二级消防工程师真题试卷

庸书生
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    4068

首页> 工程师报名> 二级消防工程师真题试卷

7个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

北影北婉

已采纳

历年真题和答案,你这个在你报考这个消防工程师的时候,应该会有一些嗯,资料啊,像驯一样的一个东西存在那你可以问一下有没有哦

61评论

随性不染

2020年消防实务真题班实务零跃教育真题解析李齐跃

链接:

19技术实务真题

19技术实务真题

19技术实务真题

146评论

老巷里的流浪猫

1901)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,间距不应大于__,对于袋形走道,不应大于__,走道转角处不应大于__(C)   A 20m 15m   B 15m 10m 1m  C 20m 10m 1m  D 20m 10m   1902) 任一建筑面积大于__的棉、毛、私、化纤及其织物库房,占地面积超过__或总建筑面积超过 __的卷烟库房应设置火灾报警系统(D)  A 1000M2 1000M2 1000M2  B 500M2 500M2 500M2  C 1000M2 500M2 500M2  D 1000M2 500M2 1000M2  1903) 商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等任一层建筑面积大于__或总面积大于__,应设火灾报警系统(C)  A 2000M2 5000M2  B 3000M2 5000M2  C 3000M2 6000M2  D 2000M2 6000M2  1904) 图书、文物珍藏库,每座藏书超过__万册的图书馆、重要的档案馆应设应设火灾报警系统(B)  A 50  B 100  C 200  D 150  1905)大于等于__床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等应设置火灾报警系统(D)  A 500  B 400  C 300  D 200  1906)净高大于且 __较多的技术夹层,净高大于且有__的闷顶或吊顶内应设置火灾报警系统(C)  A 难燃物  B 易燃物  C 可燃物  D 不燃物  1907) 建筑面积大于__的地下、半地下商店应设火灾报警系统(D)  A 2000M2  B 1500M2  C 1000M2  D 500M2  1908) 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置__(B)  A 消防值班室  B 消防控制室  C 消防设备机房  D 消防站  1909) 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于(C)  A 一级  B 甲级  C 二级  D 乙级  1910)严禁与消防控制室无关的__穿过 B  A 消防线路  B 电气线路和管路  C 控制线路  D 弱电线路  1911) 隧道入口外__ 处,应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置(C)  A 50~100M  B 100~150M  C 150~200m  D 200~250m  1912) 设置火灾自动报警系统的隧道封闭长度超过__,应设置消防控制中心 (D)  A 100M  B 200M  C 500M  D 1000M  1913) 设置火灾自动报警系统,未设置应急广播的隧道,每隔100~150M处应设置__(D)  A 报警电话  B 声控报警装置  C 报警按钮  D 发光报警装置  1914) 一、二类隧道的消防用电应按____要求供电;三类隧道的消防用电应按___负荷要求供电 (B)  A 一级 一级  B 一级 二级  C 二级 二级  D 一级 三级  1915) 隧道两侧应设置消防应急照明灯具和疏散指示标志,高度不宜大于___(B)  A 1m  B   C 2m  D   1916) 隧道内应急照明灯具和疏散指示标志的连续供电时间一二类不应小于___,三类不应小于___(D)  A 2h 1h  B 3h 2h  C 2h 1h  D 3h   1917)火灾报警系统中报警区域指将火灾自动报警系统的警戒范围按_____划分的单元。(C)  A:房间  B:功能分区  C: 防火分区或楼层  D:以上都是  1918)火灾报警系统中保护面积指一只火灾探测器______。(B)  A:能探测的面积  B: 能有效探测的面积  C:保护半径内的面积  D:以上都不对  1919)火灾报警系统中保护半径指一只火灾探测器______。(B)  A:能探测的距离  B: 能有效探测的单向水平距离  C: 能探测的垂直距离  D: 以上都不对  1920) 区域报警系统指______。(A)  A:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。  B:由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。  C: 由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。  D:由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。  1921)集中报警系统指______。(C)  A: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。  B: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。  C: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。  D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。  1922)控制中心报警系统指______。(D)  A: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。  B: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。  C: 由消防控制室的集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。  D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。  1923)火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_______。(A)  A: 特级、一级和二级  B: 特级、一级、二级和三级  C: 一级、二级和三级  D: 一级和二级  1924)按火灾自动报警系统保护对象分级属于特级的有______。(A)  A: 建筑高度超过100m的高层民用建筑  B: 甲、乙类生产厂房;  C: 地下铁道、车站;  D: 重点文物保护场所;  1925)火灾自动报警系统中探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过_______m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过_______m2的房间,也可划为一个探测区域。(A)  A:500,1000  B:200,500  C:1000,2000  D:100,200  1926) 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过_______ m。(B)  A:50  B:100  C:150  D:200  1927)缆式感温火灾探测器的探测区域不宜超过_______m。(D)  A:50  B:100  C:150  D:200  1928)空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在_______m之间。 (A)  A: 20~100  B:50~100  C:100~200  D: 50~200  1929)火灾自动报警系统应设有_______触发装置 (C)  A: 自动  B:手动  C:自动和手动  D:自动或手动  1930) 区域报警系统,宜用于_______保护对象 (C)  A: 特级  B:一级  C:二级  D:以上都是  1931) 区域报警系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过_______。(B)  A: 一台  B:二台  C:三台  D:四台  1932)区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为_______,其靠近门轴的侧面距墙不应小于_______,正面操作距离不应小于_______。(A)  A: ,,  B: ,,  C: ,,  D:,,  1933) 集中报警系统的设计,下列哪些说法是错误的。 (A)  A: 系统中应设置一台集中火灾报警控制器或两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。  B: 系统中应设置消防联动控制设备。  C: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。  D: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的房间或场所。  1934)民用建筑内火灾应急广播扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于_______。(C)  A: 1W  B:2W  C:3W  D:5W  1935) 民用建筑内火灾应急广播扬声器设置的数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于_______m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于_______m。 (B)  A:15,  B:25,  C:30,15  D:20,10  1936)在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声_______。(C)  A:5 dB  B: 10 dB  C: 15 dB  D:20 dB  1937)设置火灾警报装置时,每个防火分区至少应设_______火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。 (A)  A: 一个  B: 二个  C: 三个  D:四个  1938) 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声_______。(C)  A:5 dB  B: 10 dB  C: 15 dB  D:20 dB  1939) 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为_______。(C)  A:   B:   C:   D:   1940)特级保护对象的各避难层应每隔_______设置一个消防专用电话分机或电话塞孔(C)  A: 10m  B: 15m  C: 20m  D: 25m  1941)火灾自动报警系统接地装置,采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于_____。(C)  A: 1Ω  B: 4Ω  C: 10Ω  D: 30Ω  1942)火灾自动报警系统接地装置,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于_____。(A)  A: 1Ω  B: 4Ω  C: 10Ω  D: 30Ω  1943)火灾自动报警系统专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于_______。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 (C)  A: 16mm2  B: 2*16mm2  C: 25mm2  D: 2*25mm2  1944)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于_______。(C)  A:   B:   C: 4mm2  D: 6mm2  1945) 大型建筑群消防控制设备宜采用___控制 (D)  A 集中  B 分散  C 中心  D 集中与分散相结合  1946) 消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用 ___(D)  A 交流220V  B 直流220V  C 交流24V  D 直流24V  1947) 消防控制室的门以下描述正确的是 (D)  A 应向前室开启________  B 应向室外开启  C 应向楼梯开启  D 应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志  1948)消防控制室设备盘前操作距离,单列布置不应小于___,双列布置不应小于___(C)  A 1m   B 1m 2m  C2m  D  1949)在值班人员经常工作的一面,设备面盘治墙的距离不应小于___(C)  A 1m  B 2m  C 3m  D 4m  1950)消防控制室设备面盘后的维修距离不宜小于__ (A)  A 1m  B   C 2m  D   1951)消防控制室设备面盘的排列长度大于__ _时,其两端应设置宽度不小于1m的通道(C)  A 2m  B 3m  C 4m  D 5m  1952) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,靠近门轴侧面距离不应小于__ (A)  A   B   C 1m  D   1953) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 (C)  A   B 1m  C   D   1954)消防控制室在确认火灾后,对电梯的控制以下________ 描述正确。(D)  A 全部电梯停于地下室,并接受反馈信号  B 全部消防电梯停于首层,并接受反馈信号  C 全部电梯停于首层  D 全部电梯停于首层,并接受反馈信号  1955)对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择________。(D)  A 感烟探测器  B 感温探测器  C 火焰探测器及其组合  D 可燃气体探测器  1956) 高度12  A 感烟探测器  B 感温探测器  C 火焰探测器  D气体探测器  1957) 无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜选择____探测器 (C)  A 光电感烟探测器  B 离子感烟探测器  C 红外光束感烟探测器  D 火焰探测器  1958) 地面面积S≤80,高度H≤12米的平顶房间,一只感烟探测器的保护面积为________平米 (B)  A 60  B 80  C 100  D 120  1959)地面面积S>80,屋顶坡度θ≤15。高度6A 60  B 80  C 100  D 120  1960)地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度θ《15。一只感烟探测器的保护面积为________平米 (A)  A 60  B 80  C 100  D 120  1961) 地面面积S>80,高度6A 60  B 80  C 100  D 120  1962)地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度15〈θ《30。