一级消防工程师干货笔记

抱打不平
  • 回答数

    8

  • 浏览数

    18248

首页> 工程师报名> 一级消防工程师干货笔记

8个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

贫乳姑娘

已采纳

消防工程师备考心得备考放好心态首先,看清前景,认清形势,坚定考试信心从近两年陆续发布的一系列政策来看,消防行业未来有巨大潜力。因其关系到公民人身安全、财产安全与社会稳定,国家一定会通过各种制度与政策来发展和规范消防行业,而消防工程师是消防行业最重要的专业人才,势必伴随着消防行业的发展与规范而备受重视。其次,认清考试难度和严格程度,端正复习心态一级消防工程师考试是同类型执业资格考试中难度更高、更严格、组织最严密的考试。难度高才更有价值。严格保密才能让愿意付出、盼望公平竞争的你脱颖而出。不受各种所谓“内部资料、泄题、重金购买考题、考试答案、考后改分”等干扰。要做到勤奋学习,不抱怨,改掉赌徒心理。最后,坚持学习,练就强大内心学习计划技术实务技术实务是基础,相比来说简单一点,但是实务中数字很多,需要记忆的东西很多,那咱们可以用表格简化法,思维导图法或者画图形等方法去记忆,记住一定要动笔去记忆,形成思维导图,比看书本效果更好。综合能力综合能力是在实务的基础之上的,在实务的知识上还需要加上一些要求,如果咱们实务扎实的话那综合能力就会简单了。综合能力里边的重点和难点在第二篇、第三篇和第五篇,其中第二篇建筑防火的内容70%与实务中的建防篇重合,而第三篇的消防设施安装、检测与维护管理,里面涉及很多日检、月检、年检....与实务的设施篇内容相差较大,因此要在弄懂各大灭火系统原理的基础上,更深入一步去看。第五篇消防安全管理主要是讲社会单位安全、应急预案编制和演练、施工现场以及大型群众活动等安全管理。案例分析案例分析是结合了技术实务和综合能力,基本没什么新知识,一定要注意他与两者的关系,往往学员会觉得难,是因为前两科没有学到位。做案例分析就要寻找出题人的思路和答题技巧,才能把案例分析做好。广建筑才网上有很多的备考建议,你可以去看看。

42评论

凄凄

备考,首先要了解考试科目和考试题型,知己知彼,才能百战不殆;其次有针对性,跟着大纲走,才能事半功倍!最后,要做题,做真题。光说不练很容易造成眼高手低,而且消防的很多科目都需要在做题中加强记忆。备考消防工程师,技术实务这一科是关键,技术实务是消防课的基础,学通技术实务,消防三门课自然就都通了,

173评论

久涩

你好,根据你的描述,如下!第一步 跟到老师步骤,熟教材,划范围第二步 跟老师勾画重点考点第三步 熟背重点考点第四步 做总结,多理解第五步 做真题,做错题

161评论

错开真爱

第一步 熟教材,划范围第二步 抓重点,懂原理建筑防火与消防设施是重点,花时间去学好这两部分。建筑防火设计,直接从建规开始学,结合《建筑防火设计图集》对照看,也可以听相应建规的课件。建规学完后直接按照技术实务--综合能力--案例分析的顺序将建筑防火篇系统学完,在学习过程中,可以自己做一下总结,也可以收集相关的资料、公式、口诀便于后期记忆。这部分火灾危险性分类、建筑耐火等级、防火间距、安全疏散距离等表格是需要记忆的,也有相应的公式和方法消防设施占真题半壁江山,重要程度不用多说,实务、综合的章节几乎都是一一对应的,对一个系统来说,两本教材讲的内容框架就是实务讲系统的分类、组成、工作原理、适用范围、主要参数、系统组件及设置要求,综合讲安装前检查、安装调试、检测验收、系统维护,案例就是系统知识的运用。学习时建议根据系统并结合《消防给水及消火栓系统技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》按模块合并学习。第三步 做总结,多记忆第四步 刷真题,多总结

1评论

Ridiculous

《技术实务》一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范。 第一步:了解消防基础知识、原理知识,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火设计评估)。 《综合能力》一消安全技术综合能力也分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:建筑防火检查、设施安装、检测与维护。 第一步:了解消防相关法规与职业道德。 第二步:掌握建筑分类与耐火等级检查,总平面布局、平面布置检查,防火防烟分区,安全疏散检查,防爆检查,保温材料防火检查、消防设施检测与维护管理(11 大系统构成与组件、检测验收)。这部分内容多且杂,同学们一定要分别记忆,避免记、混记错。 第三步:熟悉消防评估技术(火灾风险分析办法)与安全管理(社会单位消防安全管理、宣传教育培训、应急预案编制、施工消防安全管理、群众性消防安全管理)。 《案例分析》一消安全案例分析也是分为五篇,其中重点:第一篇、第二篇、第五篇,我们需要重点掌握:建筑防火分类、消防设施应用、消防安全管理与火灾。 第一步:了解基本火灾原理知识。 第二步:掌握建筑防火与消防设施应用、火灾现场知识。 第三步:熟悉消防安全评估、安全管理。

