消费工程师历年考试题

梦悄
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    12778

首页> 工程师报名> 消费工程师历年考试题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

男人你把女人当什么

已采纳

1,消防工程师考试从15年第一年开考,一年考试一次,到了今年(19年)一共经过了4次考试,19年的考试还没有开始,考试时间在2019年11月9日和10日这两天2,也就是说截止至今,一共有4套历年考题,对于历年考题的利用主要就是根据考题研究考试范围,并且利用整套的尤其是18年的考题去体验考试的感觉,毕竟模拟题还是和真题不一样的,通过利用18年考题严格遵照考试时间做一次仿真模考,可以对考试时间有一个更加精准的把控,而且对于自己的复习也有一个大致的预判3,历年考题一般在备考社群或者机构咨询老师那里都会有分享,但是一般都是考生回忆版本,会有细微的差异以上就是对于您的问题的回答,希望对您有帮助

83评论

分开后的你

可以参考题型分布,题量,各个模块的分值占比,但千万别认为会出往年的原题。比如下面例题1.导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括()。A:热浮力B:建筑物的高度C:风压D:建筑物的楼层面积E:建筑的室内外温差正确答案:ACE答案解析:烟气流动的驱动力包括烟囱效应、火风压和外界风。烟囱效应是由于热浮力作用发生在竖井中的气体运动,而建筑物的室内外温差会引发浮力驱动的气体流动。故A、E正确。风的存在可在建筑物的周围产生压力分布,而这种压力分布能够影响建筑物内的烟气流动。故C正确。建筑物的楼层面积、建筑物的高度分别属于风压和烟囱效应的影响因素,作为考试的多选题,建议不选。

128评论

岛歌是岛歌是歌

一、单项选择题(每题1分,共80题,共80分。下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。)

1某消防技术服务机构对自动喷水灭火系统进行检查,查看设计图纸,发现酒店客房喷头为ZSTBS80-68,该喷头属于( )。

A水平边墙型洒水喷头

B直立型洒水喷头

C.下垂型洒水喷头

D隐蔽型洒水喷头

【答案】A

【解析】

2.某消防安全重点单位开展消防设施和器材检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的是()。

A.翻盖型灭火器前的翻盖开启角度为90°

B.开门型灭火器箱的箱门开启角度为1750

C.办公室内设置的手提式灭火器直接放置在地面

D.安装在托架上的手提式灭火底部距地面距离

【参考答案】:A

【考察考点】:建筑灭火器

【解析】开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。

3.某消防安全重点单位制作消防档案,下列资料中,应纳入“消防安全基本情况”档案的是()。

A.自动消防设施年度检测报告

B.单位火灾记录

C.灭火和应急疏散预案演练记录

D.义务消防队消防装备配备表

【参考答案】:D

【考察考点】:建筑灭火器

【解析】消防安全基本情况的内容有:单位基本概况和消防安全重点部位情况;建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审查、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人:消防安全管理制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队员、志愿消防队员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案。

4.对某办公建筑的多防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收观范》(GB50877)的是()。

A.门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm

门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm

C.门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm

D.门扇的开启力测量值为40N~60N

【答案】B

【解析】门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。

5.某大型物流仓库拟编制单位灭火和应急疏散预案,下列预案中,不属于现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315)规定的预案类别的是()。

A.单位总预案

B.部门分预案

c.工种细项预案

D.消防控制室专项预案

【答案】C

【解析】按照单位规模大小、功能及业态划分管理层次等要素,可分为总预案、分预案和专项预案三类。

6.某宾馆的安保部经理在进行防火巡查时发现了诸多问题并进行了处理。下列处理方法中,正确的是()。

A.发现消防水泵接合器上有晾晒的衣物,填写巡查记录,立即报领导批示整改

B.发现防火卷帘下方放置了活动广告牌,填写巡查记录,立即报领导批示整改

C.发现楼梯间内有电瓶车充电,填与巡查记录,立即报领导批示整改

D.发现消火栓泵备用泵损坏,填写巡查记录,立即报领导批示整改

【参考答案】:D

【解析】对检查中发现的不能立即整改的火灾隐患,应该报领导批示整改,D正确,其他都是可以立即整改的火灾隐患。

7.某影视城编制了灭火和应急疏散预案,根据现行国家标准《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》(GBT38315),不属于预案编制主要内容的是()

A.编制依据

B.编制目的

C.适用范围

D.编制人员

【答案】D

【解析】灭火和应急疏散预案的编制依据主要包括:

1.灭火和应急疏散预案的编制依据;

2.灭火和应急疏散预案的编制范围;

3.灭火和应急疏散预案的编制原则;

4.灭火和应急疏散预案的分级。

8.下列自动喷水灭火系统维护管理方案中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是()。

A.每周对内燃机驱动的自动喷水消防水泵启动运转一次

B.每周对电磁阀进行检在并做启动试验

C.每周对自动喷水消防水象的供电电源进行一次检查

D.每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验

【答案】C

【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。

9.某建筑高度为35m的办公楼,地上1层,地下1层,每层建筑面积为3200m2,建筑内全部设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.消防电梯前室的长和宽均为3m

B.地下室层高为4m,消防电梯通至地下室

C.地上楼层设置1台消防电梯,并设置独立的消防电梯前室

D.消防电梯井与相邻电梯井采用耐火极限为的防火隔墙分隔

【答案】C

【解析】前室的使用面积不应小于²,前室的短边不应小于,A正确。设置消防电梯的建筑的地下或半地下室应设置消防电梯,B正确。高层建筑的防火分区设置自喷后防火分区面积不应大于3000m2,本建筑防火分区为2个,每个防火分区应设置一部消防电梯,一共应设置2台,c错误。消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门,D正确。

10.某建筑采用平屋面,室外地坪标高为,建筑屋面面层标高为。该建筑首层设有超市、餐饮店、药店等,建筑面积为1200m²,各店铺建筑面积为110m²~230m²,并分别采用耐火极限为的防火隔墙和不燃性楼板进行分隔,地上其他楼层为住宅。对该建筑的防火检查应按()的标准执行。

A.一类高层住宅建筑

B.二类高层住宅建筑

c.一类高层公共建筑

D.二类高层公共建筑

【答案】B

【解析】商业服务网点。它指设置在住宅建筑的首层或首层及三层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。本题中的建筑高度为,为二类高层住宅建筑。