回答数
3
浏览数
18409
你深知我还爱着你
2022年一级消防工程师新版教材已出,以下为大家整理了2022年一级消防工程师各科目新旧教材对比 ,仅供参考。
一、《消防安全技术案例分析》科目主要变化内容
(一)变化情况
1、基本结构
基本构架结构未变,案例总数量减少了4个(建筑消防设施应用减少了4个案例,火灾案例减少5个,新增5个)
2、修改内容
第一篇 建筑防火案例分析
(1)案例总体数量、案例情景描述基本没有变化,只是个别案例的名称进行了改动,具体为:原案例10设置商业服务网点的高层住宅防火案例,名称改为案例10高层住宅楼防火案例分析。
(2)各案例的关键知识点变化不大,只是个别案例的关键知识点依据新的规定进行了改动。具体为:案例8超高层综合楼防火案例分析中的关键知识点,依据《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》进行了补充和改动;案例12 汽车加油站防火案例分析中的关键知识点,全部依据新的《汽车加油加气加氢站技术标准 GB50156-2021》进行了改动
(3)课后练习题改动较大,主要是对教材中的单选题和多选题进行了删减和补充,将原教材中的分析题全部改为了案例分析题,其中部分新增的案例分析题目为历年的案例真题,同时教材中均未给出习题答案和解析
第二篇 消防设施应用案例分析
(1)案例总数数量和案例情景描述方面:案例总体数量减少了4个,具体为:删除了原教材中的 案例17 地下汽车库消防设施配置案例分析;案例19 一类高层商住楼建筑消防设施配置案例分析;案例 20 高度超过 100m 的综合楼建筑消防设施配置案例分析;案例21 二类高层旅馆建筑消防设施配置案例分析;
部分案例的情景描述进行了改动,其中2个案例的情景描述全部进行了更改,具体为:案例20消火栓系统检测与验收案例分析、案例22气体灭火系统检测与验收案例分析;2个案例的情景描述进行了局部改动,具体为:案例25消防应急照明和疏散指示系统检查与维护保养案例分析、案例27灭火器的配置、验收和检查与维护案例分析;
(2)部分案例的关键知识点进行了改动,其中4个案例的关键知识点全部进行改动,具体为:案例25消防应急照明和疏散指示系统检查与维护保养案例分析、案例26火灾自动报警系统检测与验收案例分析、案例28消火栓系统维护管理案例分析、案例33消防应急照明和疏散指示系统检查与维护保养案例分析;其中2个案例的关键知识点局部进行改动;具体为:案例14多层歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置案例分析、案例17高层综合楼建筑消防设施配置案例分析;
(3)课后练习题改动较大,主要是对教材中的单选题和多选题进行了删减和补充,将原教材中的分析题全部改为了案例分析题,其中部分新增的案例分析题目为历年的案例真题,同时教材中均未给出习题答案和解析
第三篇 消防安全评估案例分析
基本没有变化,只是课后习题增加了案例分析题目
第四篇 消防安全管理案例分析
(1)案例总数数量没有变化,部分案例的情景描述进行了改动。其中1个案例的情景描述全部进行了更改,具体为:案例47消防档案管理案例分析;2个案例的情景描述局部进行了更改,具体为:案例41消防安全组织、制度案例分析、案例45地下场所消防安全管理案例分析;
(2)部分案例的关键知识点进行了改动,其中1个案例的关键知识点全部进行改动,具体为:案例41消防安全组织、制度案例分析;其中2个案例的关键知识点局部进行各改动;具体为:案例45地下场所消防安全管理案例分析、案例46易燃易爆生产、储运单位消防安全管理案例分析;
(3)课后练习题改动较大,主要是对教材中的单选题和多选题进行了删减和补充,将原教材中的分析题全部改为了案例分析题,同时教材中均未给出习题答案和解析
第五篇 火灾案例分析
主要是替换了五个案例,具体为:删除了原教材中的5个案例案例(案例58大连中石油保税区油库"7·16"火灾案例分析、案例59 福州市长乐拉丁洒吧"1·31"火灾案例分析、案例60 广东省某市一处小作坊火灾案例分析、案例61 上海胶州路高层公寓大楼"11·15"火灾案例分析、案例62 沈阳皇朝万鑫大厦"2·3"火灾案例分析);增补了5个案例(案例54武馆重大火灾案例分析、案例55住宅建筑火灾案例分析、案例56洗浴场所火灾案例分析、案例57村民自建房火灾案例分析、案例58蛋糕房火灾案例分析)
(二)数据统计
1.页码变化:原2021版教材380页,500千字;2022版教材336页,491千字,页码减少了44页,字数增加9千字
2.理论变化:具体如下。
(三)新旧教材对比明细
二、《消防安全技术综合能力》科目主要变化内容
(一)主要变化内容
页数:由原来的650页内容增加至现在的790页,增加140页内容。
字数:由原来的842千字增加至现在的1168千字,增加了326千字。
结构:每一章后增加练习题,区分一级,二级,但题目均为一级消防工程师历年真题。
建筑防火部分每一节后增加“检查常见问题”。
消防设施部分由原每章四节精简至每章三节。
主要变化点(共194处内容进行调整):
第一篇 消防法及相关法律法规与消防职业道德
1、 整体结构调整
2、 增加部分《消防法》《刑法》的内容
3、 《社会消防技术服务管理规定》按照最新应急管理部令第 7 号重新编写。
4、 增加《社会消防技术服务管理规定》中法律责任的内容
5、 根据《注册消防工程师管理规定》详细说明了注册审批的条件和程序
6、 增加《注册消防工程师管理规定》中法律责任的内容
第二篇 建筑防火检查
1、 删除钢结构防火涂料检查内容
2、 每一节后增加“检查常见问题”
3、 调整整体结构,更加合理
4、 增加易燃易爆场所和燃气使用场所检查要求
第三篇 消防设施安装、检测与维护管理
1、 弱化安装质量检查与调试内容,将原“第二节系统安装质量检查”和“第三节系统调试与检测”合并为“第三节 系统检查、检测”。
2、 增加“系统部件型号”“系统部件产品质量检查”“系统验收缺陷项分类”。
3、 消防给水及消火栓系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火卷帘、防火门、防火窗增加“常见故障分析与处理”
4、 增加大量检查类表格
第四篇 消防安全评估方法与技术
1、 将原来的文字性描述变为图表形式,更加直观清晰明了。
2、 明确项目评估组执业条件,包括评估技术负责人、项目负责人、评估负责人均应具备消防工程师资格。
3、 更新了建筑火灾风险评估、人员密集场所评估范例
第五篇 消防安全管理
1、 整体结构调整,结构更加合理。
2、 删除了消防安全管理委员会或消防安全工作领导小组的职责;新增典型场所的消防安全组织等内容。
