
C.抗渗混凝土
混凝土
E.后浇带混凝土
【答案】BCDE
【解析】
1)采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于 7d; 采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;
2)采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于 14d;3)抗渗混凝土、强度等级 C60 及以上的混凝土,不应少于 14d;4)后浇带混凝土的养护时间不应少于 14d。 【考点来源】 2A312031 钢筋混凝土结构工程施工技术
27.暗龙骨安装方法( )。
A.钉固法
B.嵌入法
C.紧固法
D.粘贴法
E.搁置法
【答案】ABD
【解析】 暗龙骨吊顶饰面板的安装方法有:钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等。粘贴法分为直接粘贴法和复合粘贴法。直接粘贴法是将饰面板用胶粘剂直接粘贴在龙骨或基层板上。
【考点来源】 2A312051 吊顶工程施工技术
28.铝合金模板体系的优点( )。
A.强度高
B.周转率高
C.拼缝少
D.拼装灵活
E.整体性好
【答案】ABDE
【解析】 铝合金模板体系采用铝合金材料根据设计要求形状挤压而成的 U 形面板,按模数制作成不同尺寸的模板,配以相应的卡件、早拆柱头、可调支撑、背楞等组成的体系。优点是强度高、整体性好、拼装灵活、拆装方便、周转率高、占用机械少等;缺点是拼缝多、人工拼装、倒运频繁等。
【考点来源】 2A312031 钢筋混凝土结构工程施工技术
30.参加地基基础验收的有( )。
A.项目负责人
B.技术负责人
C.建设单位项目负责人
D.方案标准人员E.总监理工程师
【答案】ABCE
【解析】 分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收;勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收;设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。
【考点来源】 2A320092 分部工程的质量验收
三、实务操作和案例分析题(共 4 题,每题 20 分 )
案例一
【背景资料】
暂缺
【问题】
1.防疫期间对人进出场如何管理?
2.根据双代号网络图写出紧前工作,找出关键线路并计算工期。
3.根据图选配件。
4.根据图写出各部件名称。
参考答案
1.根据《房屋市政工程复工复产指南》第 3 款现场疫情防控规定,防疫期间对人进出场管
理如下:
(1)严格执行门卫登记检查制度。通过建筑工地实名制管理系统,对进入施工现场的人 员进行实名制考勤、登记和核查,禁止无关人员进入现场。所有进入现场的人员必须佩戴口罩。 (2)在施工现场进出口设立体温监测点,对所有进入施工现场人员进行体温检测并登记,
每天测温不少于两次。凡有发热、干咳等症状的,应阻止其进入,并及时报告和妥善处置。
(3)建立建设、施工、监理等单位各类人员实名名册,并对所有人员排查身体状况后建立健康卡,如实记录人员姓名、年龄、家庭地址、联系电话、进退场时间、身体健康等信息。
案例二
办公楼工程,地下一层,地上16层,面积18000平方米,基坑深度米,筏板基础, 钢筋混凝土框架结构。混凝土等级,柱C40,梁、板C30。项目部进场后,制定了建筑材料采购计划,按规定对钢材、胶合板等材料核查备案证明,钢筋进场时,对抗拉强度等性能指标进行 抽样检验。基坑开挖前,项目部编制了“基坑土方开挖方案”,内容包括:采取机械挖土、分 层开挖到基底标高,做好地面和坑内排水,地下水位低于开挖面500mm以下,施工单位确定, 地基间歇期为14天,过后按要求进行地基质量验收,监理工程师认为部分内容不妥,要求整改。
3 层框架混凝土浇筑前,施工单位项目部会同相关人员检查验收了包括施工现场实施条件 等混凝土浇筑前相关工作,履行了报审手续。浇筑柱、梁、板节点处混凝土时,在距柱边300mm处,梁模板内采取了临时分隔措施并先行浇筑梁板混凝土。监理工程师立即提出整改要求。室内装修工程完工后第3天,施工单位进行了质量验收工作。在2层会议室靠窗户集中设了5个室内环境监测点。检测值符合规范要求。
【问题】
1.实行备案证明管理的建筑材料有哪些?钢筋进场需抽样检验的性能指标有哪些?
2.指出土方开挖方案内容的不妥之处,并说明理由。
3.混凝土浇筑前,施工现场检查验收的工作内容还有哪些?改正柱、梁、板节点混凝土浇
筑中的不妥之处?
4.指出施单位室内环境质量验收中的不妥之处,并写出正确做法。
参考答案
1.(一)在我国,政府对大部分建材的采购和使用都有文件规定,各省市及地方建设行政管理部门对钢材、水泥、预拌混凝土、砂石、砌体材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
(二)在按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差。
2. 不妥之处一:采取机械挖土、分层开挖到基底标高。
理由:施工过程中应采取减少基底土扰动的保护措施,机械挖土时,基底以上200~300mm厚土层应采用人工配合挖除。
不妥之处二:施工单位确定,地基间歇期为14天,过后按要求进行地基质量验收。理由:地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。
3.(一)混凝土浇筑前现场应检查验收的工作还包括:1)隐蔽士程验收和技术复核;2) 对操作人员进行技术交底;3)应填报浇筑申请单,并经监理工程师签认。
(二)不妥之处一:浇筑柱、梁、板节点处混凝土,在距柱边300mm处,梁模板内采取了
临时分隔措施。
正确做法:柱C40,梁、板C30,柱混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级,应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,即在梁模板内采取的临时分隔措施,但应距柱边不小于500mm处。
不妥之处二:先行浇筑梁板混凝土。
正确做法:宜先浇筑高强度等级的柱混凝土,后浇筑低强度等级的混凝土梁板混凝土。
4. 不妥之处一:室内装修工程完工后第 3 天,施工单位进行了质量验收工作。 正确做法:民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
不妥之处二:在2层会议室靠窗户集中设了5个室内环境监测点。
正确做法:民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓 度,抽检数量不得少于房间总数的 5%,每个建筑单体不得少于3间。房间总数少于 3 间时,应全数检测。
不妥之处三:在2层会议室靠窗户集中设了5个室内环境监测点。
正确做法:检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
案例三
【背景资料】
暂缺
【问题】
1.脚手架定期安全检查项目有哪些?临边防护应完善哪些措施?
参考答案
1.(一)脚手架定期检查的主要项目包括∶
(1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;
(2)地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否悬空;
(3)扣件螺栓是否有松动;
(4)高度在 24m 及以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要
求;
(5)架体的安全防护措施是否符合要求;
(6)是否有超载使用的现象等。
(二)临边防护措施
(1)在进行临边作业时,必须设置安全警示标牌
(2)必须设置防护栏杆、挡脚板,并封挂安全立网进行封闭;
(3)临边外侧靠近接到时,除设防护栏杆、挡脚板、封挂安全立网外,立面还应采取可靠的封闭措施,防止施工中落物伤人。
案例四
【背景资料】
暂缺
【问题】
1.招投标工作中的不妥之处,正确做法?
2.不得作为竞争性的费用有哪些?签约合同价是多少? 单位对专业分包的总承包管理和配合工作还有哪些?
4.影响周转材料消耗定额的主要因素有哪些?
参考答案
1.需参考背景资料,待更新。
2.措施费、规费和税金不得作为竞争性的费用。签约合同价=
3.需参考背景资料,待更新。
4.(1)第一次制造时的材料消耗(一次使用量);(2)每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充);(3)周转使用次数; (4)周转材料的最终回收及其回收折价。
注意:
以上提供真题皆为考生回忆版,答案和解析仅供参考!
优质建造师问答知识库