一只感烟探测器的保护半径为________ 平米 (B)  A 60  B 80  C 100  D 120  1963) 地面面积S《30,高度H《8米的房间,一只感温探测器的保护面积为________平米(B)  A 20  B 30  C 40  D 60  1964) 地面面积S>30,高度H《8米的房间,屋顶坡度θ《15, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 (A)  A 20  B 30  C 40  D 60  1965)地面面积S>30,高度H《8米的房间,屋顶坡度<15θ《30, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 (B)  A 20  B 30  C 40  D 60  1966)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度小于________ 时,可不计梁对探测器保护面积的影响 (B)  A 100mm  B 200mm  C 400mm  D 600mm  1967)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁突出顶棚的高度超过________ 时,被梁隔断的每隔梁间区域至少应设置一只探测器 (C)  A 200mm  B 400mm  C 600mm  D 1000mm  1968)在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器,当梁间净距小于________ 时,可不计梁对探测器保护面积的影响 (C)  A 600mm  B 800mm  C 1000mm  D 1200mm  1969) 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感温探测器,安装间距不应超过________ 。(B)  A 5m  B 10m  C 15m  D 20mm  1970) 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟探测器,安装间距不应超过________ 。(C)  A 5m  B 10m  C 15m  D 20mm  1971)在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟、感温探测器,探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的________ 。(B)  A 一倍  B 一半  C 三分之一  D 四分之一  1972) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于________ 。(C)  A 1m  B   C   D   1973) 探测器周围________ 内,不应有遮挡物 (C)  A 1m  B   C   D   1974)房间被书架设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的__________ 时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器 (B)  A 2%  B 5%  C 10%  D 15%  1975)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于__,并宜接近回风口安装. (C)  A   B   C   D 2m  1976)锯齿型屋顶和坡度大于15。的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置__探测器。(B)  A 一只  B 一排  C 部分  D 一圈  1977)探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于__度 (C)  A 15  B 30  C 45  D 60  1978)在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在___ (D)  A 井道侧壁  B 井道底部  C 机房顶棚  D 井道上方机房顶棚  1979) 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为___,距地高度不宜超过___(C)  A ~1m 10m  B15m  C20m  D20m  1980) 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于___ (C)  A 10m  B 12m  C 14m  D 15m  1981)红外光束感烟探测器至侧墙水平距离在___范围内 (D)  A   B 1~10m  C 1~7m  D   1982)红外光束感烟探测器发射器和接收器之间的距离不宜超过___ (C)  A 50m  B 75m  C 100m  D 120m  1983)缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时,宜采用___ (B)  A 分布式  B 接触式  C 间隔式  D 分离式  1984)缆式线型定温探测器在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的__附近(C)  A 始端点  B 中点  C 过热点  D 分离式  1985) 每个防火区应至少设置___手动火灾报警按钮。 (A)  A 一个  B 两个  C 三个  D 四个  1986)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于___(D)  A 15m  B 20m  C 25m  D 30m  1987)手动火灾报警按钮应设置在明显的便于操作的部位,安装在墙上底边距地高度宜为___,且有明显标志 (B)  A   B   C   D   1988)火灾自动报警系统主电源应采用___电源 (C)  A 市电  B 普通  C 消防  D 应急  1989)火灾自动报警系统中 CRT显示器、消防通讯设备等的电源,宜有___供电 (D)  A 市电  B 柴油发电机  B EPS装置  D UPS装置  1990)火灾自动报警系统传输线路和50V以下供电控制线路应采用电压等级不低于交流250V的__ (B)  A 铝芯绝缘导线和铝芯电缆  B 铜芯绝缘导线和铜芯电缆  C 矿物绝缘电缆  D 控制电缆  1991) 穿管敷设的铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于 ___ (C)  A   B   C   D   1992)火灾初期有阴燃阶段,产生大量烟和少量热,很少或者没有火辐射的场所应选__(B)  A 感温探测器  B 感烟探测器  C 火焰探测器  D 红外探测器  1993)线槽内敷设的绝缘导线铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于___(B)  A   B   C 0 .5mm  D   1994)《中华人民共和国消防法》规定,人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处 日以上 日以下拘留。(C)  A、10 15  B、10 20  C、5 10  D、5 15  1995)《中华人民共和国消防法》规定,依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,应责令停止施工,并处________元以上  元以下罚款。(C)  A、5 15  B、3 20  C、5 30  D、3 30  1996)《建设工程消防监督管理规定》规定,建筑面积大于________ 平方米的宾馆、饭店、商场、市场等,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。(A)  A、10000  B、 2500  C、 15000  D、5000  1997)《建设工程消防监督管理规定》规定,建筑面积大于________ 平方米的营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学的教学楼等,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。  ( B)  A、10000  B、 2500  C、 15000  D、5000  1998)公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起________ 日内组织消防验收,并出具消防验收意见。( B)  A、10  B、 20  C、 15  D、30  1999)对应进行消防设计备案的建设工程,建设单位应在取得施工许可证________ 日内,通过省级公安机关消防机构网站的消防设计备案受理系统进行消防设计备案。( C)  A、10  B、 5  C、 7  D、15  2000)公安机关消防机构发现消防设计不合格的,应当在 日内书面通知建设单位改正;已经开始施工的,同时责令停止施工。( D)  A、4  B、 10  C、 7  D、5

