监理对安全方面要求

你假惺惺地说爱我你算什么
  • 回答数

    7

  • 浏览数

    7441

首页> 工程师报名> 监理对安全方面要求

7个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

为男孩痛哭过的女孩

已采纳

考个监理证书上面都有说明

5评论

让一切再重头选择是否如昨

简单的说就是三宝四口

21评论

时光囚我终老我心囚着爱人

安全施工措施:1.一切施工活动必须有安全施工措施,并在施工前进行交底。无措施或未交底,严禁布置施工。2.一般施工项目的安全施工措施须经工地专责工程师审查批准,由班(组)技术员交底后执行。3.重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多工种交叉等施工项目的安全施工措施须经施工技术、安监等部门审查、总工程师批准,由班(组)技术员或工地专责工程师交底后执行。4.重大的起重、运输作业,特殊高处作业等危险性作业项目的安全施工措施及施工方案,须经施工技术和安监等部门审查,经总工程师批准,由工地专责工程师交底后执行。5.工程技术人员在编制安全施工措施时,必须明确指出该项施工的主要危险点,并应符合以下要求:(1)针对工程的结构特点可能给施工人员带来的危害,从技术上采取措施,消除危险;(2)针对施工所选用的机械、工器具可能给施工人员带来的不安全因素,从技术措施上加以控制;(3)针对所采用的有害人体健康或有爆炸、易燃危险的特殊材料的使用特点,从工业卫生和技术措施上加以防护;(4)针对施工场地及周围环境有可能给施工人员或他人以及材料、设备运输带来的危险,从技术措施上加以控制,消除危险。6.经技术负责人或总工程师审批签字后的安全施工措施,必须严格贯彻执行。未经措施审批人同意,任何人无权更改。7.对无措施或未经交底即施工和不认真执行措施或擅自更改措施的行为,一经检查发现,应对责任人进行严肃查处。对造成严重后果的,应给予行政处分,直至追究刑事责任。8.对相同施工项目的重复施工,技术人员应重新报批安全施工措施,重新进行安全交底。安全监理:主要针对以上内容进行检查,并形成记录。对于问题要进行闭环。定期召开安全例会。重要工序、特殊作业、交叉立体作业等进行安全旁站。检查施工单位各种安全记录、台账是否齐全、完善。

132评论

半夏半暖半倾城半秋半凉半潇洒

监理工程师如何做好安全管理工作

监理工作现在已成为高风险职业,特别是在安全管理工作方面,那么监理工程师如何做好安全管理工作呢?一起来看看我的分享吧!

1.对施工单位安全管理方面的审查:

安全生产责任制

项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制,这里各级管理人员包括项目经理、安全员、生产、技术、机械、器材、后勤、分包单位负责人等管理人员,均应建立安全生产责任制,安全生产责任制应经责任人签字确认。项目部应按规定配备专职安全员,具体要求是:建筑工程按建筑面积1万平米以下工程1人,1到5万平米不少于两人,5万以上不少于3人,并应成立安全小组。

施工组织设计及专项施工方案

工程项目部在施工前应编制施工组织设计,施工组织设计应针对工程特点、施工工艺,制定安全技术措施;危险性较大的分部分项工程应按要按建设部87号文规定分别编制安全专项施工方案;超过一定规模危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对专项方案进行论证;监理应相对应的编制监理细则。

安全技术交底

施工负责人在分派生产任务时,应对施工作业人员进行书面安全技术交底;

安全技术交底应由交底人、被交底人、安全员进行签字确认;安全技术交底主要包括三个方面,一是按工程部位分部分项进行交底;二是对施工作业相对固定,与施工部位没有直接关系的工种,如起重机械、钢筋加工等应单独进行交底,三是对工程项目的各级管理人员,应进行以安全施工方案为主要内容的交底。

安全检查

工程项目部、监理部均应建立定期安全检查(季节性)制度;最好每周一次;安全检查应由项目负责人组织,相关专业人员及专职安全员参加,定期进行并填写检查记录;对检查中发现的事故隐患,应明确责任,定人、定时间、定措施限期整改完成。重大事故隐患应填写隐患整改通知单,按期整改落实。整改后应组织工地相关人员复查。