3、 增加典型场所特殊岗位人员职责内容,包括人员密集场所的保安人员、仓储场所的保管员、加油加气站的设备管理员、卸油卸气员的职责。
4、 新增《社会消防安全教育培训规定》中对于行政管理部门及物业服务企业及其他社会单位的消防安全培训职责内容
(二)新旧教材对比明细
三、《消防安全技术技术实务》科目主要变化内容
(一)主要变化内容
页数:由原来的922页内容缩减至现在的825页。
字数:由原来的1189千字增加至现在的1220千字,增加31千字。
页数减少但字数增加,系教材排版及字体格式等变化。
将原来的每章后面的思考题替换为练习题,采用单选+多选的组合形式,并且题目区分一级与二级消防工程师,但绝大部分的练习题来源于历年真题试卷。
主要变化点(共处内容进行调整):92处。
第一篇 消防基础知识
(1)将原第三章第四章合并,内容变化较多
(2)对部分教材内容进行删减,尤其是大大减少了爆炸相关内容
第二篇 建筑防火
(1)删除部分可考性低的内容,例如抗爆计算,电力变压器本体的防火防爆措施等
(2)依据规范标准等对原有内容做出了修改,例如办公人员密度,避难层净面积设置等
(3)增加内容多数为规范中条文,或者一些阐述性内容,实质知识点并无变化
(4)对部分章节结构进行了调整,使之更加合理
第三篇 建筑消防设施
(1)章节结构变化,将原来的四节或五节内容调整为两节,知识点区分更加合理
(2)新增图片较多,更加方便学员的直观理解
(3)各章节增加相关系统产品性能要求表格,内容基本一致,且可考性较低
(4)依据规范标准对防排烟系统做出修改,并对章节顺序进行调整,使逻辑更清晰
(5)火灾自动报警系统删除相关图例内容
第四篇 其他建筑、场所防火(无二消配题)
(1)第三章 地铁防火改为城市轨道交通工程防火
(2)第十四章 大型商业综合体防火 删除
第五篇 消防安全评估(无一消、二消配题)
(1)删除第一章 概述
(2)删除部分火灾风险评估方法及案例
我也不是百毒不侵
1.某旧城区中有一严重影响城市消防安全的企业,且一时不能拆除重建。其处理方法是划分防火分区,各分区之间留出不小于( )的防火通道或设置高出建筑屋面不小于( )的防火墙。
;50cm
;50cm
;100cm
;100cm
2.某硝化棉生产金属制造企业由于空间限制,办公室、休息室与耐火等级为一级的金属制品抛光车间贴邻建造。两者之间应采用耐火极限不低于( )的不燃烧体防爆墙隔开。
3.某办公大楼需要在自动扶梯周围设置防火卷帘,经检查需要进行防火分隔的部位的宽度为20m。下列设置的防火卷帘的宽度中,不符合要求的是( )。
4.下列有关防火门的设置要求的说法中,正确的是( )。
A.对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常闭防火门
B.常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器
C.防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上
D.防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm
5.某地下商场的总建筑面积为10000m²,采用一个下沉式广场将商场分隔为A、B、C三个独立的区域。下列关于该下沉式广场的说法中,错误是( )。
A.直通地面的疏散楼梯不应少于2部
区域通向下沉式广场的开口与B区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为16m。
C.下沉式广场的室外开敞空间中用于疏散的净面积不应小于169m²
D.防火分区利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
参考答案
1.【答案】A。
解析:对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,要结合改造工程,拆除一些破旧房屋,建造一、二级耐火等级的建筑;对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500m²的防火分区,各分区之间留出不小于6m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。
2.【答案】D。
解析:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于的防爆墙与厂房分隔,且设置独立的安全出口。
3.【答案】D。
解析:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的13,且不大于20m。
4.【答案】B。
解析:对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门,其他位置均采用常闭防火门。防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。
5.【答案】A。
解析:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:(1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m²。(2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。(3)确需设置防风雨棚时,防风雨棚不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于:开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
今天终于知道错
防火门生产需要一级资质标准。 消防设施工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。 一级资质标准: 1、企业近5年承担过2项以上建筑面积4万平方米以上火灾自动报警系统和固定灭火系统工程施工,工程质量合格。 2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称,总工程师具有8年以上从事消防设施施工技术管理工作经历并具有电气、设备或相关专业高级职称,总会计师具有中级以上会计职称。 3、企业注册资本金500万元以上,企业净资产600万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入2500万元以上。 5、企业具有火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。