45评论

轻柔

2019年一级消防工程师考试真题及答案解析,建设工程教育网在考后第一时间整理及公布,包含消防技术实务、综合能力、案例分析,还有名师视频详解。

7评论

痛如浮泡

练习题二

1、二级酸性腐蚀品危险性较小,它能使动物皮肤在(D)小时内出现可见坏死现象。

A、1

B、2

C、3

D、4

2、下列属于碱性腐蚀品的是(C)。

A、葱

B、乙酰氯

C、二环乙胺

D、木馏油

3、可燃性物质与(D)作用,遇着火源时即能发生燃烧。

A、腐蚀性

B、毒害性

C、窒息性

D、氧化性

4、一级酸性腐蚀品。它能使动物皮肤在(C)分钟内出现可见坏死现象。

A、1

B、2

C、3

D、4

5、下列物质中,( C)是腐蚀品。

A、高锰酸钾

B、夜光粉

C、氢氧化钠

D、硫磺

6、下列不属于有毒或刺激性的气体是( D )。

A、氯化氢

B、光气

C、氰化氢

D、二氧化碳

7、实验结果表明,在室内的上层温度达到( A )℃时会引起轰燃。

A、400~600

B、800

C、800~1000

D、1200

8、回燃是在( B )附近发生的非均匀预混燃烧。

A、密闭房间的吊顶

B、烟气与空气交界面

C、房间地面

D、房间四周墙壁

9、大多数氧化剂和( B )发生剧烈反应,放出剧毒气体。

A、爆炸品

B、强酸液体

C、碱性物体

D、易燃液体

10、漂白粉吸水后不仅能放出氧,还能放出大量的`( B )。

A、氢

B、氯

C、氨

D、甲烷

11、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。

A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告

12、火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。

13、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为时, 如阀前压力为P1=, 没有流量输出时, 阀后P1=, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。

