回答数
3
浏览数
7167
微尘
【篇一】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于的隔墙和不低于的楼板,与其他部位隔开,并应设置通室外的安全出口。
3)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。
5)不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
【篇二】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
(1)消防控制室图形显示装置应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。
(2)应能显示消防系统及设备的名称、位置和动态信息。
(3)当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏敲信号、故障信号输入时,应有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息。
(4)应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内显示其他输入信号的状态信息。
(5)应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430mm。
(6)应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。
【篇三】2021年一级消防工程师考试综合能力考点汇总
(1)应能捋消防系统及设备的状态信息传输到消防控制室图形显示装置。
(2)对自动灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示喷淋泵电源的工作状态;应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态;消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;应能手动控制喷淋泵的启、停;并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
(3)对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示消防水泵电源的工作状态;应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态;并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息;消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
(4)对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态;并能显示防护区域中的“防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;应能手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
(5)对水喷雾、细水雾灭火系统的控制和显示应符合下列要求:水喷雾灭火系统、采用水泵供水的细水雾灭火系统应符合自动灭火系统的要求;采用压力容器供水的细水雾灭火系统应符合气体灭火系统的要求。
(6)对泡沫灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态;应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态;并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
(7)对干粉灭火系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;应能手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
(8)对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
(9)对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。
(10)对电梯的控制和显示应符合下列要求:应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。
(11)消防电话总机应符合下列要求:应能与各消防电话分机通话,并具有插人通话功能;应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话;应有消防电话通话录音功能;应能显示各消防电话的故障状态,并能捋故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(12)消防应急广播控制装置应符合下列要求:应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;应能显示应急广播的故障状态,并能捋故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(13)消防应急照明和疏散指示系统控制装置应符合下列要求:应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换;应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统和集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态;受消防联动控制器控制的系统,应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置;不受消防联动控制器控制的系统,应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
(14)消防电源监控器应符合下列要求:应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息;应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。
似乎厌了
某商场,地上5层,地下2层,层高5m,建筑高度为25m,标准层建筑面积为3000m²,地下部分为汽车库和设备用房。屋顶设有高位消防水箱,有效容积为18m³,建筑内设置有预作用自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统和用于保护防火卷帘的自动控制水幕系统等消防设施。
该建筑首层至五层为上、下连通的中庭,布置有非高灵敏型管路采样吸气式感烟火灾探测器,设置了两条采样管,长度分别为115m和90m,采样管道的布置形式为垂直采样,每隔4m布置一个采样孔。
该建筑的消防控制室设置在首层,采用火灾自动报警系统(联动型)主机,主机共设置26条总线回路,其中15条额定容量为256点的报警回路,每一条回路设180个报警点位,9条额定容量为110条的联动回路,每条设置91个联动点位。报警回路和联动回路均预留了超过10%的额定余量。
在商场的年度消防检测中,某维保单位对该建筑内设置的各类消防系统进行了相应的检测,具体检测情况如下:
1)对保护防火卷帘的自动控制的水幕系统测试中,采用了防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内一只独立的感烟火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动开启水幕系统。
2)对预作用系统的测试中,触发了同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器后,预作用系统没有任何动作。随后检测人员更换了测试方案,采用触发同一报警区域内一只感烟火灾探测器和一只感温火灾探测器后,消防联动控制器联动启动了预作用系统的电磁阀。
3)在对排烟系统的测试中,触发了同一防火分区内两只独立的感烟火灾探测器后,消防联动控制器联动开启了排烟阀、排烟口,排烟阀、排烟口开启后联动排烟风机启动,同时停止了该防火分区内的空气调节系统。
4)在对疏散通道上的防火卷帘测试中,触发了卷帘所在防火分区内两只独立的感烟火灾探测器后,只有报警信号发出,防火卷帘没有任何动作。随后检测人员更换了测试方案,触发了一只专门用于联动该防火卷帘的感烟火灾探测器后,防火卷帘下降至距楼板面处,接着触发一只距卷帘纵深3m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器后,该防火卷帘降落到楼板面。
根据以上材科,回答下列问题:
1.请指出火灾自动报警系统的主机设置方面存在的问题,并简述理由。
2.请指出火灾自动报警系统的探测器设置方面存在的问题?并简述理由。
3.请指出维保单位对该建筑的消防设施进行检测时存在的问题,并简述理由。
4.请指出该建筑其他消防设存在的问题,并简述理由。
答案见下一页
风中絮
年一级消防工程师考试消防安全技术实务知识点梳理 篇一
防火门是指具有一定耐火极限,且在发生火灾时能自行关闭的门。建筑中设置的防火门,应保证门的防火和防烟性能符合现行国家标准《防火门》GB12955的有关规定,并经消防产品质量检测中心检测试验认证才能使用。
1.分类
(1)按耐火极限:防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于,,和,对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。
(2)按材料:可分为木质、钢质、复合材料防火门。
(3)按门扇结构:可分为带亮子,不带亮子;单扇、多扇;全玻门、防火玻璃防火门。
2.防火要求
(1)疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启。设置防火门的部位,一般为房间的疏散门或建筑某一区域的安全出口。建筑内设置的防火门既要能保持建筑防火分隔的完整性,又要能方便人员疏散和开启。因此,防火门的开启方式、开启方向等均要保证在紧急情况下人员能快捷开启,不会导致阻塞;
(2)用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自动关闭;双扇和多扇防火门,应设置顺序闭门器;
(3)除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志;。为方便平时经常有人通行而需要保持常开的防火门,在发生火灾时,应具有自动关闭和信号反馈功能,如设置与报警系统联动的控制装置和闭门器等;
(4)为保证分区间的相互独立,设在变形缝附近的防火门,应设在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延;
(5)平时关闭后应具有防烟性能。
年一级消防工程师考试消防安全技术实务知识点梳理 篇二
防火窗是采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,一般设置在防火间距不足部位的建筑外墙上的开口或天窗,建筑内的防火墙或防火隔墙上需要观察等部位以及需要防止火灾竖向蔓延的外墙开口部位。
防火窗按照安装方法可分固定窗扇与活动窗扇两种。固定窗扇防火窗,不能开启,平时可以采光,遮挡风雨,发生火灾时可以阻止火势蔓延;活动窗扇防火窗,能够开启和关闭,起火时可以自动关闭,阻止火势蔓延,开启后可以排除烟气,平时还可以采光和通风。为了使防火窗的窗扇能够开启和关闭,需要安装自动和手动开关装置。
防火窗的耐火极限与防火门相同。设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。
防火窗应符合现行国家标准《防火窗》GB16809的有关规定。
年一级消防工程师考试消防安全技术实务知识点梳理 篇三
防火分隔水幕可以起到防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕进行分隔。
防火分隔水幕宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宜小于6m,供水强度不应小于2Ls·m。
优质工程师报名问答知识库