149评论

良人未归佳人独醉

一、规律的学习状态考试前保持规律的学习状态对通过考试是至关重要的,这要求考生每天要拿出三个小时左右的时间用来复习,重点看各科的高频考点和历年常出的消防工程师知识点。并掐点做消防工程师历年真题,把真题中的知识点研究透。以前积累的错题本要定期翻看,将三者相结合循环渐进,逐步推进学习进度。二、向上的心理状态心情直接影响学习状态,很多考生到考前容易产生焦躁的情绪,题做不进去书看不进去浪费宝贵的备考时间。复习备考想要提高效率需要考生保持积极向上的学习态度,用打不倒的心态面对备考的各种难题,并将难题一一攻克。三、健康的身体状态备考消防工程师是一件消耗脑力体力的事,正所谓身体是革命的本钱,在考试前保持健康的身体状态至关重要。一些考生习惯在临考前突击,最后几天里挑灯夜读,每天只睡三四个小时,长时间学习容易产生大脑疲劳,不仅不利于备考反而会影响正常工作生活的开展。所以考生尽量保证7-8小时的睡眠,保持健康身体的状态迎接考试。拥有良好的学习、身体、心理状态才能免除后顾之忧全力冲刺考试。

123评论

入戏的撅子

一级消防工程师考试科目包括《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》、《消防安全案例分析》,《消防安全案例分析》,备考之前要了解一下。1,首先,一级消防工程师的考试内容相对而言较为简单,但是考点却很广泛,基本上覆盖了整个教材的内容,这就要要求备考者对于教材非常熟悉,至少通篇看两遍,才能做到对教材的熟悉。2,其次,在看教材时注意将重点内容作笔记,将阅读时还不太理解或者难以理解的内容作笔记,以便在看完书后再复习时跳出教材直接复习笔记,加深印象和理解力。3,再次,基础打好了,这个时候还要根据自己的实际情况,决定是否需要学习网课的消防工程课程。虽然有的考生更喜欢自学,但自学的效率显然比之有网课老师的带领,要慢一些。而且如果你有拖延症的话,恐怕还是找个更有执行力的方法比较好,所以这里特别建议通过网课视频对知识点的整体构架进行疏通一下,加深理解和记忆。4,另外,要制定一个复习计划,并按质按量及时完成,别拖延也别马马虎虎糊弄自己,只有按照计划及时复习,保证质量才能复习的有效果,才能取得好成绩。5,同时,复习一级消防工程师考试要认真练习做题,包括历年真题和模拟题,并将自己做错的题用笔记本记录下来,在平时和临近考试的时候都可以反复复习,以加深印象,避免犯相同的错误。同时复习的过程中,一方面要注意对整本教材加以整合,吃透内容,另一方面要养成看题、审题的逻辑思维,避免多选、少选和漏选。

180评论

关于喜欢与否

消防工程师的笔记整理可以结合自己的学习记忆习惯定制化整理记录:

1.考生可在每页顶部留出3-5厘米的空白处作为标题区,记录本页笔记的主题和重要结论。标题是记录每页内容明显的标志。没有标题,笔记的理解力会大大降低。

2.记笔记不仅要记录教科书内容的框架体系,还要记录知识点、易出错点、试题类型和经验教训的重要性。

3.记录体层摄影应该清晰,考生可以整理表格、绘制图表甚至思维导图来组织,使记笔记的效果更加直观和鲜明。

4.字体颜色不能超过三种,也不能太单一。太丰富了,很容易区分重点。三种颜色中的大多数有助于区分主次点,快速找出音符中的关键内容。

消防工程师

近几年消防工程师考试中,易考的50个消防工程师知识点!

一起学习吧~!(望采纳)

1.火灾分类:A 固体;B 液体、可熔固体;C 气体;D金属;E带电;F烹饪。

2.爆炸下限<10%,选用隔爆型防爆电气设备;爆炸下限≥10%,选用任一防爆电气设备。

3.爆炸下限<10%,为甲类;爆炸下限≥10%,为乙类。

4.闪点<28℃,为甲类;28℃≤闪点<60℃,为乙类;闪点≥60℃,为丙类。

5.建筑被动防火措施:建筑防火间距;建筑耐火等级;建筑防火构造;建筑防火分区分隔;建筑安全疏散设施等;建筑主动防火措施:火灾自动报警系统;自动喷水灭火系统;防排烟系统。

6.火灾危险性:甲(化工厂)、乙(实验室)、丙(日常生活)、丁(难燃)、戊(不燃)。

7.住宅建筑:27m及以下(多层);27m以上(高层);高层又分为54m及以下(二类);54m以上(一类);公共建筑:24m及以下(多层);24m以上(高层);高层中性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的为一类,其他为二类。