MPaMPaMPa

104、信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。

A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度

15、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。

16、湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。

A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严

D.水泵前阀门未打开

17、水泵铭牌所标出的额定流量是指(B )。

A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量

C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量

18、利用泡沫消火栓进行喷水试验时, 主要检测的项目是( A )。

A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力

C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数

19、防烟分区分隔构件的作用是( A )。

A.在排烟时间内组织积蓄热烟气 B.阻挡热烟气蔓延

C.有利于感温探测器和闭式喷头动作 D.有利于烟气排出

20、防烟分区不应跨越( B )。

A.楼层 B.防火分区 C.房间 D.不同性质区域

44评论

你管他你惯她

1、当采用薄型、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数。其中,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥( )mm;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥( )mm。A10,5B3,5C5,3D5,102、某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高士室外地面标高,地上 7 层,局 部 8 层,一层至七层为标准层,每层建筑面积 1100 ㎡,七层屋面面层标高+,八层为设备 用房,建筑面积 290 ㎡,八层屋面面层标高+。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》, 该建筑类别为( )。A二类高层住宅建筑B二类高层公共建筑C多层住宅建筑D多层公共建筑3、某地区新建成一座 58 米的高级宾馆拟投入营业,建设单位在 2 月 26 日向当地人民政府消防救援机构申请消防安全检查,则消防救援机构最迟应自受理申请之日起( )个工作日内,对该场所进行消防安全检查。A5B7C10D154、某消防设施检测单位出具失实文件,给他人造成损失。根据《消防法》,下列处置正确的 是( )。A对该单位处五万元以上十万元以下罚款B由原许可机关依法责令停止执业或者吊销单位资质C该单位依法承担赔偿责任D对该单位处一万元以上五万元以下罚款5、检查钢结构防火涂料时,应与选用的样品对比,检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符。下列结构中,当其耐火极限在及以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型的是( )。A室内裸露钢结构B轻型屋盖钢结构C高层全钢结构D有装饰要求的钢结构6、对某民用建筑进行防火检查,查阅资料得知,该建筑地上 7 层,首层至三层为商场,层高 5m,每层建筑面积 1200m2,四层及以上为住宅,层高 3m,户门均采用乙级防火门。住宅与商场安 全出口分别独立设置,下列关于该建筑的检查结果中,不符合规范要求的是( )。A该建筑耐火等级为二级B该建筑屋顶消防水箱容积为 18m3C商场与住宅建筑采用无门、窗、洞口的防火墙和不燃性楼板进行分隔D商场与住宅建筑外墙上、下层开口之间设置高度为的实体墙7、某 50m 商业建筑,顶层设多个商务会议厅。对商务会议厅的检查结果如下:①最大会议 厅建筑面积 400m2,设三个宽的疏散门;②最小会议厅 200m2,设两个宽疏散门;③每 个会议厅均采用塑料壁纸装修墙面。其中符合规范要求的有( )。A0 项B1 项C2 项D3 项8、下列关于建筑选址的检查,不正确的是( )。A甲、乙、丙类液体的仓库,布置在地势较低的地带B液化石油气储罐区所在地全年最小频率风为东北风,储罐区位于西南角C生产和储存爆炸物品的企业选择在多面环山、附近没有建筑的地方D生产、储存易燃易爆危险物品的工厂、仓库,设置在了城市的边缘9、某单层木器加工厂房建筑面积 4200m2,耐火等级二级,厂房内设置油漆工段,该油漆工 段采用封闭的喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置了可燃气体探测报警系统,油 漆工段的建筑面积 220m2,消防机构对该厂房与周边建筑物的防火间距进行检查,检查如下,其 中符合规范要求的是( )。A与三级耐火等级的多层服装加工厂房(建筑高度 8m)的防火间距为 13mB与一级耐火等级的镁粉厂房(建筑高度 30m)的防火间距为 12mC与总蒸发量为 8th 的燃煤锅炉房(建筑高度 9m)的防火间距为 31mD与二级耐火等级的办公大楼(建筑高度 30m)的防火间距为 30m10、以下( )是大型群众性活动消防安全工作的第一责任人。A承办单位消防安全责任人B活动场地产权单位法人C承办单位分管安全的领导D活动场地产权单位消防安全管理人免费的考试搜题刷题网站,还支APP和小程序。里面大部分的题都有解析,而且还支持上传自己的题库,历年真题、模拟题包括解析,方便检验学习效果,网站涵盖了数百万的公务员、教师、建筑工程、注册会计师、考研、经济金融、特种作业、安全操作等各种题库以及一些常见的真题模拟题库让大家免费刷题学习!各大商店搜考试宝即可下载,查看完整试题!

32评论

意不相逢

您好,需要消防工程师的历年真题及答案,可以去考试100官‘’网‘’上练习,有答案和解析,还有章节练习,模拟试题等免费练习~~

94评论

相关问答