安全教育

施工单位应建立安全培训、教育制度;施工人员入场,工程项目部应组织进行以国家安全法律法规,企业安全制度、施工现场安全管理规定,本工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育和考核;

应急救援预案

工程项目部应针对工程特点,进行重大危险源的辨识。制定防触电、防坍塌、防高空坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等六大伤害为主要内容的专项应急救援预案;并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控;按照应急救援预案要求,配备应急救援器材、设备;培训、配备应急救援人员,进行应急救援演练。

分包单位安全管理

如果是总包分包,总包单位应对承揽分包工程的分包进行单位资质、人员资格、安全生产许可证的审查评价;总包单位与分包单位签定分包合同时,应签定安全生产协议书,明确双方的安全责任;这里我们应注意,与总包单位签定合同的分包单位应由总包进行管理,分包单位所有资料(包括施工方案)必须由总包签认后报监理审核。

特种作业持证上岗

建筑施工特种作业人员,须经建设主管部门培训考核合格,取得特种作业人员操作资格证书,方可上岗从事相应作业;特种作业人员在进行施工作业时,必须持证上岗;例如:上海大火就是电焊工无证上岗,造成火灾死亡56人的特大事故;目前特种作业人员共有10大类,跟建筑施工有关的有四类1、电工作业2、焊接与热切割作业3、高处作业4、制冷与空调作业。现在的证是全国统一的。全国内有效。现场的特种作业人员主要包括电工、起重司索、信号指挥、脚手架、水暖、油漆、塔吊、电梯、电气焊等。

作为监理,我们必须对施工单位上述资料是否齐全,有效进行检查,可以作为一次或分几次专项安全检查处理,对检查结果发专门的通知单,作为对安全管理资料检查的书面依据。

2.对施工现场的安全管理:

脚手架工程

每个工程不同,所采用的形式也不同,但不管什么形式的脚手架首先都要编制施工方案,审批程序都要经施工单位技术负责人审批合格再报监理部总监审批后方可实施;脚手架搭设前应进行安全技术交底;搭设完毕应办理验收手续,进行量化验收。常用几种脚手架具体要求; 1)扣件式钢管脚手架:搭设高度超过50m的落地式脚手架,应组织专家对专项方案进行论证,并按专家论证意见组织实施;立杆基础应夯实,平整,硬化,做好排水措施,立杆底部应设置垫板,应在立杆底端不大于200mm处设置扫地杆。施工作业层应在和处设置上、中两道防护栏杆;作业层架体外侧应设置不小于180mm高挡脚板2)悬挑脚手架架体高度超过20m专项施工方案应经专家论证;悬挑脚手架钢梁锚固端长度应不小于悬挑长度的倍;剪刀撑应沿悬挑架高度连续设置,角度应符合45°~60°的'要求;3)附着式升降脚手架架体高度应不大于5倍楼层高度、宽度应不大于;4)高处作业吊篮应设置挂设安全带专用安全绳,采用锦纶绳其绳径不应小于16mm。专用安全绳应与建筑结构可靠连接。考虑到吊篮作业面小,出现坠落事故时尽量减少人员伤亡,将上人数量控制在2人以内。

基坑工程:

首先应编制施工方案,开挖深度超过3m的应单独编制专项施工方案,应由施工单位技术、安全、质量等专业部门进行审核,施工单位技术负责人签字,开挖深度超过5m的基坑应由施工单位组织专家论证;监理应单独编制监理细则;

基坑底四周按方案做好排水沟和集水井,应采取有效的降排水措施;基坑施工深度超过2m的基坑周边必须安装有符合防护要求的临边防护措施;基坑开挖前应编制监测方案,并应明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等内容;基坑工程均应进行基坑工程监测,开挖深度大于5m应由建设单位委托具备相应资质的第三方实施监测;总包单位应自行安排基坑监测工作,并与第三方监测资料定期对比分析,指导施工作业。

高处作业:

高处作业是指凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业;进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽;脚手架外侧应采用密目式安全网进行封闭;现场高处作业人员必须使用安全带;电梯井内应每隔二层(不大于10m)设置一道安全平网;建筑物高度超过24m时,通道口防护顶棚应采用双层防护。

施工用电:

施工用电检查评定的保证项目包括接地与接零保护系统、配电箱与开关箱、外电防护、配电线路四项内容;施工现场配电系统应按“三级配电,二级漏电保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”设置;总配电箱与开关箱应安装合格有效的漏电保护器;配电箱与开关箱的闸具应完好,闸具和进、出线路安装规范;箱体应有系统接线图和分路标记,并有门、锁及防雨措施;分配箱、开关箱、用电设备间的距离应符合规范;分配箱与开关箱间的距离不应超过30米,开关箱与用电设备间的距离不应超过3米。

施工机械:

大型施工起重机械进场时应进行进场报验,安装后须由有资质的检测机构验收合格后方可使用并进行使用报验;现场使用期超过一年的要进行再次检测,合格后方可继续使用;大型起重机械的安装、拆卸监理要进行旁站,旁站过程中要检查现场施工人员是否持证上岗(均为特种作业),安全员是否到位,安全防护,安全警示标志是否到位,是否按安装(或拆卸)方案进行施工等。例如:2012年武汉9、13人货电梯安全事故,死亡19人,主要原因就是:连接件的螺栓脱落,使用期超过一年没有再次检测,严重超载,操作工没有持证上岗。所以监理在大型机械设备的安装、拆卸、使用、保养等方面一定要做到位,规避好监理责任。

小结

总之,安全管理一直是监理现场管理的难点,所以现场项目监理部要形成一个安全管理体系,总监要有书面的对监理人员安全分工;监理要加强安全巡查,发现问题要及时下发指令单要求施工单位整改,如施工单位不整改要及时汇报业主及上级主管部门,确保安全施工。

98评论

你的轮廓怪我没有看破

一、坚持原则在工程监理中,哪些问题属于原则性问题呢?第一,直接影响工程质量的问题是原则性问题。工程施工必须按法律、法规及规范要求进行,对一切违反有关建筑法律、法规的问题必须改正。如:肢解工程、偷工减料、使用不合格的建筑材料、不按施工规范要求施工等。对此,无论施工单位无论如何强调客观因素,业主、熟人、朋友怎样暗中讲情,监理人员都不能妥协和放之。第二,存在重大安全隐患的问题是原则性问题。《建设工程安全生产管理条例》的颁布,说明安全生产在工程施工中的重要地位,它已成为监理工作的重要组成部分。对此, 监理人员要高度重视安全生产,牢固树立安全生产的意识观念,要象抓质量一样去抓安全。不能可管可不管,而是必须管,管到位,这是法律法规赋予监理人员的神圣权力与职责。所以,对施工组织设计中安全技术措施不符合要求的,或发现施工现场存在安全事故隐患的,都必须限期整改,施工单位拒不整改的,一定要向上级主管部门报告。无论施工单位的态度怎么不好,监理都必须坚持,这不仅只是为施工单位负责,为业主负责,更重要的是为国家和人民的利益负责。廉洁自律,公道正派的工作作风是做好协调的关键。要做好协调工作,首先要确保自身的素质,要过硬,要严于律己,做到行为上不吃、不拿、不卡、不要,工作上不故意刁难,处理问题有理、有据,有节、公正无私。只有这样,协调起来才会有说服力。上述问题是监理人员在协调中必须注意的核心问题,至关重要,不可马虎了事,否则,工程监理将失去它的应有作用和意义。二、把握工作的灵活性在监理工作实践中,随着建筑市场管理工作的不断规范化和制度化,真正遇到原则问题的争议不是太突出,因为,多数承包商和业主质量安全意识还是比较强的,基本能按照规范要求去做。可是偶尔碰到个别的不正规的施工队伍和素质较差的业主,出现问题协调起来就比较困难

54评论

你是我少年时最冒险的梦

1、安全帽2、上岗证3、防护栏4、电焊工、电工绝缘手套绝缘鞋5、大型机械检查合格证6、特工种操作证

112评论

相关问答