8.材料燃烧性能:A 不燃;B1 难燃;B2 可燃;B3 易燃。

9.地下或半地下和一类高层耐火等级不低于一级;单多层重要公共和二类高层耐火等级不低于二级。

10.厂房耐火等级:高层厂房、甲乙类、贵重设备为二级;丙丁戊为三级;仓库耐火等级:高层、高架仓库、甲乙类为二级;丙丁戊为三级。

11.易燃易爆场所必须设在城市的边缘或相对独立的安全地带。

12.甲乙类厂房与重要公共建筑防火间距不小于50m,与明火或散发火花地点不小于30m。

13.防火间距不足时的处理:改变建筑生产使用性质;调整工艺流程和储存物品数量;将建筑的普通外墙改为防火墙;拆除部分耐火等级低的陈旧建筑;设置独立的防火墙。

14.厂房、仓库严禁设置员工宿舍;办公室、休息室确需贴邻甲乙类厂房的,耐火等级不低于3h的防爆墙,且设置独立的安全出口。

15.歌舞娱乐放映游艺场所,不得设置在地下二层及以下;在地下一层时,与室外高差不大于10m;布置在地下一层或四层以上时,厅、室建筑面积不得大于200㎡。

16.储油间总储存量不大于1m³,须在隔墙上开的门必须为甲级防火门。

17.电梯井、管道井井壁耐火极限不低于1h,井壁上检查门为丙级防火门。

18.防火分隔部位不大于30m时,防火卷帘不大于10m;分隔部位大于30m时,防火卷帘不大于分隔部位宽度的13,且不大于20m。

19.防火门:甲、乙、丙;、1h、。

20.防火分隔水幕采用雨淋式水幕喷头,水幕宽度不小于6m。

21.防火阀,70℃;排烟防火阀,280℃。

22.防烟分区不宜超过500㎡,且不应跨越防火分区。设置排烟系统的汽车库、修车库,防烟分区不大于2000㎡。

23.防火分区,高层建筑内不大于4000㎡;单层建筑或多层建筑的首层内,不大于10000㎡;地下或半地下,不大于2000㎡。

24.特殊用途场所,必须独立划分防烟分区:地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间。

25.疏散出口不小于;疏散楼梯不小于;相邻两个疏散门水平距离不小于5m。

26.公共建筑每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于2个。

27.可设一个安全出口:甲类厂房不超过100㎡,同时不超过5人;乙类厂房不超过150㎡,同时不超过10人;丙类厂房不超过250㎡,同时不超过20人;丁、戊类厂房不超过400㎡,同时不超过30人。

28.前室使用面积不小于6㎡,开向前室的门为甲级防火门,前室开向避难走道的门为乙级防火门。

层及以上或室内外高差大于10m的地下半地下建筑,其疏散楼梯采用防烟楼梯间;其他可采用封闭楼梯间。

30.住宅:不大于21m,采用敞开楼梯间;大于21m,不大于33m,采用封闭楼梯间;大于33m,防烟楼梯间。高层公共:一类高层公共和大于32m的二类高层公共,采用防烟楼梯间,其他采用封闭楼梯间。

31.防烟楼梯间是指在楼梯间入口处设有前室、阳台、凹廊。

32.前室面积:公共建筑不小于6㎡,居住建筑不小于㎡。合用前室面积:公共建筑不小于10㎡,居住建筑不小于6㎡。

33. 超过100m的民用建筑需设避难层;首层到第一个避难层不超过50m;两个避难层之间不大于50m;建筑高度大于24m的病房楼,二层及以上楼层需设置避难间。

34.固定敷设的供电线路用铜芯线缆;氨压缩机房采用铝芯线缆。

35.火灾危险场所:采用闭合型、封闭型、密闭型照明灯具;爆炸危险场所:采用防爆型、隔爆型灯具;储油间、蓄电池室:采用密闭型灯具。

36.每一照明单相分支回路,电流不超过16A,光源数不超过25个;连接建筑组合灯具,电流不超过25A,光源数不超过60个。

37.爆炸气体分区:0区、1区、2区;爆炸粉尘分区:20区、21区、22区。

38.甲类厂房与民用建筑防火间距不小于25m,与重要公共建筑不小于50m,与明火或火花地点不小于30m;甲类仓库与重要公共建筑不小于50m,与民用建筑、明火、火花地点不小于25m-40m。

39.甲乙类生产场所不应设置在地下或者半地下。

40.爆炸性物质:Ⅰ类,矿井甲烷;Ⅱ类,爆炸性气体混合物;Ⅲ类,爆炸性粉尘。

41.柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层,应采用丙类柴油,柴油闪点不应小于55℃,采用不低于2h的不燃隔墙和不低于的不燃楼板分隔,隔墙上必须设门的,采用甲级防火门。

42.燃油锅炉,不得设置在地下、半地下,采用丙类液体作燃料。

及以下的预装式变电站与民用建筑防火间距不小于3m。

44.燃烧性能:A级,不燃;B1,难燃;B2,可燃;B3,易燃。

45.灯饰材料燃烧性能不低于B1级。

46.建筑外墙装饰层应为A级,但高度不大于50m时,可采用B1级。

47.屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。

48.超过3000座位的体育馆,超过2000座位的会堂,大于3000㎡的商店、展览馆应设环形消防车道。

49.消防车道的净宽度和净高度均不小于4m。

50.消防车登高操作场地,长度不小于15m,宽度不小于10m。

131评论